Napsal: 03 lis 2018, 22:36
od tomasjedno
On důvod, proč Grundfos nic takového nedělá, bude možná v tom, že to je slepá ulička. Ochrana systému proti přehřátí se dělá zastavením přívodu paliva/vzduchu, a ne tím, že se rozpumpuje oběhové čerpadlo na plné koule v naději, že tak přepere uzavřené regulační ventily v radiátorech.

Napsal: 03 lis 2018, 22:48
od Jamesbond007cz
ono v garazi/dilne kde neni privedena voda a moc jinych moznosti tam neni, je tohle idealni reseni. skrceni primarniho vzduchu tam bude taky

Napsal: 03 lis 2018, 23:54
od tomasjedno
Nevím, co je na něm ideálního. Zvyšuje složitost systému a prakticky nic to nepřináší. Navíc plánuješ použít k tomu komponenty s mizernou spolehlivostí.
Já bych za ideální řešení považoval:
1) najít si takové nastavení čerpadla, které vyhovuje i pro maximální výkon kotle, a tak to nechat nastálo.
2) přidat tam havarijní termostat na 85 ºC, který natvrdo spustí oběhové čerpadlo na plné koule, zablokuje přístup vzduchu a taky vyhlásí poplach. Udělal bych to jako systém nijak neprovázaný s regulací kotle. (95 ºC je strašně moc, to už se bude v některých místech kotle voda vařit. A sáhnout si na takhle horký radiátor, to musí být radost.)
3) a kdybych jo moc chtěl šetřit za každou cenu, tak bych v přechodném období (jaro, podzim) přepnul to oběhové čerpadlo o stupeň níž. Moderní OČ jsou tichá a úsporná, takže to prakticky nic nepřinese, ale pro dobrý pocit ...

Napsal: 04 lis 2018, 09:44
od Jamesbond007cz
tomasjedno

nechapu tvoji potrebu hledat reseni tam, kde jsem o to vubec nezadal a zpochybnovat za kazdou cenu mou schemu.

umis a chces mi pomoc nebo ne?

uz jsem psal ze tam bude havarijni mechanicky termostat a i teploty muzu naprogramovat jinak. psal jsem i ze tam bude sahara pokud vis co to je.

kdyby tam mel vodu, dam tam dochlazovaci termostat za cca 80 euro

Napsal: 04 lis 2018, 10:04
od tomasjedno
To, že nechápeš, že se ti snažím pomoct, je problém tvůj.

Napsal: 04 lis 2018, 13:22
od Jamesbond007cz
Jamesbond007cz píše:https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=Grundfos+MAGNA3

Faktem je, ze ze se ponekud odklani diskuze od toho, o co jsem chtel pozadat tu, cize o schema zapojeni nejakeho jednocipu s jednim senzorem a tremi programovatelnymi vystupy.

Čerpadlo má sice tři rychlosti ale jen ručně přepínatelné. Ja chci regulaci otáček tohoto čerpadla nahrazením prepinace elektronikou kterou poptavam tu. Nová čerpadla Grunfos s elektronikou, se na tuto funkci absolutne nehodí (meni prutok na zaklade mnozstvi otevrenych radiatoru nikoli na zavislosti od teploty vody v systemu) a tak hledám způsob, jak to vyřešit

mohl by to prosim nekdo zkusit?
prosim nereste na co mi to je a ani to ze to jde jinak

Napsal: 05 lis 2018, 21:06
od Jamesbond007cz
napadlo me jeste pouzit nejaky komparator jako napriklad tento

Napsal: 07 lis 2018, 17:37
od Jamesbond007cz
tomasjedno píše:To, že nechápeš, že se ti snažím pomoct, je problém tvůj.
Kdybys mi opravdu chtel pomoc, tak nehledas duvody proc to nejde