Vypadávání chrániče při vypínání N

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#16 Příspěvek od Celeron »

Když toho nevíš víc, tak ti moc nepomůžu. Orienačně ti můžu říct, že 3 x 4KW s dvoužílou LDTS 100/xxx, což je tak 350 m kabelu ve fázi ještě fíčko 30mA udrží.
Pokud to padá při menším výkonu je něco špatně. Odzkoušeno s termostaty TFT i Therm 105, oba spínaj L i N. N přes stykač nedávám nikdy.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#17 Příspěvek od TAKJAN »

Takový výkony běžné nejsou. Nulu nevypínám a jeden chránič na všechny smyčky je blbost.

Uživatelský avatar
houmr
Příspěvky: 858
Registrován: 01 lis 2016, 01:00
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

#18 Příspěvek od houmr »

A co ten kabel trvale připojit na fázi přes bezpečný rezistror 10MOhmů? Tím, že bude takto trvale připojen, se nebude při zapnutí nabíjet. V mém zaměstnání je tohle osvědčené, schválené a používané mnoho let, aby po připojení mnohasetmetrových kabelů k soustavě nevypadával hlídač izolačního stavu (bo izolovaná soustava). Samozřejmě se nejedná o topnou rohož, ale problém s nabíjením kapacity kabelu zde asi bude stejný.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#19 Příspěvek od ZdenekHQ »

Pokud máte AC soustavu, je stejně výsledná hodnota napětí na kondíku nabíjeném přes velký odpor 0V. Odpovídá to mému návrhu spojit to přes odpor s N, aby se to nenabilo třeba na přesně opačné napětí, než je zrovna půlvlna při zapnutí.

Ale ono by šlo jít i dál - třeba spínání v nule či plynulý náběh. To samozřejmě nejde udělat pouze stykačem, ale něco podobného jsem řešil. Triak se staral o spínání v nule, stykač sloužil k bezpečnému odpojení.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#20 Příspěvek od palmalsport »

Nikdy se mě nestalo, aby elektrické podlahové topení vypínal proudový chránič.
Nemůžu se ubránit dojmu, že je vada někde jinde.

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#21 Příspěvek od TAKJAN »

Ale vždyť je to vyřešené. Prostě byl vypínán i N stykačem, pak chránič blbnul kvůli kapacitám.

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#22 Příspěvek od palmalsport »

Ale vždyť je to vyřešené. Prostě byl vypínán i N stykačem, pak chránič blbnul kvůli kapacitám.

Tak tomu teda nerozumím. Jakejm kapacitám?

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#23 Příspěvek od TAKJAN »

Kapacitám které má opláštění (jako stínění) topného kabelu. A jelikož jsou dost dlouhé, mají už kapacitu která může při jisté konstelaci vyhodit chránič.

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#24 Příspěvek od palmalsport »

No pokud bude topný kabel, dostatečně dlouhý, tak možná ano.
V RD, je pouze pár metrů topného kabelu, tam prostě těm kapacitám nevěřím.
No a pokud je někdo ignorant, a osadí na RD jedinný proudový chránič, (jako centrální),nemám k tomu co dodat. :evil:

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#25 Příspěvek od TAKJAN »

Když si to přečteš celý, zjistíš, že byl jen na podl. topení. Těžko vypínat N pro celou instalaci.

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#26 Příspěvek od palmalsport »

Ale to je to samé. Jeden FI na podlahovku, je prostě diletanství.
V případě že je podlahovka topným kabelem, a jedná se o RD, jsem nikdy nedával jeden FI na RD. Vždy minimálně 2 FI. :)

Ona ta norma 33 2000-7-753, platí již od roku 2003.

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#27 Příspěvek od TAKJAN »

Ale já se nehádám, je to blbost 1ks. Že to revizák vezme bez chrániče je mi jedno, on dává i výrobní štítek rozvaděče, protože má papíry na výrobu, ačkoliv to neumí.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#28 Příspěvek od ZdenekHQ »

palmalsport píše:No a pokud je někdo ignorant, a osadí na RD jedinný proudový chránič, (jako centrální),nemám k tomu co dodat. :evil:
Můžu Tě uklidnit, že my ignoranti tady na JM máme třeba na celej barák 100mA a následně další třeba 30mA na koupelnu či dílnu. A svítíme celej rok, protože to umíme. :twisted:
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#29 Příspěvek od palmalsport »

Ale mě te nemusíš vysvětlovat.
Já pouze říkám to co jsem měl možnost skoumat a měřit. Problematyku na JM, znám. :)

Odpovědět