Když toho nevíš víc, tak ti moc nepomůžu. Orienačně ti můžu říct, že 3 x 4KW s dvoužílou LDTS 100/xxx, což je tak 350 m kabelu ve fázi ještě fíčko 30mA udrží.
Pokud to padá při menším výkonu je něco špatně. Odzkoušeno s termostaty TFT i Therm 105, oba spínaj L i N. N přes stykač nedávám nikdy.

Napsal: 29 lis 2018, 18:20
od TAKJAN
Takový výkony běžné nejsou. Nulu nevypínám a jeden chránič na všechny smyčky je blbost.

Napsal: 05 pro 2018, 10:39
od houmr
A co ten kabel trvale připojit na fázi přes bezpečný rezistror 10MOhmů? Tím, že bude takto trvale připojen, se nebude při zapnutí nabíjet. V mém zaměstnání je tohle osvědčené, schválené a používané mnoho let, aby po připojení mnohasetmetrových kabelů k soustavě nevypadával hlídač izolačního stavu (bo izolovaná soustava). Samozřejmě se nejedná o topnou rohož, ale problém s nabíjením kapacity kabelu zde asi bude stejný.

Napsal: 05 pro 2018, 14:56
od ZdenekHQ
Pokud máte AC soustavu, je stejně výsledná hodnota napětí na kondíku nabíjeném přes velký odpor 0V. Odpovídá to mému návrhu spojit to přes odpor s N, aby se to nenabilo třeba na přesně opačné napětí, než je zrovna půlvlna při zapnutí.

Ale ono by šlo jít i dál - třeba spínání v nule či plynulý náběh. To samozřejmě nejde udělat pouze stykačem, ale něco podobného jsem řešil. Triak se staral o spínání v nule, stykač sloužil k bezpečnému odpojení.

Napsal: 07 pro 2018, 14:14
od palmalsport
Nikdy se mě nestalo, aby elektrické podlahové topení vypínal proudový chránič.
Nemůžu se ubránit dojmu, že je vada někde jinde.

Napsal: 07 pro 2018, 16:42
od TAKJAN
Ale vždyť je to vyřešené. Prostě byl vypínán i N stykačem, pak chránič blbnul kvůli kapacitám.

Napsal: 09 pro 2018, 13:17
od palmalsport
Ale vždyť je to vyřešené. Prostě byl vypínán i N stykačem, pak chránič blbnul kvůli kapacitám.

Tak tomu teda nerozumím. Jakejm kapacitám?

Napsal: 09 pro 2018, 14:15
od TAKJAN
Kapacitám které má opláštění (jako stínění) topného kabelu. A jelikož jsou dost dlouhé, mají už kapacitu která může při jisté konstelaci vyhodit chránič.

Napsal: 09 pro 2018, 14:37
od palmalsport
No pokud bude topný kabel, dostatečně dlouhý, tak možná ano.
V RD, je pouze pár metrů topného kabelu, tam prostě těm kapacitám nevěřím.
No a pokud je někdo ignorant, a osadí na RD jedinný proudový chránič, (jako centrální),nemám k tomu co dodat. :evil:

Napsal: 09 pro 2018, 14:48
od TAKJAN
Když si to přečteš celý, zjistíš, že byl jen na podl. topení. Těžko vypínat N pro celou instalaci.

Napsal: 09 pro 2018, 15:25
od palmalsport
Ale to je to samé. Jeden FI na podlahovku, je prostě diletanství.
V případě že je podlahovka topným kabelem, a jedná se o RD, jsem nikdy nedával jeden FI na RD. Vždy minimálně 2 FI. :)

Ona ta norma 33 2000-7-753, platí již od roku 2003.

Napsal: 09 pro 2018, 18:37
od TAKJAN
Ale já se nehádám, je to blbost 1ks. Že to revizák vezme bez chrániče je mi jedno, on dává i výrobní štítek rozvaděče, protože má papíry na výrobu, ačkoliv to neumí.

Napsal: 09 pro 2018, 18:57
od ZdenekHQ
palmalsport píše:No a pokud je někdo ignorant, a osadí na RD jedinný proudový chránič, (jako centrální),nemám k tomu co dodat. :evil:
Můžu Tě uklidnit, že my ignoranti tady na JM máme třeba na celej barák 100mA a následně další třeba 30mA na koupelnu či dílnu. A svítíme celej rok, protože to umíme. :twisted:

Napsal: 09 pro 2018, 19:22
od palmalsport
Ale mě te nemusíš vysvětlovat.
Já pouze říkám to co jsem měl možnost skoumat a měřit. Problematyku na JM, znám. :)