Napsal: 15 srp 2019, 21:47
od Hill
Šprýmař, to je takové eufemistické zhodnocení kvalifikace. ale fajn, stejně mě žádné zveřejnitelné pojmenování nenapadá.
Máš tedy dvě možnosti: vyměnit jistiš C20A za jednofázový proudový chránič 30 mA a jistiš B13A (právě se vedle sebe vejdou místo toho motorového jističe). rozdělit PEN na pracovní vedený přes chránič a ochranný, který bude pokračovat do zahradního domku přímo.
Nebo vyměníš kabel za CYKY 3Cx2,5 (CYKY-J 3x2,5), chránič a jistič použít stejným způsobem, ale jistiš už můžeš dát šestnáctku. Tato varianta je lepší - není třeba přeznačovat žádný z pracovních vodičů, jako v předchozím případě, a úbytek napětí bude při stejném proudu menší.
A vůbec nejlepší by bylo, kdybys do té chríničky dostal CYKY-J 3x4 mm², klidně ho jistit dvacítkou na začátku a rozjistit desítkou na světla a šestnáctkou na zásuvky na konci.
Stále ale platí, že nulák musíš rozdělit na pracovní a ochranný už v domě, jinak je i ta čtyřka málo. Když to rozdělení provedešuž v rozvaděči, budeš mít aspoň přípravu na pozdější předělávku celé instalace na TN-S.

Napsal: 16 srp 2019, 12:06
od sinclair
Když mně se pořád zdá, že tazatel žádný kabel měnit nechce :D

Napsal: 16 srp 2019, 12:50
od sed
Kabel je v zemi a kopíruje hranici pozemku, výměna není proveditelná bez nového výkopu a sekání v domě - nereálné. Musím vyjít s tím, co je.
Děkuji za všechny reakce, aspoň mám jasno o možnostech a jdu shánět nějakého elektrikáře, snad se shodneme na řešení. Díky za Váš čas.

Napsal: 16 srp 2019, 19:38
od fifiju
celý problém může být také ve špatném výpočtu. tazatel píše, že vodič má průměr 1,4mm , a dle jeho výpočtu je to 1,5mm2. Nepočítá nějak špatně?

Napsal: 16 srp 2019, 19:43
od Hill
Počítá správně.
Drát o průřezu 1,5 mm² má mít průměr 1,382 mm.

Napsal: 16 srp 2019, 20:09
od p32
fifiju píše:celý problém může být také ve špatném výpočtu. tazatel píše, že vodič má průměr 1,4mm , a dle jeho výpočtu je to 1,5mm2. Nepočítá nějak špatně?
Ne, počítá to správně (0,7 * 0,7 * 3,14159=1,5 mm2)
V každém případě 1,5 mm2 na 50 m prostě nestačí. Dokonce ani těch 2,5 mm2 bude už málo, ale jde jen o to, čím to opravdu zatíží. Pokud by to mělo být pro trvalejší budoucí odběr, tak jedině 3x 4 mm2, z do domku přes FI a jistič 16 A.

Napsal: 17 srp 2019, 07:21
od Crifodo
S tím 10A jističem se dá vejít do požadované impedance smyčky a pokud jde o odběry, tak na uvedené použití je to dostatečné. Úbytky tam budou, ale s tím se dá žít. Někde po baráku se rozsáhlejší světelný okruh taky lehko dostane na 50 m jako nic.

Napsal: 17 srp 2019, 11:53
od rnbw
Ked bol kabel dobry na 20 A, tak bude dobry aj na 10 A. Na svetlo a nejake naradie to staci.

Napsal: 17 srp 2019, 13:55
od sinclair
Pokud ten kabel v rozvaděči baráku odjistí jističem C16/3, přeznačí jednu fázi na N, v domečku ještě PE přizemní, rozjistí to v podružáčku na 1x10A/B a 1x6A/B a opatří zásuvku 30mA chráničem, tak to bude v pohodě funkční, bezpečné a i jakousi selektivitu to bude mít.
Podstatný je, aby na konci byla revizní zpráva. Pokud ta bude, je všecko v pohodě :D