Stránka 2 z 2

Napsal: 10 lis 2019, 20:03
od fero_b
dik uz to fici, bolo treba urobit este spravne resetovaciu sekvenciu, a plamen zlyhal zrejme v dosledku zapraseneho horaku, ktory som vybral a vyfukal kompresorom, uz kotol nabehol bez problemov, dik vsetkym, Artaban dik, aspon viem ze to nie je take obyc trafo ako som sa domnieval :) Je to kotol MoraTop Proxima komin, ma uz 12rokov, taky jednoduchy hardwer, riadiaca jednotka je tam nejaka nemecka, ale to som teraz ani nevyberal. Precitat dobre manual niekedy pomoze :) Dakujem este raz vsetkym :)

Napsal: 10 lis 2019, 22:28
od Artaban001
V pohodě.. jen jsem chtěl upozornit i ostatní, kdo se sem nachomýtnou na to, že ta jiskrová jednotka jde pouze vyzkoušet - nejde změřit. Kdo ji považuje za obyčejné VN trafo, tak ji zbytečně "zahodí". Na vstupu jsou polovodiče, takže ohmický test na vstupu je k ničemu.To máš ještě kliku, že ji máš bokem - někdy bývá součástí řídícího bloku. Kolikrát není od věci zkontrolovat plošný spoj řídícího bloku na výskyt studených spojů...

Napsal: 11 lis 2019, 16:48
od Crifodo
fero_b píše:plamen zlyhal zrejme v dosledku zapraseneho horaku, ktory som vybral a vyfukal kompresorom
často se mezi ionizační elektrodou a kostrou kotle utvoří pecka, která elektrodu přizemní.