Stránka 2 z 3

Napsal: 15 pro 2019, 16:56
od procesor
To chceš pripojiť TNS na TNC a to "nelze"!
Iba tak ako píše sinclair - zásah do EC.

Napsal: 15 pro 2019, 17:12
od palmalsport
Na té elektrocentrálke, aspoň podle fota, žádný prooudový chránič není.
Je to motorový spouštěč, s nějakou cívkou, buďto podpěťpovou, nebo napěťovou.

Napsal: 15 pro 2019, 18:04
od Celeron
Není v tom rozvaděči centrály nějaký schema?
V místní výrobě rozvaděčů mi před rokem dělali pro zákazníka domovní rozvaděč, kterej měl automatický přepínání síť/centrála. Žádný speciální prvky, jen dvojtej mechanicky blokovanej stykač, dvě časový relé a jedno nebo dvě čtyřpólový relátka. Po výpadku síťě odpadnul stykač sítě, jeho pomocný kontakty daly hlášku do centrály, ta nastartovala a dala hlášku pro časovej spínač a za chvíli přicvaknul stykač centrály. Když se obnovila síť, tak centrála dostala pokyn ať se odpojí, odpadl stykač centrály a po pár sekundách zapnul stykač sítě. Jo a na centrálu to blokovalo elektrický podlahy.
Ale byly tam nějaký řeči, že to je podle Čezu nelegální. Pro legalizaci by tam muselo být nějaký dost drahý zařízení. Chodilo to dobře, příliš jsem v tom nešťoural, stačilo připojit silovej a ovládací kabel k centrále.
Datový věci a zabezpečovačku měl přes UPS aby ta pauza při přepnutí nic nezbourala.

Napsal: 15 pro 2019, 18:49
od palmalsport

Napsal: 15 pro 2019, 18:56
od sonyr
Myslel jsem že je to zároveň proudový chránič. Takže oba jak PE tak N zapojim na PE do rozvaděče a je? Má to zřejmě ochranu aby ihned po startu nešlo napětí do sítě... Start chod na sitič a.t.d....

Napsal: 15 pro 2019, 20:18
od Celeron
palmalsport píše:Tady je hotový vše.
http://www.oez.cz/produkty/modi-za-zaskokove-automaty-1
Hádej, kolik to stojí. :) Ta tu cenu automatu pořídíš půlku instalace velkýho rodinnýho baráku. Ale má to EZÚ.

Napsal: 15 pro 2019, 21:22
od palmalsport
Jenže to má všechny náležitosti, včetně odsouhlasení ČEZu.
Kdežto bastlení, se může v případě problému, obrátit lehce proti bastlíři. :evil:

Napsal: 15 pro 2019, 21:24
od palmalsport
TO : sonyr
Zase špatně.

Napsal: 15 pro 2019, 21:53
od Celeron
palmalsport píše:Jenže to má všechny náležitosti, včetně odsouhlasení ČEZu.
Kdežto bastlení, se může v případě problému, obrátit lehce proti bastlíři. :evil:
Jasně, ten automat dělala fy co má oprávnění na výrobu rozvaděčů do 10 000A, tak asi tuší jak to má být. Sice asi malinko levota ale funkční a bezpečný to určitě je. Na druhou stranu, když tam je mechanicky blokovanej dvojstykač, tak se centrála nikdy nemůže zbouchnout se sítí ČEZ. No a ČEZ, pokud máš měření přístupný z veřejnýho prostoru a máš výchozí revizi elektroinstalace, tak bych rád viděl důvod, aby mohli vlýzt do tvýho baráku.

Napsal: 15 pro 2019, 23:18
od Crifodo
Relativně malé automatiky k centrálám dělalo ZPA Prešov, k centrálám Slavia 15 kW, viděl jsem to kdysi na zesilovačce RPD. Možná někde zůstaly za přijatelnou cenu, tím by byla vyřešena legálnost pokud ČEZ nějak zásadně nezměnil podmínky pro odběratele.
Existujou i nové přepínací jednotky, ale obávám se že to bude pálka.
https://www.alfain.eu/k419-elektrocentr ... ocentralam

Napsal: 16 pro 2019, 09:11
od procesor
A má ta EC možnosť automatického štartu?

Napsal: 16 pro 2019, 17:59
od weed_smoker
Použil bych 2 vzájemně blokovaný stykače(aspoň elektricky,když mechanický blokování je problém sehnat).Když vypadne proud,pak teprve jde natáhnout stykač centrály a teprve,když zhasne centrála,může natáhnout stykač sítě.Cívka jednoho je přes rozpínací kontakt druhýho a opačně,výstupy jsou spojený 1-1+2-2+3-3 a vstupy se zapojej tak,aby se 3F motorek na tom výstupu točil na stejnou stranu ať z centrály nebo ze sítě.Pokud má stykač další pomocný kontakty,můžeš je využít na indikaci nebo na odeslání události do domácího serveru,mailu nebo na GSM číslo. Pro jistotu bych použil 63A stykače s RC členama přes cívky(prodávaj se jako příslušenství stykačů).Hlavně tam necpi žádný SSR a takový,přepětím "se z nich může stát drát" a centrálu protiproudem ze sítě možná rozbiješ,taky můžeš rozbít elektroměr(hóódně drahá sranda) a urazit pojistky v HDS(prakticky jistota,že je urveš).

Napsal: 16 pro 2019, 18:09
od sinclair
Jestli jsem to dobře pochopil, on to chce přepínat ručně sám, pouze se ptá po nejvhodnějším připojení.

Napsal: 16 pro 2019, 19:08
od Celeron
I to ruční přepínání musí být bomben fest und idioten sichr.
Kdysi jsem narazil na Zlínský VS přepínače, který tak nějak nedefinovaně při přepínání některý kontakty seply dřív, než rozeply v původní poloze. To by pak byla celkem slušná mezifázova šupa. :)
Dá se to samozřejmě použít třípolohovej s vypnutím ve střední poloze. Ale zatíženou běžící centrálu rázem odpojit není úplně ideál.

Weed smoker: V podstatě mě opakuješ, 9 příspěvků zpátky.

Napsal: 16 pro 2019, 19:33
od Achab
Spíš je otázka, jestli se vůbec vyplatí si komplikovat život a podstatným způsobem zasahovat do rozvodů. Náhradní zdroj pro RD snad může být potřeba v lokalitě, kde lze předpokládat dlouhodobé výpadky. Za běžné situace je to zbytečně nákladný komfort. Když už, tak to má řešit elektrikář na místě podle situace.