To je fotka z rozvaděče výtahu. Napěťové chrániče se myslím už nevyrábějí - tedy ve smyslu ochrany před nebezpečným dotykovým napětím.
Zodpovědné hlídání motorů je celkem věda.
Mně se osvědčily motorové spouštěče bývalé firmy Sprecher&Schuh. Dneska je to myslím Allen-Bradley a určitě to vyrábějí dál. Byly to osvědčený věci i z průmyslu, vypínaly spolehlivě a proto jsme je tehdy použili. Na ochranu silných cirkulačních čerpadel sídlištní kotelny.
Mohl by to být tento, pořád je k dostání:
http://www.elektroodbyttp.cz/motorovy-s ... i-produkt-

A výjimečně tepličáci nelžou, je to kvalitní produkt, originál Švýcar a mám s ním dobrou zkušenost.
Dá se do něj vestavět i pomocný signální kontakt.
Na jaký proud ho potřebuješ? Kolik má ten motor na štítku?

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#17 Příspěvek od kutilmil »

Asi zostanem u riadneho motoroveho spušťača. Teraz som rozmýšlal že keby som použil to vypínacie príslušenstvo k ističu nebolo by to také jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. Musel by som použiť typ "bez napätia vypni" a to by sa nedalo kontrolovať na svorkovnici motora. Aj zapojenie by bolo otázne.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#18 Příspěvek od kutilmil »

Motor má na štítku D15,5A. Já ho provozuji ve hviezdě takže 15,5/druhá odmocnina z 3. Mělo by to být stabých 9A.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#19 Příspěvek od Achab »

Jenom upozornění - motor 400V / D je při trvalém běhu ve hvězdě a mechanické zátěži odpovídající štítkovému výkonu přetížený. Dlouhodobě takový provoz nesnese.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#20 Příspěvek od kutilmil »

Achabe poprosím ťa o vysvetlenie. Ďakujem.

EDIT: Teraz som si všimol že štítkovej záťaži. Samozrejme že aj záťaž sa musí úmerne znížiť. Ja som totiž presvedčený, že motor sa dá trvalo prevádzkovať aj v Y, pokial odoberaný prúd nepresniahne štítkovú hodnotu delenú odmocninou z troch.
EDIT: Ešte raz to okomentujem. Skrátka a jednoducho. Jednotlivé cievky motora sú stavané na štítkový prúd v D delený druhou odmocninou z 3. Pokiaľ sa tento prúd pri Y neprekročí nič nie je preťažené a motor tak môže trvalo bežať.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#21 Příspěvek od Achab »

Výkon ve hvězdě je zhruba třetinový, oproti D má motor větší skluz a menší moment. Zda je výkon dostatečný pro trvalý běh, záleží na reálném mechanickém zatížení, případně charakteru rozběhu. Proud je potřeba změřit při plném zatížení motoru - výpočet nemusí odpovídat konkrétním provozním podmínkám.

Uživatelský avatar
badoch
Příspěvky: 586
Registrován: 23 úno 2005, 01:00
Bydliště: SM
Kontaktovat uživatele:

#22 Příspěvek od badoch »

A neplatí to náhodou jen u motoru, který je určen na rozběh? Tedy má štítek D/Y 690V ?.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#23 Příspěvek od Achab »

Nebo s označením D 380V (D 400V).

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#24 Příspěvek od kutilmil »

Ja s tebou nesúhlasím. Tá cievka sa zohrieva len pretekajucim prudom. Keď sa ten nezvýši proti normálu motoru sa nemôže nič stať. O jeho krútiacom momente sa nebavím.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#25 Příspěvek od Achab »

Nic se nestane, pokud při třetinovém výkonu ve hvězdě nebude motor přetížený. To se právě zjistí změřením proudu při reálném mechanickém zatížení. Záleží, s jakou rezervou je motor v základním zapojení D pro konkrétní zařízení výkonově dimenzovaný a charakteru zátěže.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#26 Příspěvek od kutilmil »

presne tak achabe

Uživatelský avatar
sinclair
Příspěvky: 9882
Registrován: 02 úno 2005, 01:00
Bydliště: Luhačovice

#27 Příspěvek od sinclair »

Použil bych ten Sprecher. Nikdy se nestalo, že by některý z mnoha desítek takto silných motorů /od 4 do 15kW/ odešel kvůli špatné, nebo špatně nastavené ochraně.
Byly to poměrně speciální motory /oběhových čerpadel/, jejichž případná oprava by byla někdy nemožná. Skoro všecko to byly čerpadla zahraniční. Oni u nich v papírech i doporučovali typ-druh ochrany a na kolik má být nastavená.
Ty motorové spouštěče-chrániče tam uspokojivě fungovaly až do příchodu frekvenčních měničů kvůli plynulé regulaci průtoku a úsporám.
Ale potvrzuju, že legendární R100, pokud nebyly extra vyhřáté, byly ve spojení se stykačem vrcholně spolehlivé.
Vypadávaly spolehlivě při ztrátě jedné fáze. Několik desítek kusů /na nejběžnější výkony motorů/ jsem uložil v krabici na půdě. Je to jednodušší při případné výměně ve starém stroji, než to při vyhřátí celé překopávat na něco moderního.

Ten motor nikdy nepoběží do trojúhelníka?
Pokud by byl trvale na hvězdu, dal by se chránit vyvedením toho uzlu hvězdy ze svorkovnice. Při výpadku jedné fáze by to bylo průkaznější hlídání napěťově, než proudově.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#28 Příspěvek od Celeron »

Bacha na to hlídání středu hvězdy proti N. Přesně takhle bylo hlídání všech fází v magnetopáskovejch a diskovejch jednotkách sálovýho počítadla. Než jsme to upravili LC filtrem, tak každý houknutí HDO na 1050Hz všechny jednotky vypnuly. Početka byla pověšená přímo na trafačce 22/0,380kV tak signál nebyl moc zatlumenej dlouhým rozvodem 220/380V jako je to v běžný zástavbě.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1487
Registrován: 23 říj 2007, 02:00
Bydliště: u Mělníku

#29 Příspěvek od kbulda »

Dej sem foto štítku motoru, který chceš chránit.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#30 Příspěvek od BOBOBO »

Inu i dobře chráněný motor prostě občas umře ....