Stránka 2 z 3

Napsal: 12 srp 2020, 18:08
od workhard
Pokud se je vůbec podaří zapnout a nevyhodí to hned jistič.

Napsal: 12 srp 2020, 18:10
od kbulda
Cowley
Přesně na to jsem si vzpomněl, jak se vlákno rozjelo. Belmondo a spol.

Napsal: 12 srp 2020, 18:12
od kbulda
Když bude jistič 16 A , charakteristika C , tak udrží.

Napsal: 12 srp 2020, 18:20
od Achab
Při zátěži 2 kW transformátorem (AC-6a) a častém spínání asi stykač dlouho nevydrží. Životnost bude záležet na četnosti spínání, zda naprázdno, převážně při zatížení apod.

Napsal: 12 srp 2020, 18:23
od workhard
Použil bych pro každé trafo jeden, ideální by bylo sepnutí druhého o nějakou tu ms zpozdit.

Napsal: 12 srp 2020, 18:27
od Borowicz
-Pan Volfoni? Sodovky a zmrzliny?
-Ano.

-Joss Beaumont. Špionáž, rvačky


S vlastním 16A C jističem počítám. Stykače tedy dva. Zřejmě jsem prodejci nevysvětlil, že chci spínat obě trafa najednou.

Napsal: 12 srp 2020, 18:39
od Achab
Nebo jeden dvoupólový, od SEZu IKD20-20.

Napsal: 12 srp 2020, 18:41
od Borowicz
Což je suma sumárum i levnější varianta.

Napsal: 12 srp 2020, 18:45
od Achab
Ovšem když odejde jeden kontakt, měníš celý stykač.

Napsal: 12 srp 2020, 18:46
od workhard
Jen o málo dražší je čtyřpólový, propojit 2 a 2 kontakty paralelně, mělo by to vydržet víc.

Napsal: 12 srp 2020, 18:47
od Sandal
Ty pracovní kontakty při vypínání za chvíli uhořej. To chce zbastlit ochranu kontaktů s nějakým RC článkem nebo s varistorama. Spínal jsem jen na zkoušku trafo 1500VA obyč T6 kontaktama a vydrželi jen pár rozepnutí. Osadil jsem tedy stykač 3 póly 16A a paralelně zapojil kontakty a stejně nevydržely.

Napsal: 12 srp 2020, 18:49
od Borowicz
AC3 uvádějí 9A, to by mělo snad vydržet, není-liž pravda.

Napsal: 12 srp 2020, 18:50
od Borowicz
workhard píše:Jen o málo dražší je čtyřpólový, propojit 2 a 2 kontakty paralelně, mělo by to vydržet víc.
A tahle varianta?

Napsal: 12 srp 2020, 19:06
od workhard
Oblouk při vypínání se rozloží na větší plochu, takže životnost bude delší, ale nějaký ten RC člen či varistor určitě nebude na škodu ani tady.

Napsal: 12 srp 2020, 20:26
od Achab
Paralelním spojením kontaktů se zatížitelnost zvyšuje pouze částečně. Koeficient pro průmyslové typy stanovuje výrobce, ale u všech se taky neuvádí. U instalačních stykačů se takové použití nepředpokládá.

Příklad stykače BG Lovato:

2 póly ... K = 1,6
3 póly ... K = 2,2
4 póly ... K = 2,8

Při daných násobcích zatížení by měl mít stykač standardní životnost. Pokud bude zatížení paralelně spojených kontaktů nižší než jmenovité, lze očekávat částečné zvýšení životnosti. Ovšem ani zde to není 2-3-4 násobek.