Napsal: 17 srp 2020, 19:12
od Celeron
Vážení, bacha na ty různý čínský krámy. Mám hlášku, že kámoš měl průser, ani snad nezaviněnej u zákazníka s elektroinstalací, při vyšetřování ho nachytali že měl prošlou kalibraci Megmetu. Vypadá to, že bude moc rád, když ho nezavřou.
Takže bacha, nejsem si jistej, zda Metra či podobná cejchovna na nějakej čínskej krám vůbec kalibrační protokol napíše. Že by to mělo nějakej kalibrační list od čínskýho soudruha, tak to bych se hodně divil a ještě víc bych se divil, kdyby byl u nás uznávanej.

Napsal: 17 srp 2020, 19:36
od ZdenekHQ
Čína se toho nebojí, jejich China Export (CE) je přece uznávaná po celým světě, ne? :twisted:

Napsal: 17 srp 2020, 19:48
od Zdenek_Valter
Celeron píše:Vážení, bacha na ty různý čínský krámy. Mám hlášku, že kámoš měl průser, ani snad nezaviněnej u zákazníka s elektroinstalací, při vyšetřování ho nachytali že měl prošlou kalibraci Megmetu. Vypadá to, že bude moc rád, když ho nezavřou.
Takže bacha, nejsem si jistej, zda Metra či podobná cejchovna na nějakej čínskej krám vůbec kalibrační protokol napíše. Že by to mělo nějakej kalibrační list od čínskýho soudruha, tak to bych se hodně divil a ještě víc bych se divil, kdyby byl u nás uznávanej.
Poč by nezměřila - ale to už je o tom že to bude stát víc než když si tu koupíš cejchovaný u nás.
Já se tím neživím, takže tohle mne netrápí, chtěl jsem si jen orientačně změřit izolační odpor. alespoň na 1kV, nebo lépe vyšším.

Napsal: 17 srp 2020, 19:56
od termit256
Predpokladam ze kdyz to nekoho zivi, nebude pouzivat merak za 3kila z Ciny :-)
Ja napriklad potreboval jen zmerit jeden dlouho skladovany velky motor jestli neni uplne vpici a koupit tu vec z Ciny bylo levnejsi nez zavolat chlapa s merakem.

Napsal: 17 srp 2020, 19:58
od samec
Ja by som chcel nejaký ubastliť, čo by meral aj striedavým napätím. Dúfal som, že by snáď šlo použiť induktor z megmetu, ale je s komutátorom a nepodarilo sa mi ho upraviť. Tak mám doma ešte neviem načo megmet z bazošu za 20 eur a ďalší nedokončený šuflikový projekt.

Napsal: 17 srp 2020, 20:06
od Zdenek_Valter
termit256 píše:Predpokladam ze kdyz to nekoho zivi, nebude pouzivat merak za 3kila z Ciny :-)
,,,.
Souhlas!!!
Pokud se tím budu živit koupím si cejchovaný a kontroluju platnost cejchu, abych nedopadl jako Celeronův kámoš.

Napsal: 18 srp 2020, 00:17
od kulikus
samec píše:Ja by som chcel nejaký ubastliť, čo by meral aj striedavým napätím.
Tak změříš leda kapacitní svod...

Napsal: 18 srp 2020, 09:58
od samec
kulikus píše:
samec píše:Ja by som chcel nejaký ubastliť, čo by meral aj striedavým napätím.
Tak změříš leda kapacitní svod...
Presne o to mi ide, lebo prúdový chránič nerozlišuje odpor od kapacity.

Napsal: 18 srp 2020, 10:08
od valasek
Zdravím, do práce jsem ke kalibrovanému PU 182.1 pořídil ještě Vámi zmiňovaný UNI-T UT502A bez kalibrace jako orientační měřidlo.
Po třech měsících používání - pokud bych pořizoval jediný měřič izolačního stavu pro provozního elektrikáře, vzal bych kalibrovaný UNI-T. Buď tento UNI-T UT502A (umožňuje měřený obvod polechtat až 2500 V, umožňuje rozlišit zkrat na rozsahu do 200 ohmů), nebo UNI-T UT501A (měření od 100 V, vhodné tam, kde jsou přepěťové ochrany).

A proč jsem zvolil právě UNI-T UT502A? Nebylo to jen kvůli ceně. Můžu s ním rozlišit špatný izolační stav od zkratu (což není u měřičů izolačního stavu běžná funkce), kontinuální měření, vybití obvodu po měření, měření napětím až 2500 V.

PU 182.1 má nejnižší rozsah 2 MOhmy, při zkratovaných hrotech ukazuje 0.02 tj. 20kOhmů!

Napsal: 18 srp 2020, 10:18
od Celeron
valasek píše: PU 182.1 má nejnižší rozsah 2 MOhmy, při zkratovaných hrotech ukazuje 0.02 tj. 20kOhmů!
Hmm, já mám PU182 bez tečky (z roku 1995) a na zkratu ukazuje 0,01. Těch 500V měrovýho na podlahový rohože a topný kabely stačí ale uznáván, že na něco je potřeba víc. Odpor smyčky musím měřit na desetinu R, takže stejně jsou potřeba dva měřáky.

Napsal: 18 srp 2020, 11:05
od valasek
No tak to máš o kousek lepší. 10 kOhmů. Ale je sakra rozdíl, jestli má kabel zkrat, nebo dle kalibrovaného PU 182x na negarantovaném (víz přesnost měřícího přístroje v návodu) začátku rozsahu indikovaných 10, 20, 30 nebo 40 kOhmů.

UNI-T UT502A ukazuje na displeji i aktuální měřící napětí. Při proudu 1 mA dává 500 V při izolačním stavu 500 kOhmů. Pokud jsi pod rozlišovací schopností displeje izolačního stavu, můžeš si to podle voltů dopočítat - 5 V bude cca 5 kOhmů.
A k tomu rozsah 0.01 až 200 Ohmů při proudu min. 200 mA.
Nahradíš to sice dvěma měřáky, ale musíš je s sebou tahat.

Zdá se mi, že při vývoji tohoto měřáku někdo s praxí alespoň chvilku přemýšlel. Jak to ale bude s životností, bůh suď.

Každopádně jedna věc je, čo umí měřák, a druhá věc je, jak to obsluha umí využít.

Napsal: 18 srp 2020, 13:41
od Zdenek_Valter
To valasek: díky za předání zkušeností. Objednám si ho.
To rnbw: díky za tip na levný měřák. Zde váhám, ale i ten si asi časem zřejmě taky pořídím.

Napsal: 21 srp 2020, 16:47
od termit256
https://aukro.cz/kikusui-tos8870a-hipot ... 6972643316
tady nekdo prodava pekny pristroj, jen neni moc prenosny.

Napsal: 17 zář 2020, 12:12
od Zdenek_Valter
valasek píše:......
A proč jsem zvolil právě UNI-T UT502A? Nebylo to jen kvůli ceně. Můžu s ním rozlišit špatný izolační stav od zkratu (což není u měřičů izolačního stavu běžná funkce), kontinuální měření, vybití obvodu po měření, měření napětím až 2500 ....
Existuje k tomu manuál i v češtině?