#16 Příspěvek od rnbw »

Vo firme nam zacal od prepatovej ochrany horiet rozvadzac v serverovni. Bolo to robene s projektom a reviziou.

To nech je vystraha pred akoukolvek neodbornou montazou.

Uživatelský avatar
Peedros
Příspěvky: 349
Registrován: 07 dub 2009, 02:00
Bydliště: Plzeň

#17 Příspěvek od Peedros »

rnbw: co bylo příčinou? Chybějící předjištění přepěťovek? Nebo chybějící předchozí stupně ochran?

Uživatelský avatar
mihal
Příspěvky: 1812
Registrován: 06 dub 2005, 02:00
Bydliště: Zilina

#18 Příspěvek od mihal »

8O Rozvádzač by mal byť nehorľavý.
Ak sa prepäťovka preťaží napr zvýšením napätia tak že sa varistory čiastočne otvoria, mala by zabrať tepelná ochrana, aspoň tak som to chápal pri pitve nejakého salteka SPD2. Varistorom po čase stúpa zvod, takže "za určitý čas" sa "otvoria", s tým treba počítať.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#19 Příspěvek od rnbw »

Technicky vzate samotny rozvadzac nehorel - plast sa roztiekol, horelo nieco vnutri - asi izolacia kablov (istice su tiez nehorlave?). Z prepatovej ochrany (trojfazovej) vystrelili dve vlozky, jedna sa pripiekla na podlahu tak, ze sa nedala odtrhnut.

Prepatie nezvniklo od burky - ale asi od prepinania na naftovy generator (bolo viac vypadkov za sebou). Pred prepatovou ochranou nebol istic, len vypinac. Istic bol asi az na druhom konci kabla niekde v hlavnom rozvadzaci. Ten nevypadol, aj po haseni to zostalo pod prudom.

Uživatelský avatar
mihal
Příspěvky: 1812
Registrován: 06 dub 2005, 02:00
Bydliště: Zilina

#20 Příspěvek od mihal »

A netušíš výrobcu tej prepäťovky?

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#21 Příspěvek od rnbw »

Netusim, musela by sa niekde najst fotka stavu "pred".

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#22 Příspěvek od ZdenekHQ »

Achab píše:Samostatné svodiče třídy II...
Kdyby ti byrokratičtí blbci pořád neměnili terminologii. Za nás byl svodič bleskového proudu (B), svodič bleskového napětí (C) atd. :twisted:

Áčko je jen na sloupech VN.

A bylo jasný, že nic než bleskojistky v rozvaděči nevydrží. Načež se začaly i na tuto pozici prodávat krabicový varistory a to já jsem se už držel za hlavu. Pak to nemá hořet. O selektivitě ochran raději pomlčím, to tady nadávám pořád.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]