Stránka 2 z 2

Napsal: 29 zář 2020, 18:26
od Achab
Je to možné, i když zásuvková smyčka AGY 2,5 mm² se obvykle jistila na 15 A.

Napsal: 29 zář 2020, 21:20
od BOBOBO
Original panelák je např. u mne 2/5 všade a 10A . Pochopitelně smyčkově . 2x zásuvka a 2x světlo +sporák . Nestěžoval si na smrad , ale vypadávající jistič . Dej dobrý 10A a bude .

Napsal: 30 zář 2020, 09:36
od Crifodo
Vladik36 píše:Otázka zní mohu 10A jistič vyměnit za 16A ?
odpověď zní ano, ale optimálně rukama a kvalifikací toho elektrikáře. Aby se podíval na všechny výše uvedené souvislosti, dotažení svorek, stav napružení dutinek v zásuvkách, průřezy, impedanční smyčka, přizemnění vodiče PEN (obvykle na Fe lano souběžně s ventilační šachtou).
přece jen Al dvouvodičová instalace má sovje slabiny a už hodně pamatuje.

Napsal: 30 zář 2020, 09:56
od Charos
Dal bych NOVÝ (= nová výroba) značkový jistič B10A + adaptér:

https://www.levny-elektromaterial.cz/Kr ... gJJrvD_BwE

Napsal: 30 zář 2020, 10:17
od Achab
Taky bych nechal 10 A. Nakonec je to původní hodnota, kterou jistě nezvolili bezdůvodně.

Napsal: 30 zář 2020, 10:20
od p32
Určitě bych nedával 16A. Je to dělané na 10A, tak stejný případně s adaptérem, jak sem dal Charos nebo 13A. Při otázce, jestli můžu dát místo 10 A nový na 16A dost pochybuji, že by si tam chtěl volat elektrikáře a spravovat elektřinu. Nechal bych to na stejném, ale nové jističi a zkontroloval všechny šrouby na kontaktech v zásuvkách, přepínačích a objímkách (samozřejmě při vypnutých jističích). Doteď to fungovalo, takže není důvod zvyšovat jistič pro jedny dráty. Chce to kázeň na používání spotřebičů jako je pračka, trouba, rychlovarná konvice.

Napsal: 30 zář 2020, 11:21
od palmalsport
Cpát 16 A jistič, na staré dráty, je pěkná zhovadilost. :twisted:

Napsal: 30 zář 2020, 15:06
od mluno
To mě takto známý volal, že mu padá jistič, byl to 6A na světlech už na DIN liště ne starý bakeliťák ale vypadal hodně staře a taky mechanicky opotřebený, tak jsem mu tam dal novou šestku a byl na chvíli pokoj. Ale pak že znova, na rozváděč svítilo slunce, tak jsem si řikal, jestli to neni tim, ale když jsem přišel s klešťákem a změřil jsem, že tam teče 7,2 A (pokud si to pamatuju) tak bylo jasno, to přesně odpovídá těm dvěma hodinám po kterých to padá. Nevim jak při projektu sčítali světla, když jsem sečetl zářivky, vyšlo mi ještě víc (ne všechny trubice svítily).
Silnější jistič jsem mu tam odmítnul dát, přecejenom vyhořelou vilu bych platit nechtěl.

U těch adaptérů mě dost vadí, že ten retro-adaptér stojí 3x víc jak jistič (jistič stovku, adaptér stovky tři). Ale co člověk nadělá, když nechce měnit bytový rozváděč (vlastně správně podle normy kryt přístrojů).

Napsal: 30 zář 2020, 16:31
od Achab
mluno píše:...bytový rozváděč (vlastně správně podle normy kryt přístrojů).
V době výstavby paneláků se montovaly bytové rozvodnice podle zrušené ČSN 35 7030 (rozvodnice a elektrorozvodná jádra). Pojem "úplný kryt" neexistoval. Jinak správný název pro konkrétní případ je daný příslušnou normou:

ČSN EN 61439 - Rozváděče nízkého napětí
ČSN EN 60670 - Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství, pro domovní a podobné pevné elektrické instalace

Sestavením rozvaděče vzniká výrobek, sestavením úplného krytu pouze součást instalace. Starší bytová rozvodnice jako PL, RB apod je typizovaný sériový výrobek, název rozvodnice je tedy na místě i v současnosti.