Stránka 2 z 2

Napsal: 23 úno 2021, 17:27
od sinclair
A nefunguje ten původní, vzájemně vybavovací, taky jako jistič?

Napsal: 23 úno 2021, 17:32
od Crifodo
Pozor při výběru toho kolíbkovýho vypínače na značku, pokud je hodně východní, tak nevydrží ani čtvrtinu deklarového proudu a "plast" okolo kontaktů fastonů teče až se kontakty vykloní. Chinská doba, chinské materiály.

Tyhle spouštěče bývají řešené zapínáním mechanicky přes kotvu cívky, současně to funguje jako podpěťová ochrana.

Napsal: 23 úno 2021, 18:04
od procesor
Keď už tak dvojpólový.
V tej funkcii, ako to chce používať (čo je pri odsávaní pilín potrebné) z pomocnej zásuvky stroja, musí sa odsávač zapnúť so zapnutím toho stroja.
Prídržné relé je tam nadbytočné, a žiaľ sa ani nedá odstrániť-vyradiť, lebo by nebolo čím urobiť "stop"- od-aretovať.

Napsal: 23 úno 2021, 18:52
od MiraSt
sinclair píše:A nefunguje ten původní, vzájemně vybavovací, taky jako jistič?
Ne. Pouze proti samovolnému spuštění při přerušení napájení. Celé to funguje na mechanickém principu.