Jištění el. sporáku

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
kovar
Příspěvky: 1687
Registrován: 03 říj 2010, 02:00
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

#16 Příspěvek od kovar »

Celá léta co dělám instalace tak dávám 3 jednofázové jističe ale pod podmínkou že je u sporáku použitá sporáková kombinace.To znamená že je tam použit třífázový vypínač.
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#17 Příspěvek od Achab »

Možnost zachování omezené funkce sporáku není až tak podstatná výhoda, zvlášť za chráničem. Při zkratu (svodu) L-PE, N-PE chránič vypne všechny fáze, stačí zatečení vody. U sporáku s elektronikou při výpadku dané fáze stejně nefunguje nic. Trojpólový jistič aspoň donutí uživatele závadu odstranit.

Pojistky pro trojfázové obvody se obvykle seskupovaly, aby šly jednoznačně rozpoznat. U modulových jističů v řadě je větší pravděpodobnost omylu. I z těchto důvodů se používají pojistkové odpojovače a odpínače - zajistí závislé odpojení všech tří fází.

Ve starších instalacích se někdy najde jistič IT, upravený odstraněním pertinaxových spojek, aby jednotlivé spouště vypínaly samostatně. Ruční závislé vypnutí je beze změn. Zásah naznačuje pouze porušená plombovací hmota na šroubech.

Uživatelský avatar
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Pod dozorem moderátorů
Příspěvky: 1598
Registrován: 01 lis 2013, 01:00
Kontaktovat uživatele:

#18 Příspěvek od Behemot »

Sporákový kombinace naštěstí vymírají, je to v zásadě pitomost, lidi to nepoužívají a kór když je to pak nad tím sporákem, zasere se to mastnotou apod. a hrozí akorát porucha.

Slušný trouby/sporáky mají možnost zapojení na 3×400 pro snížení proudu, dál samozřejmě 3×230, 2×230 a 1×230 (při tom většina upozorňuje na sníženej=mizernej výkon).

kovar: nechápu, jak nědo takovou pitomost může zrevidovat, je to jednou 3f spotřebič, tak automaticky 3f jistič, hotovodvacet.

Odpovědět