palmalsport píše:Ekkare, tak znova.
Pokud máš na vstupu FM, 1 x 230 V, tak prostě neuděláš na straně výstupu, 3 x 400 V. Proštuduj si pořádně FM.
Ano, tak znova, pro všecky pitomce:
1) na vstupu je 1x 230V 50Hz;
2) toto se buď přímo transformuje při 50Hz trafem se železovým jádrem na napětí vyšší, který se usměrní a vyfiltruje;
3) nebo se dál postupuje "invertorovým způsobem" = síť se usměrní a vyfiltruje, získáme na kapacitě přibližně 325V DC, tento stejnosměr se push-pull dvojčinným měničem pustí do vf transformátoru, lze dát i dělič = 2 stejný kapacity v sérii a z nich stejně tak napájet push-pull stupeň s transformátorem - výstupní napětí z vf transformátoru se usměrní a vyfiltruje;
4) za jakýmkoliv transformátorem máme LIBOVOLNOU VELIKOST NAPĚTÍ, DANOU ČISTĚ JEN PŘEVODEM TOHOTO TRANSFORMÁTORU.
5) po usměrnění tak můžeme získat klidně i napětí kolem 560-570V DC, ze kterýho můžeme odpovídajícíma polomostama s patřičně fázově posunutým buzením vygenerovat kolik fází chceme - nejenom 3x400V AC, ale třeba i 12 fází s odpovídajícím napětím.
Jediný co je potřeba, je transformovat nejdřív vstupní napětí nahoru a znovu ho usměrnit před finálním převodem na kmitočtově odlišnou střídavinu. Ano, účinnost jde dolů a cena takovýho měniče nahoru, ale nikde kurwa není napsaný, že všecky frekvenční měniče pracujou se stejným napětím na vstupu i na výstupu. Ano, ty nejjednodušší to tak dělají, jenže zobecňovat takovej fakt NA VŠECKY MĚNIČE je stejná pitomost, jako tvrdit, že všecky auta musejí bejt daunsajzovaný turbotrojhrnce ...