Asynchronní motor - jistič

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Rolan
Příspěvky: 32
Registrován: 16 pro 2017, 01:00

#16 Příspěvek od Rolan »

Díky za vysvětlení.
Vidím to radši na motor 5,5kW.
Ještě dotaz k vlivu frekvenčního měniče na točivý moment.
Jestli dobře počítám, tak motor 900ot/min - 5,5kW má při 50Hz točivý moment na hřídeli 58Nm.
Předpokládám, že se při zvedání frekvence například na 100Hz otáčky zvýší na 1800ot/min.
So se děje s točivým momentem a tím pádem s výkonem?
Pokud výkon zůstane při 100Hz a dvojnásobných otáčkách stejných 5,5kW, tak točivý moment musí být poloviční, nebo točivý moment zůstane při 100Hz těch 58Nm a tím se zdvojnásobí výkon?
A naopak, co se děje s točivým momentem a výkonem při snižování frekvence?
Něco mi říká, že takhle jednoduché počty to nebudou :)

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#17 Příspěvek od rezis »

Je to celé složitější. Obecně běžný rozsah regulace 25 - 75Hz u klasického motoru. Mimo toto už bývají problémy. Co se týče když jdeš nad 50Hz nahoru tak teoreticky ano výkon jde nahoru. Na druhou stranu narazíš na na impedanci vinutí která ti roste s frekvencí takže narazíš na maximální napětí jenž máš a jdeš dolů proudem. - Na to je finta, ale pro tebe nepoužitelná.
Směrem dolů jdeš výkonem dolů. kroutící moment je zachován dokud nenarazíš na omezení proudu motorem....
Asi tolik ve zkratce.
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
Sandal
Příspěvky: 2393
Registrován: 22 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

#18 Příspěvek od Sandal »

Pod 50Hz klesá výkon i točivý moment. Nad 50Hz stoupá výkon i točivý moment. Ne samozřejmě do nekonečna, jak píše rezis.
Pro tvoji aplikaci je skoro nutnost použít FM s vektorovým řízením. To je měnič, který umí udržet více méně použitelný točivý moment v malých otáčkách. Při pořizování měniče, si tohle pohlídej. Ty méně pokročilé měniče mají skalární řízení a nedokážou tak efektivně řídit motor. Jejich cena bude ale lákavá :lol:

Uživatelský avatar
Rolan
Příspěvky: 32
Registrován: 16 pro 2017, 01:00

#19 Příspěvek od Rolan »

Chlapi díky za osvětu.

Měnič zvažuji tenhle:
https://vyboelectric.cz/obchod/55kw-fre ... 0055p-13a/
S nějakou slevou vyjde na cca 6000Kč, bez DPH.

Na motor dám radši externí chlazení.

Motor dám asi 900ot/min, stejně se většina prací odehrává v nízkých otáčkách. Přednostně bych otáčky radši řídil FM, než řadit na předloze redukci 1:4.
Když to nepojede na plný výkon, tak v případě potřeby ty otáčky vyhnat krátkodobě na 2000ot/min asi půjdou. Původní motor měl 2800ot/min.

Ještě jednou díky.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#20 Příspěvek od BOBOBO »

No po tisíc otáček na vřetenu jít nesmíš .

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#21 Příspěvek od elektrosvit »

Sandal píše:Pod 50Hz klesá výkon i točivý moment. Nad 50Hz stoupá výkon i točivý moment.
U ASM napájeného z FM? To není pravda:

•Do 50 Hz je moment konstantní, protože je konstantní sycení díky zachování poměru statorového napětí a frekvence. Výkon se mění změnou otáček od minima až do jmenovité hodnoty.
•50 Hz je jmenovitý bod. Na motoru je takové napětí, jaké by na něm bylo při napájení z běžné sítě. Při jmenovitém zatížení dává jmenovitý výkon.
•Nad 50 Hz roste statorová frekvence, ale statorové napětí už ne, jelikož je omezeno napětím v DC meziobvodu FM (usměrněná jednofázová nebo trojfázová síť). Motor se odbuzuje a moment s dalším nárůstem frekvence klesá, zatímco otáčky rostou. Výkon je tudíž konstatní.

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“