Tak koukám, že jste si tady mezitím řadu jiných věcí vyjasnili, a ani se moc nepobili
Jen pro Bořka dodávám, že funkci expanzky si myslím znám dost dobře. Dvacet let jsem dělal elektroniku, měření a regulace včetně dálkového ovládání na opravdu velké parní kotelně a výměníkových stanicích po celém městě. A věř mi, že tam použité expanzní nádoby byly o něco větší než mají všichni doma u topení.
Výška tlakové nádoby byla cca 6m a průměr 3m v kotelně a na každém výměníku po jednom kuse. Připojené systémy k nim byly dost velké (např. na jeden výměník sídliště se 750-ti byty), takže řízení bylo trochu jiné. Ke každé expanzi byl připojený kompresor, čerpadlo kondenzátní vody na doplňování se zpětnou klapkou a poměrně vychytaný systém snímání hladiny vody v té bečce. Řízení mělo za úkol za každé situace udržovat hladinu vody zhruba uprostřed. Takže se buď dotlakovávalo, nebo doplňovala voda, případně při zvýšení tlaku vlivem ohřívání systému ráno po začátku topení se nadbytečná voda vypouštěla přes pracovní pojistný ventil zpět do kondenzátní nádrže. Při ukončení topení na noc se vlivem smršťování vody zase pomocí čerpadla doplňovala postupně zpět. A ráno opět vlivem roztahování se ze systému vypouštěla přes pojišťovák zpět do nádrže. A to vše, včetně kompresoru bylo řízeno tak, aby hladina vody byla vždy uprostřed.
A nyní k dnešku. Vyplývá z něj, že se nikdy nesmíme spolehnout na to, co řekne někdo jiný.
Z fotek daných mých poznámek, co si musím zkontrolovat, jsme začali prakticky od konce. Odtlakovali jsme systém. Rozebrali čerpadlo pro zkontrolování, jestli není uvolněná vrtulka, případně se nepřidírá. Vše OK, pak jsem chtěl zkontrolovat vnější expanzku, když už byl systém bez tlaku, jenže ouha. Byla tak schovaná pod jakýmsi košem na prádlo, že k ní nebyl přístup. Koš se musel tedy pracně rozebrat a odmontovat, aby bylo možné se k ní dostat. Zde byl zřejmě kámen úrazu, protože se k ní nikdo nemohl jednoduše dostat, tak všichni servisáci tvrdili, že je dobrá a více se tím nechtěli zabývat
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Jenže ona dobrá nebyla, vak kaput. Tak se odstavila kulákem.
Následovala hned kontrola vestavěné malé deskové expanze v kotli, protože na tu by to teoreticky mohlo také fungovat. Byla však bez tlaku, a po jejím dotlakování bylo slyšet v kotli slabé šumění, takže také kaput. Někde je v ní mikro dírečka.
Nicméně vzduch z ní unikal jen velmi málo, takže se systém nechal dopustit vodou ze řádu na požadovaný tlak, odvzdušnit, a spustit kotel. Ten natopil systém, a pak již bez jakýchkoliv problémů startoval a žádná chyba nenaskočila.
Po dvou hodinách bezchybného provozu i jen na vestavěnou malou expanzi jsme se sbalili, a jeli domů.
Montáž nové venkovní expanze veškeré několikaleté trápení vyřeší. To už udělaji fachmani, co mají vercajk na instalatéřinu.
Výměny všeho v kotli, co tam provedli střídající se servisáci, byli k ničemu. A to už se "strojili", že budou měnit oběhové čerpadlo. To už se majitelce zdálo divné, tak jsem byl poprosen o zkontrolování všeho a nalezení závady, což se podařilo.
Tak ještě jednou připomínám, aby jste nevěřili všemu, co Vám majitelé jakéhokoliv zařízení řeknou. Je potřeba si vše ověřit sám, jen tak je možné se na zjištěné spolehnout.
A ještě jste se dohadovali o tlacích v systému a expanzce. V servisním manuálu je napsané, že by tlak vzduchu v expanzi měl být o 0,2 nižší, než tlak vody v systému. Z důvodu toho, aby tlak vody trochu přetlačil expanzku, a vznikl tzv. "polštář", čili aby to dobře fachčilo. Protože pokud by tlak vody byl menší, než tlak vzduchu, tak zřejmě nedojde k dostatečnému "tlakovému skoku" při zapnutí oběhovky, a kotel skočí do poruchy.
Vašek