Stránka 2 z 4

Napsal: 06 kvě 2021, 17:25
od ZdenekHQ
Vám "lineárním" pořád asi nedochází, co to při 1.5A vyrobí za teplo, že?

Napsal: 06 kvě 2021, 18:04
od samec
Samozrejme, že lineár hreje. To je predsa jeho základný princíp činnosti, že mení nadbytočné volty krát prúd na teplo. Ale to už nech si vyrieši paycz, či chce rýchle riešenie zo šuflíkových zásob na počkanie, alebo vysoko účinné riešenie s minimom stratového tepla. Každopádne, ubastliť spínaný zdroj vyžaduje iný level motivácie. Snáď ešte nejaký tyristormi riadený usmerňovač by sa dal ubastliť, ale asi tiež nie na počkanie. Alebo nejako dopasovať hotový tyristorový stmievač, ak by bol náhodou v šuflíku... Inak len kúpiť hotový spínaný zdroj. Dá sa bežne kúpiť v obchode so svietidlami. Minule som tak náhodou kúpil hneď dva, lebo boli lacné a zdalo sa mi, že ich na niečo použijem.

Napsal: 07 kvě 2021, 13:54
od ZdenekHQ
No, a je to velmi blbej princip činnosti na to, že máme 21.století. Omlouvá ho snad jen nasazaní v aplikaci, kde by spínavec rušil.

Napsal: 08 kvě 2021, 12:18
od paycz
nemůžu použít 7812 :D potřebuji 24V. sehnal jsem modul který zvládne na vstupu až 60V a podpořím ho transily na obou stranách kdyby zase trafo mělo "špatný den" a rvalo na výstup vyšší napětí :D

Napsal: 08 kvě 2021, 13:38
od samec
paycz píše:nemůžu použít 7812 :D potřebuji 24V.
Ešte si v živote nevidel podložený stabilizátor?
https://i.stack.imgur.com/7EOMY.png

Napsal: 08 kvě 2021, 13:56
od workhard
Na 1,5A je to stejně nesmysl.

Napsal: 08 kvě 2021, 14:07
od ZdenekHQ
samec píše:Ešte si v živote nevidel podložený stabilizátor?
https://i.stack.imgur.com/7EOMY.png
Tou zenerkou teče nedefinovaný proud, takže ten stabilizátor bude nestabilní. Zenerky kolem 5V mají ještě koleno jak prase. Chybí tam odpor. Dál je tohle naprostý zoufalství, daleko lepší je LM317. Navíc se musí stabilizátor většinou izolovat od chladiče.

Ale celý je to stejně nanic, jak už jsem psal, kvůli teplu. Ale kdo chce kam...

Napsal: 08 kvě 2021, 14:13
od samec
Je to len príklad, prvá schéma, čo som našiel na internete.

Napsal: 08 kvě 2021, 16:43
od paycz
Proud 1.5A je i s rezervou reálný trvalý proud je asi 700mA

Stejně by mě zapojení 7812 + zenerka nezvýšilo vstupní napětí a musel bych tam přidat nějaký tyristor ovládaný zenerkou na třeba 35 V a vyhřívat zbytečné napětí na tyristoru nebo nějakém topném prvku a to už by bylo celkem kritické řešení

Proč bych zkoušel nějaké zvukové a kouřové efekty s 7812 + zenerka?, když můžu koupit 7824 (HV)
spíš mě zaráží že se dokáže takto trafo vybudít když odebírám skoro 3/4 jeho proudu asi to vypovídá něco o jeho kvalitě :D

Napsal: 08 kvě 2021, 18:33
od EKKAR
paycz píše:...
Stejně by mě zapojení 7812 + zenerka nezvýšilo vstupní napětí a musel bych tam přidat nějaký tyristor ovládaný zenerkou na třeba 35 V a vyhřívat zbytečné napětí na tyristoru nebo nějakém topném prvku ...
Ale zvýšilo by to vstupní napětí - právě o provozní napětí tý zenerky, kterou bys "podložil" ten stabec. "Zemnicí" svorka stabilizátoru, ke který se vztahujou při měření na něm všecky napětí, by totiž byla od skutečnýho SPOLEČNÝHO VODIČE právě o to napětí posunutá. Takže pro příště - stabec 7812 má Uvstup-max 35V, "podloženej" zenerkou 12V bude dávat na výstup 24V s Uvstup-max rovným [35V + 12V = 47V]. SPOLEČNEJ VODIČ SE ALE V TOMHLE PŘÍPADĚ NESMÍ SPOJIT S POUZDREM STABILIZÁTORU = CHLADIČEM !!!!!

Napsal: 08 kvě 2021, 21:02
od h_honza
Ochrana proti zkratu v lepším případě nebude fungovat až do nuly, v horším stabilizátor oddělá.

Napsal: 08 kvě 2021, 22:01
od rnbw
Normalny clovek namiesto podkladania stabilizatora diodami pouzije LM317. Ten zem vobec nepotrebuje.

Napsal: 08 kvě 2021, 22:09
od EKKAR
rnbw jednak píše:Normalny clovek namiesto podkladania stabilizatora diodami pouzije LM317.
rnbw druhak píše: Ten zem vobec nepotrebuje.
1) Normální člověk taky LM317 vůbec nemusí MOMENTÁLNĚ mít k dispozici.
2) To, že LM317 NEPOTŘEBUJE ZEM je objev hodnej Nobelovky ...

Napsal: 09 kvě 2021, 11:25
od weed_smoker
Na 1.5A s 24 výstupem při napětí na vstupu až 60V buď měnič (hotovej nebo např.s 3842) anebo stabilizátor,kterej by se jmenoval asi 78S24HVT (plusovej(78 ),2A max(S),výstup 24V(24) a vstup na vyšší napětí(HV/HVT).Pro
5V a 12V podobný existovaly,ty 5V dávaly ještě navíc signál RESET,byly v pouzdrech TO-220/5.Vyskytovaly se v jednotkách z aut,vagónů a náklaďáků.

Napsal: 09 kvě 2021, 20:57
od ec1045
Tak mne asi sežerete za živa, ale já osobně bych použil stabilizátor řady 723 (MAA723). Ta by preventivně měla omezovač max. napájecího napětí (odpor + zenerka) a pak max. proud je dán tranzistorem a odporem R0 …. No ale to je děsně moc součástek tak je to přísně zakázané až cenzurované… mám tu historický zdroj pro 8“ FDD mechaniku kdy je použit standardizovaný 24V transformátor a 24V je řešeno lineárně pomoci MAA723 a KD503, +5V je řešeno spínaným stabilizátorem pomocí B260D a KUY12 a -5V se odebírá z pomocného vinuti z cívky pro +5V a je stabilizováno MA7805. …. Z mého pohledu ideální zdroj aneb pracuje s bezpečným napětím.