Stránka 2 z 2

Napsal: 27 srp 2021, 20:07
od samec
Na osciloskope na 50Hz sinusovke nič neuvidíš. Meniče idú na tisíc krát vyššej frekvencii. Navyše to môžu byť náhodné pulzy od regulácie. Varná doska má vstupné filtre optimalizované pre napájanie 50Hz. Zrejme nerátalii s brutálnym rušením z meniča. A menič od solárov má možno spoločný filter pre všetky tri fázy, ktorý filtruje dobre len ak je rušenie rovnaké vo všetkých fázach voči zemi, ale nie rozdielové rušenie. V asymetrickom režime má asi každá fáza nezávislé PWM. Tým, že je elektronika vo varnej doske prepojená medzi dvoma fázami, tak rozdielove rušenie sa prejaví, súhlasné voči zemi nie. Je to podobný problém ako so zemnými slučkami. A ako som už písal, varná doska je ošetrená proti 50Hz rušeniu, nie 100kHz. Možno by pomohlo navliecť odrušovacie feritové jadrá na tie trojice vodičov k ovládacej elektronike.