#31 Příspěvek od mihal »

To oddialenie takým oblúkom ako je na obr. je na figu, stáva sa že výboj pokračuje priamo preskokom, pretože ten oblúk mu vytvára indukčnosť a výboj sa jej najkratšou cestou vyhne. Občas to zapáli strechu pri veľkom oblúku okolo rýn. Po 35.rokoch v zemi budú tie zemniče vyhnité a oblúk sa ozavrie do tej medi s plynom, ktorú pravdepodobne prepáli. Riešenie, pokiaľ budú nejakým zázrakom zemniče použiteľné, bude plytký oblúk z HVI vodiča. Ten by tam podľa všetkého mal byť aj bez toho plynu, pretože je tam pravdepodobnosť výskytu osôb (chodník ak dobre vidím).
Začni zavretím plynu a novým zemničom.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#32 Příspěvek od kutilmil »

To je jasné že ten oblúk musí byť pozvolný.... Inač tiktak píšeš, že plynová rúrka nie je nikde zemnená. Aká rúrka ti vstupuje do domu?

Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3302
Registrován: 11 říj 2010, 02:00
Bydliště: SK

#33 Příspěvek od tiktak1953 »

Neviem si predstavit ako by tento stoziar s WIFI-nou prerobil podla kutilmila.Ani som to tak nikde nevidel. Nemate niekto obrazok takeho riesenia ako dal kutilmil nakres?Tu je obr.mojho stoziara.
---------------------------------

Trubka z HUP v zemi po dom je plastová s chranickou nad zemov na oboch stranach.Na dome asi 1m nad zemov je uzatvaraci ventil a dalej ide medena trubka.do kotolni.Plyn.kotol voda je robeny,poprepajany novymi plastovohlinikovymi trubkami.
-------------------------------
kutilmil vdaka za tie obrazky ako to ma byt!
Přílohy
vvvvv 011.jpg
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 05 dub 2022, 09:16, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#34 Příspěvek od kutilmil »

Tu máš dve možnosti. Je jedno ako to spravíš. Musíš dosiahnuť to, aby živé časti od stožiara boli vzdialené jeden meter a aby to malo aj akú takú mechanickú pevnosť.
Přílohy
Norm.jpg
bleskozvod.jpg

Uživatelský avatar
mihal
Příspěvky: 1812
Registrován: 06 dub 2005, 02:00
Bydliště: Zilina

#35 Příspěvek od mihal »

Ten stožiar je masaker, to nejde posudzovať normálnym spôsobom. To je situácia, keď je zachytávač súčasť konštrukcie. Keby to bola nová konštrukcia, muselo by sa to posudzovať osobitne a prijať opatrenia na minimalizáciu rizík nad rámec platnej legislatívy s osobitým výpočtom rizík. Ak to bolo vyhotovené pred účinnosťou STN EN 62305-3 teda pred r.2006 v čase platnosti STN 34
1390 a 91 tak by to mohlo byť aj v poriadku. Normy zatiaľ neplatia retrospektívne.
Riešil by som hlavne funkčný zemnič.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#36 Příspěvek od kutilmil »

Ano mihal to je jasné. Z hľadiska normy to je OK. Jedná sa tu o to, že keby mu do toho švacol blesk tak stopercentne potečie výboj cez tie antény a zosilňovače čo tam má. Ináč vyriešiť sa do tá veľmi jednoducho. Vedľa toho reba postaviť ešte jednu tyč, napríklad 6/4" vodársku trubku, na vrch zachytávač a vec je vyriešená.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#37 Příspěvek od kutilmil »

Tú trupku na plyn by si mal pripojiť na ekvipotenciálnu svorku. Urobil by som to ale len vtedy, ak by bol ten bleskozvod OK.

Uživatelský avatar
scorpions-cz
Příspěvky: 1760
Registrován: 19 bře 2011, 01:00
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

#38 Příspěvek od scorpions-cz »

Jen se zeptám.
Ten oddálený jímač je povinnost udělat všude, nebo pouze tam kde se něco předělává, či buduje nové?
U nás je spousta paneláků, který mají stožár připojenej na hromosvod a pravidelně prochází revizí. Pouze tam kde se dělá třeba nová střecha a dělá se i novej hromosvod, tak jsou oddálený jímače.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#39 Příspěvek od kutilmil »

TO scorpions: Keď to bolo robené pred rokom 2006 tak to môže zostať pripojené. Tu sa ale jedná o to, že velmi často sa stane taká vec, že bleskozvod má odpor dajme tomu 50 ohm a "antény zosilňovať" alebo plynová trubka alebo čokolvek uzemnené 1ohm. Potom ide blesk samozrejme cez antenu plyn elektriku. Keď to je oddialené tak blesk pôjde cez ten oddialený bleskozvod.

PS: to že to je oddialené je pre majiteľa objektu len plus.

Uživatelský avatar
mihal
Příspěvky: 1812
Registrován: 06 dub 2005, 02:00
Bydliště: Zilina

#40 Příspěvek od mihal »

No keby bol zemný odpor zemniča bleskozvodu 50Ohm tak by sa ten oblúk z neho natiahol aj na niekoľko metrov na niečo lepšie uzemnené a oddialenie Ti nepomôže. Keď je bleskový prúd 50kA, tak na 50Ohmoch je 2,5MV, to už nejaký potenciál je. Je to ale vždy o tom, ako dobré to uzemnenie je, pretože snaha je znížiť to napätie na zvode v momente zásahu. Vzdialenosti od zvodov znižujú riziko indukčných javov vo vodičoch v súbehu, celkovo sa však musí riešiť eliminácia prepätí vo zvodičoch (LPS).
Celá problematika nie je triviálna ani z hľadiska technického a ani z toho právneho, kto prevádzkovateľa (často laika bez platného paragrafu) naviedol na neodborný zásah do zariadenia bleskozvodu. Preto je vhodné upozorniť na povahu veci.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#41 Příspěvek od kutilmil »

Mihal nemáš pravdu. Keď bude odpor zemniča 50 ohm "za studena" tak v momente keď doň udrie blesk tak príde k prierazu zoxidovanej alebo zhrdzavenej vrstvy na zemniacej doske a odpor klesne takmer na nulu. Iné by to bolo, keby bol odhrdzavený drôt alebo keby zemnič reálne neexistoval.

Uživatelský avatar
mihal
Příspěvky: 1812
Registrován: 06 dub 2005, 02:00
Bydliště: Zilina

#42 Příspěvek od mihal »

:D na to Ti ale nik nevystaví kladnú revíziu. Zemnič v poriadku sú max jednotky ohmov aj "za studena".

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#43 Příspěvek od kutilmil »

Ale mihal. Ja nehovorím o revízií. Ja hovorím o ochrane majetku. Samozrejme že bleskozvod musí mať predpísaný odpor. Mimochodom je to 10ohm.

Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3302
Registrován: 11 říj 2010, 02:00
Bydliště: SK

#44 Příspěvek od tiktak1953 »

Borci, toto ma napa, ako urobit to kryzenie hromozvodu ochrannymi trubkami.Prieraz by to malo hrubostenymi trubkami ochranit, aj ked by sa chranicky o seba opierali. myslim si.
Přílohy
002.jpg
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 10 dub 2022, 06:58, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
pepik9
Příspěvky: 2239
Registrován: 31 srp 2010, 02:00

#45 Příspěvek od pepik9 »

Je tu možnost, že blesk poletí po povrchu "chráničky".