#31 Příspěvek od Celeron »

Zmije píše:Větší průšvih je akumulační nádoba. Zhruba by měla mít 50 l / kW, kdo má málo místa v baráku, tak má smůlu. Ale jestli splňuje 3. třídu i bez ní, tak je můžeš být rád. Místo čerpadla si udělej propojku a kuláč před a za. Při revizi tam dáš čerpadlo a pak ho zase vyhodíš.
Zjevně jsi nepochopil, jak to musí být udělaný. Oběhovka musí být hned u kotle na vstupu zpátečky a před ní směrem do topnýho okruhu termostaticky řízenej trojcesťák, kterej u studenýho kotle zavírá zpátečku z topnýho okruhu a voda se točí "na krátko" z výstupu z kotle do trojcesťáku na zpátečce. Až se ohřeje tem krátkej okruh na 60 st. tak se teprve začne otvírat zpátečka z velkýho topnýho okruhu.
Akumulační nádrž je u samotíže s litinovejma velkoobjemovejma radiátorama, Trubkama jak zápěstí a atmosférickou 50 l expanzí, která má celá 250 - 300 litrů naprostá blbost. Ta je nutná jen u součastných maloobjemových plecháčů s centimetrovejma trubičkama v rozvodu, kde je jen několik kyblíků vody.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#32 Příspěvek od EKKAR »

Nj, Jirko, jenomže oni ji ti "zez Bruselééé" jednoduše vyžadujou, resp. ti ji svýma vyhlašovanýma opatřeníma nařizujoouuuuuu ... A že to líp funguje bez ní - MY JSME TADY PÁNI OUŘEDNÍCI, PODLE NÁS SE BUDOU ŘÍDIT FŠECKY ZÁKONY!!!! I TY FYZIKÁLNÍ !!!
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#33 Příspěvek od BOBOBO »

Ano kejki , to jsme stále na začátku , "klasický" kotel již není a asi nebude v prodeji .

Uživatelský avatar
MiraSt
Příspěvky: 1202
Registrován: 19 dub 2008, 02:00
Bydliště: Fryčovice

#34 Příspěvek od MiraSt »

Já se vyjádřím jenom k té vratné vodě. Měl jsem dva Dakony, odhořívací plněné shora, každý deset let a oba prdly vzadu přesně v místě kde je přivařený plech s otvorem pro výsyp prachu do popelníku. Prdly v místě kde se potkává vratná voda a kouř. Když jsem ho otočil na hlavu, že ho opravím tak když jsem se k tomu místu konečně dostal tak tam byl plech tenký jak žiletka. A bylo to proto, že vratná voda byla prakticky pořád po rosným bodem a v tom místě se tvořila kyselina a rez. Takže na teplotu vratné vody pozor při samotížce. Neměl jsem u toho žádný směšovák, pěkně na přímo. Ale kde budou tyto pece za (?) deset let...?
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#35 Příspěvek od BOBOBO »

Které jsi měl dakony odhořívající shora ? díky

Uživatelský avatar
MiraSt
Příspěvky: 1202
Registrován: 19 dub 2008, 02:00
Bydliště: Fryčovice

#36 Příspěvek od MiraSt »

Špatně čteš..... Odhořívací tam je. :-)
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#37 Příspěvek od BOBOBO »

Jo taková přesmyčka , mi odešly na shořatý plech hned nad roštem . Asi jsem si měl udělat výzkum a zjistit tloušťky i jinde , než kotel tekl . Tedy ještě jedno , mám beztlaký system . A ty ?

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#38 Příspěvek od Celeron »

Přesně tam mi Míro St Dakon teče, když jsem čistil bordel na dně šachty, tak tam bylo bláto. Ale ten můj měl nárok, našel jsem záručák a je koupenej 1994. Ale topilo se v něm tak asi 2 měsíce v roce, zbytek doby jelo tepelko.
Barák měl ústřední topení od postavení v roce 1936. Neměl kotel ale v kuchyňským sporáku typu lokomotiva byla topná vložka. Ta se asi po 15 letech propálila a pak se jelo jen na lokální kamna, protože v padesátkách se ty sporáky s vložkou už nevyráběly. Až v roce 1977 se udělalo nový topení s Dakonem ve sklepě a ten jel celou topnou sezónu do roku 1994. Povolil v svaru nahoře mezi šachtou s přídavným vzduchem a druhou šachtou, co jdou spaliny dolů. Takže pokaždý jinde. Samotíž bez čerpadla a s atmosférickou expanzí na půdě, dokonce dvoutrubkovou aby se chovala jako malej radiátor a nemohla zamrznout.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#39 Příspěvek od Crifodo »

ekoteroristi, pokud jsou tím míněni aktivisté, nemají žádnou výkonnou moc. Tu mají až zákono"dárci" a to ještě pokud se můžou opírat o represivní složky: i policajti a lampasáci mají svoje rodiny a taky jim budou chodit zálohy na energie a faktury za paliva. Podle zpráv jsou Němci "šokovaní" desetinásobným zdražením plynu, mají "extrémní zájem o uhlí", polské domácnosti "čeká zima úzkosti", takže se dá očekávat že lidi buď nebudou mít čím topit a budou mrznout - budou nasraní a náchylní k radikálním řešením, německá vláda shání staré vysloužilé plovoucí smradlavé elektrárny na naftu, jakou mají emisní třídu? - nebo se bude topit různými sračkami, ostatně
Polsku dochází uhlí, jehož zásoby by podle vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) měly vystačit nejméně na 200 let. Realita se však dramaticky liší. Vláda léta namlouvala lidem, že v kamnech a kotlích spalují polské uhlí. Ve skutečnosti však pocházelo převážně z Ruska,“ upozornil v komentáři portál onet.pl.
„Po embargu na dovoz osmi milionů tun vhodného ruského uhlí pro domácnosti, poté co Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, uhelné sklady zejí prázdnotou. Po nějaké době začala vláda dovážet palivo, které lze jen stěží nazvat uhlím, z Kolumbie nebo Indonésie,“ upozornil portál onet.pl.
A tak nepřekvapí, že domácnosti začínají topit vším možným, včetně odpadů, které nelze nazvat jinak než „rakovinotvorným koktejlem nečistot“, uvedl portál. To vše je důsledkem dlouhodobého zanedbá­vání energetické politiky ze strany státu, za což platí celá polská společnost ohrožením svého zdraví, upozornil portál onet.pl.
Ergo, v této situaci se nechat buzerovat eurosvazovými vyhláškami a hrát si na nějaký miligramy popílku a NOx, není tak zcela na místě.
Sto lidí možná můžou byrokrati vyšikanovat, sto tisíc těžko.
Apropó by mě zajímalo jak měřitelný je dopad spalování bordelu přímo v lesích po těžbě dřeva, na sázavsku celé dny sloupy kouře z větví a shnilé kůry, nebo kolik bylo za deset let nevyšetřených požárů různých skládek a třídíren plastu a pneumatik.
https://www.google.com/search?hl=cs&sou ... +pneumatik

Uživatelský avatar
nokijec
Příspěvky: 287
Registrován: 01 úno 2011, 01:00

#40 Příspěvek od nokijec »

Já jsem oddělal Dakony 20 a jeden 12.Ty velký vydržely 10 sezón a ten malý jen 5.Všechny vpředu nad roštem.Příčina je jasná ,studená voda ze zpátečky.Nízkoteplotní koroze.U toho malýho jsem topil hodně dřevem,které se většinou v úzké násypce zasekne.Vytvoří se prázdná kapsa,spodek vyhoří a teplota klesne a musí se to znova roztápět.Při posledním přikládání jsem při uvolnění té kapsy udělal díru do kotle.

Uživatelský avatar
nokijec
Příspěvky: 287
Registrován: 01 úno 2011, 01:00

#41 Příspěvek od nokijec »

Ještě k akumulační nádrži.U samotíže se asi instalovat nedá.Problém je v tom, že ty kotle fungují efektivně při jmenovitém výkonu a ten se používá jen pár dní v roce.Tedy podle toho jaká je zima a jak byl zpracován projekt.Zbytek roku ten kotel jede na zlomek výkonu a tak se to dusí se všemi následky.Dechtování a rosení , odnese to kotel a komín.
S aku nádží se zatopí,kotel se uvede do jmenovitého výkonu,po vytopení objektu se přebytečné teplo odvede to aku nádrže.Po vyhřátí nádrže se kotel nechá vyhasnout.
Po vychladnutí nemovitosti se teplo čerpá z nádrže.
Při samotíži se většinou barák přetopí na 25++.Na trenýrkovou teplotu.Topí se pánu Bohu do oken.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#42 Příspěvek od BOBOBO »

No a u akunádrže je to podobné , protože izolace není nikdy dokonalá a tak se teplo vyzáří z nádrže donikam , pokud tedy není nádrž v obýváku .

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#43 Příspěvek od Habesan »

Kontrolní otázka: Jaká je tepelná kapacita vody ?

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#44 Příspěvek od BOBOBO »

Tak nějak lidově , 100l nádrž ohřátá na 60°C dodá při snížení teploty na 40°C cca 2,1kWh .

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#45 Příspěvek od EKKAR »

Habesan píše:Kontrolní otázka: Jaká je tepelná kapacita vody ?
4 186 J na kilogram a Kelvin neboli 1 kcal ("velkou kalorii") počítáno postaru.
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!