https://www.analog.com/en/design-center ... lator.htmlkutilmil píše:To bernard. Kde stiahnem takýto simulátor?
Prevodník PT100
Moderátor: Moderátoři
Kutilmil:
Ano. Protože má stejný teplotní koeficient. Pt1000 má VŽDYCKY 10x větší odpor než Pt100 při stejné teplotě.
Koeficient neříká O KOLIK ale KOLIKRÁT se změní odpor při nárůstu teploty. Co je na tom k nepochopení?
Pt100, Pt 1000 i další varianty mají všechny stejný teplotní koeficient. Jsou použitelné na stejný teplotní rozsah. Liší se jen tím, že Pt1000 je méně citlivý na vlastní odpor přívodních kabelů, zatimco Pt100 je míň citlivý na indukované rušení.
Ano. Protože má stejný teplotní koeficient. Pt1000 má VŽDYCKY 10x větší odpor než Pt100 při stejné teplotě.
Koeficient neříká O KOLIK ale KOLIKRÁT se změní odpor při nárůstu teploty. Co je na tom k nepochopení?
Pt100, Pt 1000 i další varianty mají všechny stejný teplotní koeficient. Jsou použitelné na stejný teplotní rozsah. Liší se jen tím, že Pt1000 je méně citlivý na vlastní odpor přívodních kabelů, zatimco Pt100 je míň citlivý na indukované rušení.
Při změně teploty z 0 na 150°C vzroste odpor u Pt100 z 80 na 157 0hm, to jest 1,963 krát.kutilmil píše:PT100: 0°C 80 Ohm, 150°C 157 Ohm
PT1000: 0°C 803 Ohm, 150°C 1573 Ohm
Při stejné změně teploty vzroste odpor u Pt1000 z 803 na 1573 Ohm, to jest 1.959 krát.
Teplotní koeficient je tedy STEJNÝ (rozdíl je zanedbatelný).
Další problém?
No nevím. Teoreticky i prakticky bych jich mohl mít desítky, ale nějak nevím nač by mi byly. Navíc u PT100 musíš kompenzovat vedení jinak je to na dvě věci. PT1000 zas nemá ráda vlhkost v konektorech a spojích. Jinak pokud to chceš k tomu LOGO! tak si pořiď přímo vstupní kartu.