Mascom, bouchlá filtrace, asi přepětí

Servisní část určená pro profesionály

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Masob
Příspěvky: 194
Registrován: 27 čer 2007, 02:00
Kontaktovat uživatele:

#31 Příspěvek od Masob »

ZdenekHQ píše:Když nebude, tak ji do týdne objednají.

Každopádně tohle je prevence, nikoliv řešení problému. Jestli s tím nulákem skutečně něco je, tak bude to fíčko pořád vypadený.

Na jižní Moravě se hodně používalo "zemnění" (na rozdíl od zbytku republiky, tam se nulovalo), a i když někteří tvrdí, že se to už dávno nikde nepoužívá, na některých domech to přežívá dodnes.
Je mi jasný, že je to jen nouzovka. Jde mi o to, abych měl 100% jistotu, že to je tím špatným nulákem a aby se nestalo nic horšího. Není těch 75V už dost, 50V nemají. Ten varistor by nefungoval?

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#32 Příspěvek od ZdenekHQ »

Varistor má na tohle blbou charkateristiku a nic nevydrží (i když žádný velký proudy přes něj nepotečou). S bleskojistkou jsem to zkoušel.

Na diagnostiku ti bude stačit ten ohmmetr + voltmetr, hlavně si nepoplést fázi a nulu.

BTW - máte tam třídrátovej rozvod ? Protože pokud je tam jen L+PEN, tak nezměříš nic (jedině proti radiátoru :) )
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
Masob
Příspěvky: 194
Registrován: 27 čer 2007, 02:00
Kontaktovat uživatele:

#33 Příspěvek od Masob »

Jo, je třídrátovej, jinak by tam nemohlo být FI-čko. U toho V-metru je ale problém v tom, že bych u něj musel stát a navíc s digitálem to taky není ideální, ten je schopný tak krátký výpadek zprůměrovat.

Uživatelský avatar
Cust
Příspěvky: 5553
Registrován: 17 led 2007, 01:00
Bydliště: Husinec-Řež

#34 Příspěvek od Cust »

mezi PE a N by mela byt nula, pokud voltmetr neco ukaze, tak je jedno jestli je to prumer nebo ne. A jestli je to v kabelech melo by to ukazat neco i kdyz zrovna neni vypadek. (Myslel jsi to tak ZdenekHQ?)
Ohmmetrem na to sahej jen pokud mas vypnuty hlavni jistic :-)

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#35 Příspěvek od ZdenekHQ »

Přesně tak.

Problém s měřením může být, pokud hlavní jistič vypíná i nulu (ty starý černý velký).
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
ICE
Příspěvky: 199
Registrován: 01 bře 2007, 01:00

#36 Příspěvek od ICE »

na takové pokusy asi je lepší pozvat elektrikáře, který má praxi.

Uživatelský avatar
Masob
Příspěvky: 194
Registrován: 27 čer 2007, 02:00
Kontaktovat uživatele:

#37 Příspěvek od Masob »

Tak táta to řeší za mě a přivolal souseda elektrikáře, tak jsem zvědav na co přijdou.

Uživatelský avatar
Masob
Příspěvky: 194
Registrován: 27 čer 2007, 02:00
Kontaktovat uživatele:

#38 Příspěvek od Masob »

Tak je to přesně tak jak jsem vydedukoval. Soused volal E-ON, odplomboval elektroměr a tam byl vypálený nulový můstek, takže přerušený nulák.

Ten můstek bude ale asi za elektroměrem, co? To nemůžu od E-ONu chtít novou telku? Abych věděl, jestli se v té telce mám vrtat, nebo by mi ji zaplatily.

Uživatelský avatar
jef111
Příspěvky: 2125
Registrován: 27 kvě 2006, 02:00
Bydliště: okr. Olomouc
Kontaktovat uživatele:

#39 Příspěvek od jef111 »

Pochybuju že Ti něco zaplatí, jsou to vydřiduši. I když by asi měli...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz

Uživatelský avatar
Masob
Příspěvky: 194
Registrován: 27 čer 2007, 02:00
Kontaktovat uživatele:

#40 Příspěvek od Masob »

A nevíte někdo alespoň, jestli na to mám nárok? Bylo to zaplombované pod elektroměrem, takže to si měli ohlídat oni, ne? Nebo je to čistě na mojí straně?

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#41 Příspěvek od Hill »

Přečti si připojovací podmínky, měly by být přílohou smlouvy o dodávkách elektrické energie (obvykle strašně dlouhý text drobným písmem na zadní straně): až po přípojkovou skříň je to jejich, přípojka je tvoje a zodpovídáš za její stav ty, i když je cestou zcela nelogicky zaplombovaný hlavní jistič a měřicí zařízení.
Podepsals a není odvolání.

Uživatelský avatar
Masob
Příspěvky: 194
Registrován: 27 čer 2007, 02:00
Kontaktovat uživatele:

#42 Příspěvek od Masob »

Tak nic no, se alespoň pokusím tu telku zprovoznit.

Uživatelský avatar
Masob
Příspěvky: 194
Registrován: 27 čer 2007, 02:00
Kontaktovat uživatele:

#43 Příspěvek od Masob »

Dokáže mi někdo říci, které ze součástek ve zdroji si mám koupit? Doma jsem nestihl zjistit, které jsou KO, jen ten kondík a odpor, na těch to bylo vidět. Abych mohl až přijedu domů opravovat. Ten zdroj je řízený nějakým TDAčkem, ale číslo teď nevím.

Uživatelský avatar
ICE
Příspěvky: 199
Registrován: 01 bře 2007, 01:00

#44 Příspěvek od ICE »

Masob píše:A nevíte někdo alespoň, jestli na to mám nárok? Bylo to zaplombované pod elektroměrem, takže to si měli ohlídat oni, ne? Nebo je to čistě na mojí straně?
EON na to má formulář, vyplníš, přiložíš faktury za opravy zničených spotřebičů a uvidíš. Mám zkušennost, že u stejné závady v rozvodu, zaplatili vše. Proto to neopravuj sám a informuj se na EONu.

Uživatelský avatar
Masob
Příspěvky: 194
Registrován: 27 čer 2007, 02:00
Kontaktovat uživatele:

#45 Příspěvek od Masob »

Jak zjistím chasis té telky?

Zjištěno, PT92, dokonce už mám i schéma.
Naposledy upravil(a) Masob dne 10 říj 2007, 18:13, celkem upraveno 1 x.

Odpovědět