Napsal: 09 říj 2007, 14:46
od Masob
ZdenekHQ píše:Když nebude, tak ji do týdne objednají.

Každopádně tohle je prevence, nikoliv řešení problému. Jestli s tím nulákem skutečně něco je, tak bude to fíčko pořád vypadený.

Na jižní Moravě se hodně používalo "zemnění" (na rozdíl od zbytku republiky, tam se nulovalo), a i když někteří tvrdí, že se to už dávno nikde nepoužívá, na některých domech to přežívá dodnes.
Je mi jasný, že je to jen nouzovka. Jde mi o to, abych měl 100% jistotu, že to je tím špatným nulákem a aby se nestalo nic horšího. Není těch 75V už dost, 50V nemají. Ten varistor by nefungoval?

Napsal: 09 říj 2007, 15:03
od ZdenekHQ
Varistor má na tohle blbou charkateristiku a nic nevydrží (i když žádný velký proudy přes něj nepotečou). S bleskojistkou jsem to zkoušel.

Na diagnostiku ti bude stačit ten ohmmetr + voltmetr, hlavně si nepoplést fázi a nulu.

BTW - máte tam třídrátovej rozvod ? Protože pokud je tam jen L+PEN, tak nezměříš nic (jedině proti radiátoru :) )

Napsal: 09 říj 2007, 15:13
od Masob
Jo, je třídrátovej, jinak by tam nemohlo být FI-čko. U toho V-metru je ale problém v tom, že bych u něj musel stát a navíc s digitálem to taky není ideální, ten je schopný tak krátký výpadek zprůměrovat.

Napsal: 09 říj 2007, 16:17
od Cust
mezi PE a N by mela byt nula, pokud voltmetr neco ukaze, tak je jedno jestli je to prumer nebo ne. A jestli je to v kabelech melo by to ukazat neco i kdyz zrovna neni vypadek. (Myslel jsi to tak ZdenekHQ?)
Ohmmetrem na to sahej jen pokud mas vypnuty hlavni jistic :-)

Napsal: 09 říj 2007, 17:04
od ZdenekHQ
Přesně tak.

Problém s měřením může být, pokud hlavní jistič vypíná i nulu (ty starý černý velký).

Napsal: 09 říj 2007, 18:57
od ICE
na takové pokusy asi je lepší pozvat elektrikáře, který má praxi.

Napsal: 09 říj 2007, 19:25
od Masob
Tak táta to řeší za mě a přivolal souseda elektrikáře, tak jsem zvědav na co přijdou.

Napsal: 09 říj 2007, 20:16
od Masob
Tak je to přesně tak jak jsem vydedukoval. Soused volal E-ON, odplomboval elektroměr a tam byl vypálený nulový můstek, takže přerušený nulák.

Ten můstek bude ale asi za elektroměrem, co? To nemůžu od E-ONu chtít novou telku? Abych věděl, jestli se v té telce mám vrtat, nebo by mi ji zaplatily.

Napsal: 09 říj 2007, 20:22
od jef111
Pochybuju že Ti něco zaplatí, jsou to vydřiduši. I když by asi měli...

Napsal: 09 říj 2007, 20:47
od Masob
A nevíte někdo alespoň, jestli na to mám nárok? Bylo to zaplombované pod elektroměrem, takže to si měli ohlídat oni, ne? Nebo je to čistě na mojí straně?

Napsal: 09 říj 2007, 20:52
od Hill
Přečti si připojovací podmínky, měly by být přílohou smlouvy o dodávkách elektrické energie (obvykle strašně dlouhý text drobným písmem na zadní straně): až po přípojkovou skříň je to jejich, přípojka je tvoje a zodpovídáš za její stav ty, i když je cestou zcela nelogicky zaplombovaný hlavní jistič a měřicí zařízení.
Podepsals a není odvolání.

Napsal: 09 říj 2007, 21:50
od Masob
Tak nic no, se alespoň pokusím tu telku zprovoznit.

Napsal: 09 říj 2007, 22:07
od Masob
Dokáže mi někdo říci, které ze součástek ve zdroji si mám koupit? Doma jsem nestihl zjistit, které jsou KO, jen ten kondík a odpor, na těch to bylo vidět. Abych mohl až přijedu domů opravovat. Ten zdroj je řízený nějakým TDAčkem, ale číslo teď nevím.

Napsal: 10 říj 2007, 07:00
od ICE
Masob píše:A nevíte někdo alespoň, jestli na to mám nárok? Bylo to zaplombované pod elektroměrem, takže to si měli ohlídat oni, ne? Nebo je to čistě na mojí straně?
EON na to má formulář, vyplníš, přiložíš faktury za opravy zničených spotřebičů a uvidíš. Mám zkušennost, že u stejné závady v rozvodu, zaplatili vše. Proto to neopravuj sám a informuj se na EONu.

Napsal: 10 říj 2007, 18:06
od Masob
Jak zjistím chasis té telky?

Zjištěno, PT92, dokonce už mám i schéma.