Stránka 3 z 4

Napsal: 21 bře 2008, 08:29
od Jindra2
Já bych vynechal ten vypínač, je tam zbytečně, vypínat to můžeš jističem a ten bych dal B10A a v rozvaděči dát jistič C16A.
Jindra

Napsal: 21 bře 2008, 09:16
od PabloX
helios píše:
Cust píše:zkušenost ze dneška:
6A jistič (jen pro dvě žárovky v umývárně) bezpečně vypadne, když do objímky žárovky našroubujete 40 W žárovku na 24 V :-)

nějak jsem se přehmát a omylem jsem ji tam našrouboval, vypinač se při sepnutí svařil a už nejde rozepnout :-)


Ešte buď rád, že ti nevybuchla a nemal si vlasy plné skla, mne sa to podarilo pri zámene za 24V/60W... 8O
Raz som este zamladi som zakrutil do lampy na 230V ziarovku na 12V. Cely rad som to zapol, ozvalo sa TRESK a skoro som sa posral. Zavit ostal v lampe, sklena banka sa rozletela.

Napsal: 21 bře 2008, 09:57
od stepa
Jindra2 píše:Já bych vynechal ten vypínač, je tam zbytečně, vypínat to můžeš jističem a ten bych dal B10A a v rozvaděči dát jistič C16A.
Jindra
A jak dlouho takovy jistic vydrzi, kdyz ho budu lamat nekolikrat denne? Ale kdyby byl panel porad "pod napetim", tak by to obcasne vyhozeni jistice asi nevadilo.

Napsal: 21 bře 2008, 10:33
od mafia16611
akurat som to chcel napisat ze isticom nieje vhodne zapinat a vypinat obvod
rychlo sa opotrebuje hlavne pruzina co tam je

Napsal: 21 bře 2008, 10:46
od ZdenekHQ
Já teda nevím, kolikrát denně kdo co v dílně zkratuje (já osobně většinou vyrážím jen fíčko), ale nebylo by lepší místo toho jističe (či do serie s jističem) na první pokusný oměření daného spotřebiče dát osvědčenou žárovku, klidně i 2x500W. Pro běžný pokusy ji nezaznamenáte a při zkratu si posvítíte.

A na vrtačku atd. ty zásuvky zapojit natvrdo.

Napsal: 21 bře 2008, 10:54
od stepa
to ZdenekHQ: bezne se to tak dela, zarovku mam na panelu taky, "jistim" ji jednu zasuvku...jistic mam ale spolecny pro cely panel. Tu zasuvku s zarovkou mam jako multifunkcni s kolikovym polem a prekolikovanim, muzu vradit ampermetr, pripojit voltmetr, nebo ji zapojit natvrdo bez zarovky. Orientacni foto:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=prac

Napsal: 21 bře 2008, 11:14
od mafia16611
stepa píše:to ZdenekHQ: bezne se to tak dela, zarovku mam na panelu taky, "jistim" ji jednu zasuvku...jistic mam ale spolecny pro cely panel. Tu zasuvku s zarovkou mam jako multifunkcni s kolikovym polem a prekolikovanim, muzu vradit ampermetr, pripojit voltmetr, nebo ji zapojit natvrdo bez zarovky. Orientacni foto:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=prac
to je od teba
totiz ja som si tu skrinku spravil aj kvoli tomu ze som uvidel to foto co si sem dal

Napsal: 21 bře 2008, 12:17
od ZdenekHQ
BTW, ten materiál skříňky je kov nebo dřevo ?

Napsal: 21 bře 2008, 12:25
od mafia16611
ZdenekHQ píše:BTW, ten materiál skříňky je kov nebo dřevo ?
ci teraz ak moj drevo

Napsal: 21 bře 2008, 13:26
od Jindra2
stepa píše:
Jindra2 píše:Já bych vynechal ten vypínač, je tam zbytečně, vypínat to můžeš jističem a ten bych dal B10A a v rozvaděči dát jistič C16A.
Jindra
A jak dlouho takovy jistic vydrzi, kdyz ho budu lamat nekolikrat denne? Ale kdyby byl panel porad "pod napetim", tak by to obcasne vyhozeni jistice asi nevadilo.
Podívej se na živitnost jističů nějakého výrobce, třeba Siemens udává 20 000 vypnutí při jmenovitém proudu a to ty většinou budeš vypínat bez zátěže nebo s malou.
Jindra

Napsal: 21 bře 2008, 14:16
od stepa
ZdenekHQ píše:BTW, ten materiál skříňky je kov nebo dřevo ?
Ani jedno...je to lamino. Nevim jestli se tomu da rikat skrinka, ja bych to tak nerikal...je to vicemene panel.

Napsal: 21 bře 2008, 14:41
od mafia16611
no co myslite kebyze to prepojim takto co ste uz videli v tej to teme
ale s tymi isticmi vyhodilo by to aj tak ako oba

Napsal: 21 bře 2008, 21:55
od mafia16611
alebo kebyze tam damna vystup pred tie 10A a 4 a 6A istice postky bud
tie velke okruhle alebo sklenene trubicky-u

Napsal: 21 bře 2008, 23:06
od stepa
Fungovat to bude...ale tezko ti nekdo zaruci, ze to VZDY vyhodi pojistky/jistice jenom na panelu.

Napsal: 22 bře 2008, 07:38
od Hill
Rychlost vypnutí závisí na velikosti zkratového proudu, konstrukci jističe, teplotě (třeba i vyvolané součtem dalších odběrů, které v té době přes jistič tekly), stáří jističe atd.
Jestli na stejném zásuvkovém okruhu, jištěném C/16A, zrovna máš zapojený odběr 10A (například ohřev v myčce nádobí, varnou konvici nebo žehličku), pak máš vysokou pravděpodobnost, že při zkratu vyběhne i s jističem B/2A, za kterým ten zkrat je.
Za účinnější ochranu před úrazem bych jednoznačně pokládal proudový chránič. Jestli máš ve zdi hlubokou krabici, vejde se do ní zásuvka s vestavěných chráničem 30mA (a nestojí už ani celé dva tisíce).
Píšu jen účinnější, protože nejspolehlivější ochranu před úrazem elektrickým proudem ti zajistí jen znalosti a respekt, s nímž se budeš na základě těch znalostí k elektřině chovat.
A pro zjištění zkratu, než ho skutečně uděláš, poslouží ta žárovka v sérii.