Stránka 3 z 7

Napsal: 09 říj 2008, 18:40
od durkovic
zdravím,

tak som si zohnal po známostiach servisneho technika na plynove kotle protherm, (zoznamili sme sa :) ) a cez víkend ide so mnou na chalupu a budeme robiť na tom kotli. ihned mi povedal že skontrolujeme tu cievku ktora ovlada plynový ventil či má svoj odpor ale či tam v dobe okamihu je daných 24V. Dalej chce skontrolovať ten trojcesták. a dalej sa uvidí či bude treba niečo ešte dalej čistit alebo rozoberať. samozrejme kotol pripojíme rovno na zastrčku v stene.

v nedelu večer dám vedieť či sa podarilo kotol opraviť.

diky všetkým za cenne rady

Napsal: 10 říj 2008, 07:30
od dajda
vybihal píše:Průtokový spínač hlídá, jestli voda cirkuluje výměníkem (hořákem) - takže je aktivní v obou režimech kotle.
okruh TUV a topení je oddělený (voda), jediné spojení mezi nimi je přes jednocestný dopouštěcí ventil,aby si mohl vodou z TUV doplnit okruh topení.Proto to co si napsal si protiřečí.Podívej se do nást.kotle a vyzkoušej si funkci pressostatu.

Napsal: 10 říj 2008, 13:11
od durkovic
oki odskušame samozrejme už všetko, v podstate to nechám na ňom, on už si s tým poradí, a ked nie mam tu vypísane vaše rady tak sa možno pôjde aj podľa nich, verím že kotol preberieme k životu.

pekný víkend všetkým.

Napsal: 10 říj 2008, 13:27
od EKKAR
Ten sa Ti poďakuje, ak naňho vyrukuješ s notýskom... Čo mám skúsenosti, tak ak to je dobrý kamoš, iba Ťa pošle do (_!_), ak nie, pošle Ťa ešte ďalej/hlbšie...

Napsal: 10 říj 2008, 21:01
od ado1122
dajada:
okruh TUV a topení je oddělený (voda), jediné spojení mezi nimi je přes jednocestný dopouštěcí ventil,aby si mohl vodou z TUV doplnit okruh topení.Proto to co si napsal si protiřečí.Podívej se do nást.kotle a vyzkoušej si funkci pressostatu

nehnevaj sa,ale vieš o čom to vlastne píšeš.a stím presostam to máš poriadne preštudované :wink:

Napsal: 12 říj 2008, 07:00
od e-man
příčinou jsou dlouhodobým provozem znečištěné zapalovací elektrody
a jejich zvětšená vzdálenost. po oddeklování předního krytu-je "zacvakávací" nalezneš elektrody dole u výstupu plynu. čili očistit a přihnout k sobě. přeji příjemné podzimní večery u sálajících radiátorů.

Napsal: 12 říj 2008, 21:23
od durkovic
EKKAR píše:Ten sa Ti poďakuje, ak naňho vyrukuješ s notýskom... Čo mám skúsenosti, tak ak to je dobrý kamoš, iba Ťa pošle do (_!_), ak nie, pošle Ťa ešte ďalej/hlbšie...
zdravím všetkých,

tak sme teda celu sobotu robili s technikom na kotli, teda skorej on robil , ten notýsek som si nechal pre ním schovaný a rady mal radšej v hlave a medzi robotou sa ho pýtal či by to nemohlo byť to alebo ono. on šiel aj tak systematicky od hora dole, bohužial kotol sa nám nepodarilo spojazdinť, horáky su vyčistené, trojcesťák vyčistený, nove tesnenia, elektroventil plynu vyčistený , nove tesnenia, nove čidlá ktorých mal plnu krabicu, naštastie, no aj tak nič , cievka elektroventilu je dobrá . takže aby som to skrátil , kotol sa rozbehať nepodarilo, už to môže byť jedine RJ. ale napríklad taku banalitu sme nepozreli ako to môžu byť tie elektrody, čili sme ich neočistili , to iba preto pretože jasne dávali neprterušovanú iskru ktora bola intenzívna, čili neprikladali sme im vážnosť ale ešte ich teda skusim vyčistit ako píše e-man a uvidí sa.

pekný večer

Napsal: 13 říj 2008, 12:51
od kaja4
U jednoho kotle Viadrus se mi stalo,že plynový ventil VK4105... se po připojení napětí neotevřel.Jádro elektromagnetu ventilu zůstalo "přilepené" .
Pomohlo poklepání gumovou paličkou ze spodu ventilu.
Co to bylo za servisáka,že neodzkoušel vyměnit ventil.
Zda je ventil průchozí se odzkouší po vymontování z kotle tak,že se ve směru šipky lehce foukne do ventilu při připojené zapalovací automatice.
Pozor,při foukání se dá docílit tlak až 80kPa a ventil je pro tlak 3kPa.
Na ventilu je přišroubován regulátor tlaku V4336... a ten má v z boku nálitek a v něm je velmi malá dírka.Ta,když je ucpaná nečistotami,taktéž se ventil neotevře.
Plynových kotlů Protherm KTV se se vyrábělo mnoho versí a každá verse je od sebe odlišná,jsou v nich různé pl.ventily a zapalovací automatiky.
Napište přesný typ zapalovací automatiky.Dle mého názoru,vadná nebude.
Co správné napojení k el.síti,to jste ověřili?
Elektrody je zbytečné čistit,těmi to nebude.
Pokud by byla vadná ionizační elektroda,tak by se plyn zapálil a po zkončení bezpečnostní doby jde automatika do poruchy a zavře plynový ventil.

Napsal: 13 říj 2008, 15:06
od durkovic
zdravím,

servisák nemohol vymeniť na skušku plynový ventil pretože ho pri sebe nemal... Nebol u mňa oficialne iba tak ako u kamaráta. čo sa týka pripojenia do siete , to sme odkontrolovali a je to v poriadku, čo sa týka plynoveho ventilu nemali sme vonku celu plynovu armaturu iba tu časť (jadro) na ktorej je nasadená cievka, toto jadro je prichytené o celok armatury dvoma hviezdicovými šrubkami.

Napsal: 03 lis 2008, 21:31
od kaja4
to durkovic
Jak dopadla oprava?Kotel je již funkční?

Napsal: 03 lis 2008, 21:50
od durkovic
zdravím,

kdeže kotol je stále nefunkčný odkrytovaný, servisný technik s licenciou na protherm prešiel aj plynovú armaturu, dal verdikt tak je OK tak mu nezostalo nič ine než objednať novu RJ. bohužial objednal ale zlú objednal sice pre Protherm 24KTV ale rok rv 2000 a ja mam 98 ta 2000 na už výstup na displej a je asi o polovicu menšia než tá čo mam ja v kotli. takže ju posielal naspäť do prothermu a bude žiadať pre rok výroby 98. ono totiž personal v protherme sa s nim nechcel baviť nijak inač ako " povedzte nam objednavacie číslo komponentu" hotove , no on nadiktoval ale pod tým objednávacím čislom už je uplne niečo ine a poslali mu zlu Rj. tak ja dufam že teraz cez víkend mi pride namontovať už tu spravnu a povedal že ak sa mu ju nepodarí zohnať tak mi nezostava nič ine jedine si dať Rj opraviť alebo kupiť nový kotol, poprípade kupit taký istý kotol na sučiastky a stamat použiť RJ. jeho osobný názor bol že sa divý že mi protherm vydržal 10 rokov a že aj tak už to chce výmenu.

takže tak, som z toho znechutený teda fest ale čo sa dá robiť , do kotlov sa nevyznám a tak som to nechal na servisom technikovi

Napsal: 04 lis 2008, 09:53
od kaja4
to durkovic
Zaslal jsem SZ

Napsal: 04 lis 2008, 15:42
od e-man
není nezbytně nutné před každým servisákem padat na ústa. zhusta to bývají arogantní primitivové ,jejichž hlavním krédem je zákazníka řádně ojet/rozuměj finančně/.bez servisní podpory,blbovzdorných manuálů a výhradní součástkové základny by však celá řada těchto géniů jen tupě
hleděla do dáli .tím ovšem neházím všechny servismeny na jednu kupu.
poznal jsem řadu vynikajících fachmanů ,před jejichž dovedností nelze než
smeknout v tichém úžasu.prvně jmenované ale nesnáším. ale zpět k protermu.nemohu souhlasit s tvrzením že 10-ti letý proterm je na výměnu.čím je potom náš čtrnáctiletý,který šlape v švýcarském stylu.
jediný problém s ním asi před čtyřmi lety jsem zlikvidoval já já já,jenom já a právě nezapalování plamene, zde nastupuje selská přímočará logika
zcela nezávislá na blekotání radilů ve stylu jpp /jedna paní povídala/.
pokud slyším něžné syčení plynu a zárovenˇzapalování pieza ,tak problém spočívá ve zvětšené vzdálenosti elektrod viz já výše. :smash:

Napsal: 04 lis 2008, 16:40
od durkovic
to kaja4 : sorry ale žiadna skuromá správa mi zatial nedošla :(

To e-man : ano suhlasím s Vaším názorom ale ja som svoje možnosti v tejto oblasti už vzdal a nechal to radšej na "kvalifikovanu" silu, samozrejme s ním debatujem a prezrieť plynovu armaturu bol prave moj napad od to nechcel najprv ani obzerať, že vraj to bude 100% OK , nakoniec ked už nevedel jak dal tak vyčistil tu plynovú armaturu, škoda že som mu nevidel po ruky. ani to nepomohlo, nakoniec si všimov v RJ jedno relatko ktore bolo dosť silne opálené, asi to bolo rele spínania čerpadla, ale všetko fungovalo, ale aj tak mu to nedalo a pokušal sa dať dole ten priehľadný kryt toho rele , šiel na to opatrne a podarilo sa mu to dať dole ale po zapnutí kotla už rele ani nespínalo a dokonca už nechce nabiehať ani do režimu KURENIE. čili žiadna snaha ani sa nezapne generator iskier, plyn nesičí, proste je to cele domrvené, jak daval dole ten kryt rele tak sa oprel nožíkom o tranzistor, ten zohol potom o zenerku a on na to povie: ale tomu odporu sa nič nestalo, a ja že to nieje odpor ale zenerova dioda, tak zmlkol už len niečo obzrel a povedal že musí objednať novu dosku že už aj tak bola 100% vadná.

no obraz o tom servisakovi si už asi urobíte sami ale už ked to rozbehol tu objednavku RJ tak nech to už dotiahne dokonca.

Napsal: 04 lis 2008, 18:18
od helios
To je tak, keď vyhradeného servisáka môže robiť hocikto, kto má v (_O_) dieru a absolvuje rýchlokurz geniality, na ktorého konci dostane guľaté razítko. Sám som jednému "certifikovanému" smradotechnikovi istý čas robil poradcu v oblasti elektroniky, kým ma to neprestalo baviť. Väčšina z nich aj tak funguje v režime vymieňačov modulov a celých kotlov... :opravar: