Napsal: 29 bře 2012, 08:59
od miroslavkovar
Diskuse je to zajímavá, i když mnohdy ujetá. Jen trochu opakování z Vyhlášky 50/1978 Sb. V domácnosti se používají elektrické spotřebiče jak třídy I, tak II. Ty s třídou II jsou označeny dvojitým čtverečkem (mají dvojitou nebo zesílenou izolaci přístupných částí proti částem síťovým) a mají plochou dvoukolíkovou vidlici. Ty ve třídě I mají vidlici se třemi kontakty (L1, N, PE). Tyto spotřebiče se nesmějí zapojovat do zásuvek bez PE, neboť mají přístupné části izolovány pouze pracovní izolací a další ochrana je dána spojením všech kovových dílů, přístupných dotyku, s PE. Při amatérské konstrukci prodlužovacích šňůr je třeba kromě tří vodičů použít i patřičný průřez a to podle jištění daného okruhu. Dnes je to u zásuvek jistič 16 A. Další požadavek na průřez je podle délky prodlužky. Požadavek je, že vodič PE v celé prodlužce nesmí mít impedanci (odpor) větší než 0,1 Ohmu. Pokud si vyrobíte prodlužku dlouhou 25 m, vychází to na průřez vodičů 1,5 mm2! Proto se v supermarketech ani delší prodlužky neprodávají a neměli byste už takovou prodlužku dále "prodlužovat"!

Napsal: 29 bře 2012, 18:20
od Vojta7
No já si myslím, že sehnat "prodlužku" s vodiči o průřezu 1,5 mm² dnes není takový problém, pokud to nechceš za 30 Kč :roll:
http://www.gme.cz/prodluzovaci-napajeci ... -p070-385/ - Ale kdo ví, co v tom opravdu je :roll:

Spíš sháněj kabely pro 16 A a více:
http://www.gme.cz/prodluzovaci-napajeci ... -p070-271/

A pokud chceš více zásuvek:
http://www.ges.cz/cz/prodluzovaci-sitov ... 14313.html

A nebo http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl ... 2009090203 :wink:

Napsal: 29 bře 2012, 20:16
od TAKJAN
Pěkná prasárna.

Napsal: 29 bře 2012, 22:50
od milan222
tak jsem se dozvěděl zase něco...
nebylo by lepší koupit lištičky, a natáhnout to tuhým pevným kabelem na pevné instalace k tomuurčeným, a místo něakejch trčících změtí psů použít dvě dvouzásuvky?
nehledě na to že CYKY je levnější. a navíc to pak je podle norem, protože se na stávající instalaci TN-C napojí nová a provede rozbočení na TN-S.
ale nejvíc žasnu, že staří elektrikáři ze staré školy s doměnkách o TN-C mi zapojej kabel pro TN-S v TN-C a nezapojej modrej...

jo a o těch 50m šnurách... a když potřebuji 200m snuru na cca 2kW tak jak se to řeší? se musí přizemnit?

Napsal: 30 bře 2012, 06:03
od Hill
Napřed bys měl spočítat úbytky a zvolit dostatečný průřez vedení. To budeš koukat, co ti udělá s napětím na spotřebiči 2kW takových 200m jedenapůlky šňůry. Budeš muset přitlačit na průřezu...
Pak vývod musíš vybavit proudovým chráničem s Ir do 30mA.
A zajistit dobré přizemnění vodiče PE na konci. Pokud ovšem hrozí zavlečení nebezpečného dotykového napětí právě po něm (podle vnějších vlivů stanovených v prostoru, kde je umístěný takto napájený spotřebič, to často může být maximálně 12VAC), je lépe vodič PE nepoužít a místo původního vodiče PE použít ochranu zemněním.
Zemní přechodový odpor přizemnění si totiž s nějakým tím ampérem vyrovnávacího proudu tekoucím vodičem PE mezi dvěma různými zemními potenciály nemusí dost dobře poradit a na kostrách se ti objeví proti zemi napětí, za které spotřebič nemůže a chránič o tom proudu také neví.
Naopak při použití fíčka ti stačí přizemnění na to, abys měl na kostrách spotřebičů potenciál okolí a přesto byl stupeň ochrany vyhovující.

Ale to chce měřit a rozhodnout podle místních podmínek.