#31 Příspěvek od Nagant »

Nevíte, prosím, jak je to s UPS FSP EP1000 (Line Interactive), zda je po výměně Aku třeba kalibrovat?

A druhý dotaz, lze při demontáži UPS převrátit nebo aspoň překlopit na bok (šrouby jsou zespoda), nebo je nutné rozebírat v pracovní poloze?
Nevím, jaké jsou v tom aku a zda hrozí nějaké vylití elektrolytu.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#32 Příspěvek od rnbw »

Sice som takuto UPS nevidel, ale predpokladam, ze sa ziadna kalibracia robit nemusi.
V malych UPS su vzdy uzavrete baterie, takze ju kludne otoc.

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#33 Příspěvek od workhard »

Ahoj, mám tu UPS APC smart 1000, je to mrtvé, baterky jsou total KO, ale ani bez nich to nic nedělá, má se to bez nich nějak projevovat, nebo tam musejí být?
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#34 Příspěvek od EKKAR »

Měl by tam bejt aspoň 12V aku, protože procesor se napájí z něj - UPS odpojit ze sítě a připoj nabitej aku, mělo by cvaknout relátko a probliknout LEDky. Další rady hledej pod slovem "UPS SMART".
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
Nagant
Příspěvky: 1051
Registrován: 11 lis 2005, 01:00
Bydliště: Hradec Králové

#35 Příspěvek od Nagant »

rnbw píše:... predpokladam, ze sa ziadna kalibracia robit nemusi.
V malych UPS su vzdy uzavrete baterie, takze ju kludne otoc.
Díky.

Tak jsem UPS rozebral a jsou v ní 2 aku zapojené do série.
Jde o typ:
LEOCH DJW 12-7.0 (12V 7Ah)
Standby use: 13.5-13.8 V
Cycle use: 14.4 - 15 V
Initial current: < 2.1 A
rozměry 65x94x151
snap-in konektory 6.3 mm

Jeden má naprázdno 13,1V, druhý 11,1V.

Poradíte, prosím, vhodnou kvalitní (a osvědčenou) náhradu?

Uživatelský avatar
StandaT
Příspěvky: 232
Registrován: 19 led 2005, 01:00

#36 Příspěvek od StandaT »

Jakékoliv olověné baterie, které tam strčíš vydrží sotva 5 let nezávisle na jejich kvalitě. Konečné řešení "na furt" je Lithium - LiFePo4, ale musí se upravit nabíjecí napět a nejsou "za pusu" tak, jako olovo.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#37 Příspěvek od rnbw »

Je to jeden z najbeznejsich typov baterii do UPS. Dal by som tam napr. CSB GP 1272 F2.

Uživatelský avatar
Nagant
Příspěvky: 1051
Registrován: 11 lis 2005, 01:00
Bydliště: Hradec Králové

#38 Příspěvek od Nagant »

Díky. Zatím mám kandidáty to CSB, Long http://www.mader.cz/baterie-long-wp7212 ... faston-250 (mámím datasheet) nebo to, co tam bylo http://shop.tntrade.cz/fortron-12v-7ah- ... 25864.html (to asi až naposled).

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#39 Příspěvek od rnbw »

LONG nebrat, nevydrzi ani do konca zaruky.

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#40 Příspěvek od tomasjedno »

Souhlas. Jediné baterky, které se mi kdy v UPSce fest nafoukly, byly CSB (ve dvou UPSkách), a to cca po 2 letech.

Uživatelský avatar
Nagant
Příspěvky: 1051
Registrován: 11 lis 2005, 01:00
Bydliště: Hradec Králové

#41 Příspěvek od Nagant »

Hm, objednal jsem mezitím 2 ty Longy, tak uvidím, zda jsem prohloupil.
Je to do UPS, co mám přímo u ruky, tak to budu moct aspoň sledovat.
Mám tu ještě dvě UPS stejného typu, myslím, že na tom budou aku brzy podobně. Koupím do nich tedy případně něco jiného.

Edit: Tak aku jsem vyměnil a v UPS dobil. Připojený testovací PC s Athlonem 1GHz a LCD monitorem jel na aku hodinu, pak už UPS stále pískala a vypnul jsem ji.
Tak to vypadá, že to jede, i bez kalibrace. Jsem zvědav na tu životnost aku.

Uživatelský avatar
Nagant
Příspěvky: 1051
Registrován: 11 lis 2005, 01:00
Bydliště: Hradec Králové

#42 Příspěvek od Nagant »

Prosím o radu.
Je vhodné dát do UPS APC BK650EI originální RBC17 (původní měla pod APC štítkem CSB HR 1234W F2), nebo stejně dobře vyhoví AVACOM RBC17?

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#43 Příspěvek od rnbw »

Ani jednu, lebo pod tym oznacenim ti predaju cokolvek. Najlepsie je kupit si CSB HR 1234W F2. Alebo CSB GP 1272 F2, resp. YUASA NP 7-12L ak ti staci mensia kapacita.

BTW. Odporucam rozobrat UPS a vymenit elyt C26 (470uF/16V) pri poistkach.

Uživatelský avatar
Nagant
Příspěvky: 1051
Registrován: 11 lis 2005, 01:00
Bydliště: Hradec Králové

#44 Příspěvek od Nagant »

Dík. A jakou funkci má ten elyt?

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#45 Příspěvek od Celeron »

Já zásadně asi 12 let používám jen Geláky Panasonic. Zkušenost mám s 9, 18 a 28 Ah. Používál jsem je v světlech a scooterech pro potápěče, takže si myslím, že s tím nějakou zkušenost mám. Všechny jedou v cyklickým režimu nabití - téměř úplné vybití, což je mnohem větší záhul než režim stand-by, kde jsou furt nabitý na doraz a jen občas se vybijí, většinou ne úplně. Dělal jsem si nějakou statistiku, tady je.
9Ah - po 3 letech, (cca 150-200 cyklů) mívají kolem 6Ah, pak jdou během 1 roku rychle do kytek, vzorek cca 20 ks, vybíjení proudem 1A
18Ah - po 5 letech, (kolem 80 cyklů) mívají kolem 13 Ah, pak jdou dost rychle, 8 roků nepřežila žádná, vzorek 6 ks, vybíjení průměrně 20A
28Ah - po 5 letech, (kolem 80 cyklů) mívají kolem 23 Ah. Vzorek 32 ks, vybíjení kolem 35A. Mám tady několik kusů po výměně kterým je 8-9 let a mají kolem 17-20Ah. Zatím jsem nenašel žádnou, co by vyloženě odešla. Zkoušený to je při 20 stupních a nabíjení bylo vždy procesorovkou na gelový olova, která nabíjí na konstantní napětí s proudovým omezením na 0,15C
Závěr je, že čím větší kapacita, tím baterka vydrží dýl.
Jirka