Stránka 3 z 3

Napsal: 03 srp 2014, 16:59
od Artaban001
Údajně při absenci dvou předchozích stupňů může od prodlužky s přepěťovou ochranou vzniknout požár v případě, že se snaží "požrat" třeba přímý zásah blesku. A kdo ví, jestli si ta prodlužka poradí s upadlým drátem od nulovacího můstku, kdy dochází k zavlečení protější fáze výkonnějším spotřebičem na zbytkový nulovací vodič..(pár známým se tohle stalo).

Napsal: 03 srp 2014, 18:50
od Otkundes
Z principu funkce je to možné, zejména pokud včas nezareaguje předřazená ochrana obvodu (jistič, pojistka okruhu). Jak jsem popsal výše, přepěťová špička obsahuje nějakou energii. Varistor (nebo transil) při otevření, musí tuto energii zmařit - ohřeje se. Pokud je taková špička širší a dosahuje vyššího napětí, snadno se překročí výkonová ztráta. U bleskových dějů, kde je šířka impulsu kolem 0,5 ms, při proudu přes 30 kA, pak žádný varistor, nebo transil v prodlužovačce neobstojí. Proti přímému zásahu blesku do budovy (krom bleskosvodu), musí největší část energie, z elektroinstalace svést do země, právě první stupeň za výkonovými pojistkami objektu...
Prodlužovačky, jako poslední stupeň ochrany, bez předchozích stupňů ochrany, jsou vhodné zejména k odříznutí úzkých impulsů, dosahujících často amplitud i kolem 1 kV. Vznikají zejména při spínání elektrospotřebičů, výkonových motorů, VN traf a pod. I tato ochrana je proto cenná, zejména pokud chráněné zařízení není napájeno přes klasický síťový transformátor a k síti jsou připojeny polovodiče. Mnohé prodlužovačky jsou ještě vybaveny odrušovacím filtrem, aby se do chráněného zařízení nedostávalo rušení (jiskření, tyristory...).

Napsal: 04 srp 2014, 09:30
od katrops
Na uvedené liště mám jakési červené tlačítko s nápisem "vratné ovládací tlačítko". Vůbec nevím k čemu se to může použít.
Ještě jsem se chtěl zeptat jakou roční spotřebu může mít žárovečka na spínači zásuvkové lišty. Svítí nepřetržitě. Se divím, že ještě neodešla.

Napsal: 04 srp 2014, 10:23
od Habesan
katrops píše:Pravděpodobnost, že do antény uhodí blesk je nulová. Mám totiž kabelové připojení pro internet, televizi a telefon od UPC.
Takže se k tobě může bleskové přepětí dostat pouze po kabelu od internetu, televize a telefonu od UPC...

Napsal: 16 čer 2016, 02:23
od Hydrawerk
http://finance.idnes.cz/zacinajici-podn ... nikani_kho
Proč tak dlouho? Co bylo na vývoji komplikované?
Přijít na to, jak takovou zásuvku udělat, aby splňovala všechny platné normy a nařízení a byla funkční. Neměli jsme možnost se to někde naučit. Takže jsme si vymýšleli svoji cestu. Za tři roky práce po večerech vedle zaměstnání jsme pak vyvinuli první keramické zásuvky. Ovšem po chvíli vlastního testování, jsme zjistili, že se materiál odlamuje.
Jak fakt??? Co jim bránilo inspirovat se u jakékoliv jiné zásuvky?
http://www.elektro-light.cz/wp-content/ ... Mulier.pdf
http://www.bbelektro.cz/mulier-porcelan ... ky/c-5824/
Jejich web je nyní zavirovaný. www...mulier....cz

Jednak je to na h0vn0 a jednak se nejedná o nic novýho. Nějak bych víc věřil značce ABB s řadou Decento.
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema ... egory=3958

Napsal: 16 čer 2016, 15:51
od Ruprecht
Jasné, je to na h0vn0 a beztak sú to hentý paraziti