senzor hladiny vody
Moderátor: Moderátoři
Ten nápad s bezpečnostním trafem se mi líbí, jestli se dobře chápeme tak by to mohlo vypadat jako na obrázku? Je to jen rychlý náčrt, pár věcí by se muselo ještě doplnit (např odpor pro optoclen, tranzistor pro relé atd atd...) , jde mi jen o koncepci jestli by to mohlo fungovat...
- Přílohy
-
- received_827750153978683.jpeg
- Obr1
- (49.03 KiB) Staženo 101 x
- Artaban001
- Příspěvky: 9457
- Registrován: 01 dub 2004, 02:00
- Bydliště: Pendrov
Mohlo by to fungovat. Vyzkoušej to "na nečisto", případnou citlivost popř polaď.. V originál aplikaci byl na výstupu můstku operační zesilovač.
- Přílohy
-
- Sauter_ekn_30-10.png
- (25.3 KiB) Staženo 224 x
- Artaban001
- Příspěvky: 9457
- Registrován: 01 dub 2004, 02:00
- Bydliště: Pendrov
S tím operákem by jsi to musel zkusit, diody podle mě jdou nahradit 1N4148. Jedna z nich požírá indukční špice z cívky relé, druhá je v obvodu hysterese, takže tam by taky mohla být 1N4148.
To schéma jsem Ti poslal jako příklad použití toho můstku. Podle mě by jsi mohl jako vyhodnocovací prvek použít ledasco.. Jinak k tomu schéma tu:
V originále bylo použito relé sice z jednou cívkou, ale odděleným spínacím kontaktem pro spínání snímací sondy (svazek kontaktů byl pro nízký proudy vedle silových kontaktů, takže byla splněna i izolační vzdálenost. u MAVE jsou použity proto dvě relé, jejichž cívky jsou v sérii..
To schéma jsem Ti poslal jako příklad použití toho můstku. Podle mě by jsi mohl jako vyhodnocovací prvek použít ledasco.. Jinak k tomu schéma tu:
V originále bylo použito relé sice z jednou cívkou, ale odděleným spínacím kontaktem pro spínání snímací sondy (svazek kontaktů byl pro nízký proudy vedle silových kontaktů, takže byla splněna i izolační vzdálenost. u MAVE jsou použity proto dvě relé, jejichž cívky jsou v sérii..
- weed_smoker
- Příspěvky: 2675
- Registrován: 02 pro 2011, 01:00
- Bydliště: Jaroměř
- Artaban001
- Příspěvky: 9457
- Registrován: 01 dub 2004, 02:00
- Bydliště: Pendrov
Tahle česká varianta nemá žádný operák
"J" a "R" jsou dvě různý relé. "J" je jazýčkový v podobě integrovanýho obvodu a stará se pouze o připojování spodní sondy..
"J" a "R" jsou dvě různý relé. "J" je jazýčkový v podobě integrovanýho obvodu a stará se pouze o připojování spodní sondy..
- Přílohy
-
- MAVE_2HH3.png
- (25.7 KiB) Staženo 210 x
Zdravím, nakreslil jsem si schéma a navrhl desku, naštěstí jsem ješte vyzkoušel zapojení v nepájivém poli.
Bohužel nefungovalo, ale jakmile jsem přehodil vstupy u OZ mezi sebou, tak se to rozjelo, sice jsem použil jiný OZ, konkrétně TL071, ale vstupy jsem zapojil správně dle datashitu.
Jediný problém je, že občas když dávám sondy do vody strašně pomalu, tak se rozsvítí LEDka ale relé nesepne. Nevíte kde by mohl být problém ?
jinak napětí při nesepnutém relé mám 27V (ss) a po sepnutní jen 6,2V (relé je na 12V) ale v pohodě sepne a drží i 10 minut, tak nevím jestli to je měkým napětím z trafa (2x12V, 2x126mA) odběr z jednoho sekundáru cca 56mA při sepnutém relé.
(ve schématu, již jsou vstupy OZ přehozeny mezi sebou tak, jak mi to funguje)
Bohužel nefungovalo, ale jakmile jsem přehodil vstupy u OZ mezi sebou, tak se to rozjelo, sice jsem použil jiný OZ, konkrétně TL071, ale vstupy jsem zapojil správně dle datashitu.
Jediný problém je, že občas když dávám sondy do vody strašně pomalu, tak se rozsvítí LEDka ale relé nesepne. Nevíte kde by mohl být problém ?
jinak napětí při nesepnutém relé mám 27V (ss) a po sepnutní jen 6,2V (relé je na 12V) ale v pohodě sepne a drží i 10 minut, tak nevím jestli to je měkým napětím z trafa (2x12V, 2x126mA) odběr z jednoho sekundáru cca 56mA při sepnutém relé.
(ve schématu, již jsou vstupy OZ přehozeny mezi sebou tak, jak mi to funguje)
- Přílohy
-
- schema.PNG
- schéma
- (23.74 KiB) Staženo 185 x
- Artaban001
- Příspěvky: 9457
- Registrován: 01 dub 2004, 02:00
- Bydliště: Pendrov