Přenastavení dobíjemí APC ES700 na porovoz s LiFePo4 baterií

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
vydrat
Příspěvky: 18
Registrován: 11 zář 2013, 02:00

#31 Příspěvek od vydrat »

lesana87 píše:To je EIA-96 značení. 01 = 100, B = 10, 100 * 10 = 1000.
Tak se stále divím :) a přitom se elektru věnuju celý život. Jsem zvyklý na 102 (běžná tolerance) nebo 1001 (přesný odpor). Ještě že jsou tahle fóra...

Uživatelský avatar
danhard
Příspěvky: 5705
Registrován: 05 bře 2007, 01:00
Bydliště: Jesenice u Prahy

#32 Příspěvek od danhard »

Líp je to zvěrstvo vidět na tom vedlejším odporu 68A = 499R :D

Uživatelský avatar
procesor
Příspěvky: 5284
Registrován: 02 říj 2009, 02:00
Bydliště: PO

#33 Příspěvek od procesor »


Uživatelský avatar
vydrat
Příspěvky: 18
Registrován: 11 zář 2013, 02:00

#34 Příspěvek od vydrat »

Dnešní chladný večer mě vyhnal z chaty zpět domů takže jsem se opět začal věnovat UPS. Nový poznatek: aniž bych na cokoliv sahnul (teoreticky vím co kde změnit pro změnu nabíjecího napětí jsem zjistil následující:

Dobíječ baterie má výkon nula nula nic (tedy kolem 4W což je směšný).
Dobíjení baterie funguje i při 13,8V Původně jsem si mysle že dobíjení pořádně nefunguje když jsou tam lifepo baterie protože dobíjecí proud když je UPS vypnutá je 330mA a při zaplé UPS jen 240 mA !
UPS tedy dobíjí baterie i když napětí dosáhne 13,8V což je průšvih (= kurvítko).

Finální závěr:
Předělávat ES 700 na moje použití je nesmysl, výkonově by stačila ale vnitřní elektronika je úplně nanic.

Řešení? Použiju Smart 700 na testy - je na 24V, takže další 4 baterie navíc.

založím na to nové vlákno, myslím že víc se už vymyslet nedá... Díky všem za nakopnutí správným směrem !

Odpovědět