Stránka 3 z 3

Napsal: 17 pro 2015, 17:02
od Maskot
:D To neni z niceho, to je primo urcene pro mereni.Trida presnoti 0,2 a rozsah to zvladne od 10 do 600 A. Izolacni pevnost 2 kV.

Napsal: 17 pro 2015, 18:48
od TAKJAN
Když to už vyrobí s nějakou přesností, tak to asi bude lineární (to je hlavní problém, řekl bych), v rámci možností. Přece pro měření pro fakturaci nebudou používat jiné jádro či co než pro A-metr ap.. Vlastně určitě, MTP fakturační jsou jen cejchovaná.

Napsal: 17 pro 2015, 23:21
od PavelFF
Když už to vyrobí s nějakou přesností, tak to lineární stejně nikdy nebude. Jen když použijí kvalitnější materiály , tak to bude nelineární o něco míň. V materiálu je ten hlavní rozdíl.
Čím lepší železo, tím menší magnetizační proud je potřeba a tím menší chyba na začátku. Magnetizační proud se jakoby neúčastní převodu na sekundár , kde pak trochu proudu "chybí", ač by tam podle poměru závitů měl být. Pochopitelně se chyba znatelně projeví právě při malých proudech.

Samozřejmě asi záleží i na provedení vinutí - například nesmí být nepravidelně rozloženo a ze slabého vodiče - jako je např. trafo z první stránky určené pro tepelnou ochranu, co má dokonce mnohem míň závitů než by mělo mít podle poměru proudů na štítku.

Napsal: 18 pro 2015, 11:23
od voitano