heidenhain TNC 407 funkce M7

Rubrika uživatelů a opravářů NC strojů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#31 Příspěvek od masar »

Takže dochází k cyklování bezp. relé při stisknutém tlačítku START (tos měl napsat hned na začátku).
ronoda píše:Pokud bych dočasně propojil klemou Y11 s Y12, a stroj by se dal zapnout,
ověřil bych tím zároveň zda je okruh těch 5ti spínačů funkční - vodivý.
Mám pravdu?
Nejen to, zároveň musí přestat cyklování relé, které musí sepnout a držet sepnuté. Pokud by to cyklovalo i při tomto propojení, je vadné samotné relé. A pokud je v pořádku, lze zjistit, které relé ve větvi Y11-Y12 odpadlo (způsobuje cyklování) a podle toho dál postupovat.
edit: V podstatě může jít jen o relé KA0737, které je spínáno z výstupu O24 a ten zase na základě vyhodnocení PLC-programu (podmínky pro pohon INDRAMAT).
edit2: Ještě musím upozornit na kontrolu tlačítka START-SB0409. Má tři sekce: 1. spíná bezp. relé, 2. spíná CNC a 3. spíná INDRAMAT. Nesepnutí té poslední může také způsobit cyklování. Zatím ty indicie vedou spíše k INDRAMATu.
Takže zkontrolovat vstupy I7 a dále I17÷I23, které vedou z pohonů.
Naposledy upravil(a) masar dne 08 bře 2018, 09:06, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#32 Příspěvek od ronoda »

Opět dík za radu, odpoledne vyzkouším. Vím, že tlačítko Start spíná
vlastně 3 okruhy. Nastuduji ve schématu a změřím. Tlačítko START-SB0409
vyměněno za nové jako první věc, mělo by být na 99% v pořádku
edit: podle obrazovky jsou vstupy takto:
7*0
17*0
18*1
19*0
20*1
21*1
22*1
23*0
Přílohy
IOa.jpg
(14.47 KiB) Staženo 198 x
Naposledy upravil(a) ronoda dne 08 bře 2018, 14:56, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Maskot
Příspěvky: 1772
Registrován: 19 lis 2004, 01:00
Bydliště: Wien

#33 Příspěvek od Maskot »

Máš soukromou zprávu.

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#34 Příspěvek od masar »

No mě z toho vychází, že pohon vřetena a os nehlásí připravenost k provozu. U os je signál součinový (kontakty jsou v sérii).
INDRAMAT.
Zaměřil bych se na napájení INDRAMATu, jeho kontakt UD (vstup I7) musí být sepnutý, když jsou přítomny všechny 3 fáze a vnitřní napětí zdroje, viz schema:
:wink:
p.s. Svítí obě LEDky?
Přílohy
signál I7.png
(11.71 KiB) Staženo 195 x

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#35 Příspěvek od ronoda »

Tak nejdříve zapojena klema Y11/Y12. Relé sepne a zůstane sepnuto
- Na TVD nevím které LED máš na mysli (nejspíš H3 a H4), tak posílám obrázek. Ze zelených svítí H1, H2, H3 a nesvítí H4. Z červených nesvítí žádná.
edit: při stisknutém tlačítku START-SB0409
se vedle zelené H1 rosvítí i červená
Přílohy
TDAled.jpg
(130.58 KiB) Staženo 198 x
vreteno.jpg
(139.54 KiB) Staženo 202 x

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#36 Příspěvek od masar »

LED H4 (POWER OK) nesvítí, tzn. je závada ve zdroji +270V.
Proveď testy podle následujícího obrázku.
p.s. Dlouho jsem nereagoval, protože mi z EB nepřišel mail o novém příspěvku.
:wink:
Přílohy
diagnoza.png
(11.3 KiB) Staženo 195 x
diagnoza2.png
LEDka, která se rozsvítí po stisku tlačítka START
(8.07 KiB) Staženo 197 x

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#37 Příspěvek od ronoda »

Dík. Jestli jsem to dobře pobral, (nás přeci jenom učili opasnosť místo danger) tak na pinu X2/6 by mělo být proti zemi +24V. A pokud je vše v pořádku tak se vlastně musí dostat postupně na X2/1.
-----Jen bych potřeboval upřesnit zda pod pojmem "tlačítko START" je myšleno tlačítko na stroji, nebo tlačítko zapojené mezi piny X2/6 a X2/5. -----
A pokud na pozici H1 svítí trvale při stisku tlačítka START červená led, je TVD kaput.
-Zítra vyzkouším (H1 zelená tvrdí že 24V je ok)
Přílohy
start.jpg
(87.12 KiB) Staženo 194 x

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#38 Příspěvek od masar »

ronoda píše:Jestli jsem to dobře pobral, (nás přeci jenom učili opasnosť místo danger) tak na pinu X2/6 by mělo být proti zemi +24V. A pokud je vše v pořádku tak se vlastně musí dostat postupně na X2/1...
Opačně: Napětí z X2/1 (+24V) se postupně dostává (přes bezpečnostní relé) a stisknuté tlačítko START (SB0409- máš to tam tužkou připsané) až na X2/6. Proto jsem psal o třech sekcích tohoto tlačítka, které spíná bezp. relé, CNC a Indramat. Při stisknutém tlačítku se sepne bezp. relé a napětí +24V se dostane na X2/6.
Pokud svítí červená LED na pozici H1, je problém (zkrat) v napájení nebo přetížení DC-busu, t.j. napájecí "kolejnice" (DC300V) pro pohony os.
Pokud po odpojení spojek zdrojové části (TVD) od vřetene (TDA) a os (TDM) přestane červená H1 svítit, bude problém v pohonech vřetene nebo os. Jinak je problém v TVD, (usměrňovač, vyhlazovací kondenzátory, tlumivka (propojení s modulem NAM)...).
:wink:

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#39 Příspěvek od ronoda »

Napětí 24V v pořádku, přítomno.
Po startu bliká H1 červeně:-(
Snažil jsem se to přeložit, ale moudrý z toho nejsem
edit: šíny odpojeny (X7)
Přílohy
diagnoza3.jpg
(12.02 KiB) Staženo 193 x

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#40 Příspěvek od masar »

ronoda píše:edit: šíny odpojeny (X7)
Ale šíny nejsou X7, ale X8. :!:
Jinak příčinou je nadměrný proud DC-busu (X8 ), způsobený zkratem v některém motoru nebo silového kabelu k němu, pohonové jednotce (TDA či TDM) nebo zdrojové jednotce (TVD).
:wink:

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#41 Příspěvek od ronoda »

Já teda mám DC bus jako X9, ale to je asi jedno. To X7 je ta horní velká svorkovnice.
-DC bus je odpojený, tak jak může hlásit přetížení sběrnice?
Viz fotky:
Přílohy
DC3.jpg
(294.64 KiB) Staženo 188 x
DC2.jpg
(160.95 KiB) Staženo 191 x
DC1.jpg
(289.94 KiB) Staženo 196 x

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#42 Příspěvek od masar »

ronoda píše:Já teda mám DC bus jako X9, ale to je asi jedno. To X7 je ta horní velká svorkovnice.
-DC bus je odpojený, tak jak může hlásit přetížení sběrnice?
Viz fotky:
Jedno to není, jako X8 je bus uveden v dokumentaci stroje, což je zřejmě omyl. V dokumentaci INDRAMAT je to X9.
Přetížení sběrnice hlásit může, ikdyž je bus odpojený od pohonů, protože závada může být v samotném zdroji napětí (měniči) pro DC-bus.
Takže je třeba jednotku TVD otevřít a měřit a měřit a kontrolovat...
:wink:

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#43 Příspěvek od ronoda »

Toho jsem se obával:-( myslím že na to už asi nemám dostatečnou praxi a vzdělání (jsem strojař) Je v Česku na to nějaký servis? Jdu hledat.
Problém je v tom, že stroj nedělá na tři, nebo dvě směny. On nedělá ani
na jednu. Pracuje občas, vyrábím si věci pro radost (třeba panýlky)
něco kamarádům a pouze občas malé zakázky aby si to vydělalo alespoň na elektřinu. Celý život jsem strávil na NC a CNC strojích a tak nějak si nedokážu představit být bez něho

No a ani nemám přesné zapojení TVD, na netu je pouze typ 1.3
Jedině, že bych to našel čuchem nebo očima:-)

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#44 Příspěvek od masar »

Také nemám schema, ale lze přece měřit jednotlivé prvky (usměrňovače, tyristory, tranzistory...) diodovým testem nebo ohmmetrem, zkrat na busu...
Proč hned házet flintu do žita? :wink:

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#45 Příspěvek od ronoda »

Nerad prohrávám, tak se do toho podívám a pak se rozhodnu co dál.
Ono to vyboxovat ze skříně nebude sranda, váží to dost a je to v úrovni
očí a výš.
---Když tak to tady spolu proberem:-) ---

Odpovědět

Zpět na „NC stroje“