#31 Příspěvek od rnbw »

Tento zdroj bude mat hlavnu spatnu vazbu z 12V vetvy, takze podla mna zatazovanie 5V vetvy nepomoze. To by pomohlo vtedy, keby na 12V vetve bolo prilis nizke napatie.

Pocita sa tam s istou minimalnou zatazou na 12V vetve. Takze trimrom si to znizil a teraz budes mat v zatazi malo.

Uživatelský avatar
sklipky
Příspěvky: 91
Registrován: 16 led 2012, 01:00

#32 Příspěvek od sklipky »

Ona tam bude velká zátěž v podobě vyhřívané podložky cca 10A + vyhřívaného horkého konce cca 5A + 5x krokový motor s jmen proudem 1,7A+ elektronika.

Nevím jak moc konstantně se ta zátěž bude tvářit, když bude teplota těch vytápěných prvků řízena pomocí PWM.