záhradné LED a prúdový chránič
Moderátor: Moderátoři
Tiež si myslím, že to do zeme nepatrí, už len kvôli kovovým skrutkám v krytke, ktoré mali takmer odhnité hlavičky. Ešte dodám pre upresnenie, že tie svetlá s vodičmi sú v tom kvetinovom záhone prakticky súbežne so zavlažovacím systémom. Teda permanentne v mokrej, ílovitej, možno aj prihnojovanej pôde. A z toho dôvodu pochybujem aj o gélových spojkách, či je ten gél odolný voči agresívnej pôde. Či tam jednoducho nezhnije.
Takže přičina je jasná, jeji zjištění bylo v té dlouhé diskusi několikrát požadované a výsledek očekávaný. Chránič dělal to, co má v popisu práce, chyba byla v rozvodu ke spotřebičům.
Každopádně venkovní rozvody, by neměly mít svorkovnice v zemi, tam je dlouhodobě utěsníš jen zalitím do kusu asfaltu, a ani to není na věky věkův, takže lepší je umístit svorkovnice v dostatečném krytí a ještě shora kryté stříškou. Nebo venku nepoužívat krabice vůbec.
Každopádně venkovní rozvody, by neměly mít svorkovnice v zemi, tam je dlouhodobě utěsníš jen zalitím do kusu asfaltu, a ani to není na věky věkův, takže lepší je umístit svorkovnice v dostatečném krytí a ještě shora kryté stříškou. Nebo venku nepoužívat krabice vůbec.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
- weed_smoker
- Příspěvky: 2675
- Registrován: 02 pro 2011, 01:00
- Bydliště: Jaroměř
Do země se dává obvykle spojka ze speciální lepidlový smrskny,některý jsou s takovym nerezovym "zipem" a jde k nim dokoupit duralová spona s lepidlem na odbočení dalšího kabelu(u RAYCHEMácký max.3 z každý strany nejtlustšim dospod a mezi každý 2 na jedný straně sponu).Kup jich radši víc,chce to trénink a umět nastavit hořáku správnej plamen ( svoji první jsem taky připálil).Pokud zůstaneš u acidurek,zalej je asfaltem nebo dentacrylem(Eprosin asi už neseženeš).
BTW.Ten kabel je moc vysoko,dává se 80cm pod zem a když bez kopoflexu(červenej husák do země),tak aspoň zasypat pískem,ať ho neskřípnou šutry.
Na podobný použití jsem si v práci vyžebral odřezky kabelů TCEPKFLEY,kterej má dvojitej obal,mezi drátama hydrofobní vazelínu a žíly průřezu 1mm² v 7 barvách (jdou skládat různý průřezy - místo 1.5 dám 2 dráty,místo 2.5 tři,na 4mm² 4 atd.).Ikdyž to vypadá jako telefoňák,posílá se tím 230V (návěstidla) i 400V(přestavníky s 3F motorem).Některý obvody jsou za oddělovákem(třeba ty návěstidla),některý taky ne.Ty dráty jsou párovaný,zkrut je jinej než u takovýho UTP,ale na nějakou RS-485,DMX-512 nebo např.DALI to asi stačí.Nejhorší ale je čistit rozholenej konec třeba půl metru u takovýho 16P1.0 a silnějšího.Jde to benzínem NATURAL(techničákem blbě) a pár hadrama(nasucho,benzínem,nasucho a pokaždý čistej hadr).Průser je,když se vazelína dostane do rány,zanesená rána se obvykle po zahojení obnoví a pak se hojí dlouho (takovej svědící strup,ze kterýho se vylupuje bordel vyreagovanej z krve a vazelíny)
BTW.Ten kabel je moc vysoko,dává se 80cm pod zem a když bez kopoflexu(červenej husák do země),tak aspoň zasypat pískem,ať ho neskřípnou šutry.
Na podobný použití jsem si v práci vyžebral odřezky kabelů TCEPKFLEY,kterej má dvojitej obal,mezi drátama hydrofobní vazelínu a žíly průřezu 1mm² v 7 barvách (jdou skládat různý průřezy - místo 1.5 dám 2 dráty,místo 2.5 tři,na 4mm² 4 atd.).Ikdyž to vypadá jako telefoňák,posílá se tím 230V (návěstidla) i 400V(přestavníky s 3F motorem).Některý obvody jsou za oddělovákem(třeba ty návěstidla),některý taky ne.Ty dráty jsou párovaný,zkrut je jinej než u takovýho UTP,ale na nějakou RS-485,DMX-512 nebo např.DALI to asi stačí.Nejhorší ale je čistit rozholenej konec třeba půl metru u takovýho 16P1.0 a silnějšího.Jde to benzínem NATURAL(techničákem blbě) a pár hadrama(nasucho,benzínem,nasucho a pokaždý čistej hadr).Průser je,když se vazelína dostane do rány,zanesená rána se obvykle po zahojení obnoví a pak se hojí dlouho (takovej svědící strup,ze kterýho se vylupuje bordel vyreagovanej z krve a vazelíny)