Dílna

Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#31 Příspěvek od Celeron »

TAKJAN píše: A donutit někoho vyměnit hlavní jistič legálně nemohou.
Jo, tak to si myslel soused o pár baráků vedle taky. Po uplynutí termínu co dostal na výměnu mu přišel dopis, že jeho odběrný místo nesplňuje součastný technický podmínky připojení. No a za 2 dny mu odmontovali elektroměr. Byl týden bez proudu než se to vyřešilo.
Už vidím Tebe, jak se s nima hádáš o svý pravdě, i kdybys ji náhodou měl. Nebo jak se pak s tou jejich právnickou bandou soudíš u demokratickýho soudu.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#32 Příspěvek od TAKJAN »

To ho naprášil elektroměrák? Ten tu byl kolikrát a OK. Různí teda. A když tak existuje řešení vyjebat s nima ještě víc..

Uživatelský avatar
Thales
Příspěvky: 1163
Registrován: 26 lis 2006, 01:00
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

#33 Příspěvek od Thales »

Možná by stačilo ukázat platnou revizi. To by se jim pak hádalo dost blbě.

Uživatelský avatar
sinclair
Příspěvky: 9882
Registrován: 02 úno 2005, 01:00
Bydliště: Luhačovice

#34 Příspěvek od sinclair »

Měl jsem s 30mA fíčkem v dílně takovou honičku, že muselo pryč.
Měřáky byly festovně šestkou uzemněný jinde, než kde bylo zemněný napájení opravovaného a měřeného aparátu. Tím bylo z hlediska fíčka zle, rozdíl zemních potenciálů.
Vyřešilo to definitivně až EI 300VA důkladně odrušené oddělovací trafo pro celou soustavu měřáků.
Druhé oddělovací trafo 2,5kVA s předřazeným réglem je pro bezpečné napájení opravovaného aparátu. A pak už je fíčko venkoncem zbytečné.
Ale ostatním bych fíčko rozhodně doporučil, zvlášť pokud se často dělá na spínaných zdrojích. Tam kolikrát cestuje tvrdá fáze po všelijakých chladičích, až z toho jde strach.
Jezevec má kluci pravdu, ty bílý jističe IJV a IJU z Dolného Kubína jsou opravdu rychlé. V paneláku jsem měl v PL-ce čtyři 16A a dva 10A, na chodbě byly ve starších elměrových rozvodnicích ještě velký "černý" IJV-25A.
Pravidelně při nějakém průseru vypadl jen ten bílý 16A v PL skříňce. Selektivita je sice na hovno, ale v těch panelákách selektivitě jištění paradoxně pomáhaly ty hliníkový rozvody...
Pokud ty bílý IJU nejsou vyhřátý, nejsou špatný. Koupit se ještě v různých doprodejích dají. Má je myslím v několika hodnotách a 1F/3F dokonce i Denkl, ale špatně se to tam hledá.

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#35 Příspěvek od TAKJAN »

Není mi jasné, jak rozdíl PE může vyhodit FI. 2 pracovní vodiče a PE třeba z PEN, nebo na zemnič nebo do pr......
Jinak brácha má dokonce deon 24,7A. A na slušnou žádost mu dal elektroměrák elměr 80A. Ten se nehne na 60W žárovku. Jenže 10 let je pryč a už mu chtěli elměr vyměnit, jenže má zamknutou branku. Je jasný, že dost zapláče:-))

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#36 Příspěvek od BOBOBO »

Dokud ti bude Jene jistič sloužit , tak OK , pokud by mělo dojít k výměně , tak budeš muset nasadit novučičký B25 (pokud nemáš jinou hodnotu) a budeš překvapen jaké maličkosti ho vyhodí .
No a co se zásuvky týče . Můj revizák v práci by zásuvku s "předřadníkem" schválil jedině jako zvláštní zásuvku v oddělených prostorech s proškolenými pracovníky . Netrvalo mu 5 sekund vymyslet si stav , kdy někdo přijde se spotřebičem a ten mu nebude na dané zásuvce fungovat a on k ní přistoupí jako k zásuvce , kde není elproud . Ani jsem nehlesl .

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#37 Příspěvek od ZdenekHQ »

TAKJAN píše:Není mi jasné, jak rozdíl PE může vyhodit FI.
Pokud pominu bouřku a přeskok, tak kapacitní proudy jsou potvory.
Můj otec dodnes provozuje TT a má fíčko podepřený smetákem.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#38 Příspěvek od TAKJAN »

No, to na jednom chrániči nemůže viset 20 spotřebičů, pak blbne. Zajímavé, že mi těch 7mA vypadlo asi jednou, dvakrát a to je na to asi deset různých přístrojů.
BOBOBO Nemám žádnou zásuvku přes nějakou impedanci. Když uvážím, použiju oddělovací trafo, to omezí vše. Jistič slouží a znovu tvrdím, že s ČEZ vyjebu ještě líp. Ale o tom nebudu psát podrobnosti:-))

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#39 Příspěvek od Achab »

Na PEN je proti zemi vždy určité napětí, které stačí chránič vybavit. Pokud jde o kombinaci s nulováním, vzniká úbytek napětí na odporu zatíženého pracovního vodiče N. Proto někdy může při spojení N-PE chránič vybavit až po zatížení obvodu.
Naposledy upravil(a) Achab dne 10 říj 2018, 18:29, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#40 Příspěvek od TAKJAN »

No jistě, bez odběru přes chránič spojení PE+N nevadí. Pokud to není 100m a kapacity.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#41 Příspěvek od ZdenekHQ »

U TT bohužel vadí. Tam to vylítne hned. Ty potenciály bývají dost rozdílný. Lupance za bouřky v zásuvkách bývala klasika.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#42 Příspěvek od Achab »

U ochrany zemněním (TT) chránič padá i bez zatížení napětím na PEN, zavlečeným z vnější sítě. Stejně tak v případě TN-C-S, pokud při dostatečném napětí dojde ke spojení N s odděleným zemničem.

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#43 Příspěvek od Crifodo »

Thales píše:Možná by stačilo ukázat platnou revizi. To by se jim pak hádalo dost blbě.
Obávám se, že revize a připojovací podmínky jsou dvě úplně jiné věci. Revizák se drží platných norem, které většinou vycházejí z věcných technických souvislostí, jako dimenzování, ochrana před nebezpečným dotykováým napětím, před zahořením atd.. Připojovací podmínky si určuje distributor a může sledovat i jiné než technické záměry, třeba obchodní nebo snadnost odečtu. Když si vzpomene, že elektroměrová skříň bude růžová, radius rohů 25 mm, ve výšce 715 +-2 mm, tak to tak bude.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#44 Příspěvek od BOBOBO »

A jenom neználci a nezkušenci budou znovu snášet jiné nesmysly . Amen

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#45 Příspěvek od TAKJAN »

Je fakt, že ta banda čez si může vymýšlet blbosti, ale stejně nejvíc záleží, jak se lidi dohodnou.
Na druhou stranu přípojku udělají zdarma a většinou bez delšího čekání, kdežto banda plynařská ani náhodou.
A s tím TT upřímnou soustrast. Proč to už dávno nezměnili? Že by prachy jako vždy?

Odpovědět

Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“