Náběhový proud 50A 5,5kW 3F motor - zvládne 3x25B jistič?

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
PavelBlabla
Příspěvky: 43
Registrován: 15 říj 2018, 02:00

#31 Příspěvek od PavelBlabla »

petrfilipi píše:Těch 380V je trochu podivných, ale budiž.
To, že má stejné max. napětí v Y i v D je taky trochu podivné, obvykle je max. napětí pro Y vyšší (napětí je připojeno na dvě seriově zapojené cívky), ale budiž.
Nerozumím Tvé větě "Tak by mi k ničemu přepínač na deltu nebyl ne?".

Přepínač potřebuješ na zmírnění proudového nárazu (proto budeš motor rozbíhat do Y, kdy je odebíraný proud menší).
Pokud by motor měl na štítku Y/D 400/230, tak by se mohl provozovat na naší běžné 3f síti jen do Y, pak by nebylo co přepínat.
Pokud má motor na štítku Y/D 690/400, pak je možné ho zapojit do D na naši běžnou 3f síť (a rozbíhat se bude při podpětí (tím pádem i podproudu) na tu samou síť).

Petr
No, ta voltáž při Y a D má mmj. co dočinění s tím, jak moc se při Y sníží ten proudový náraz, nebo ne? Tedy pokud má 380V při Y i D, tak by snížení proudu při Y bylo nižší, než při Y/D 660/380, nebo říkám blbosti?

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#32 Příspěvek od palmalsport »

Tak sem dej foto štítku motoru.
Standartní 3 F asinchronní motor 5,5kW, maá In = 11,3A. Záleží ale na tom co to má roztáčet. Čili zda je zátěž na hřídely lehká, střední nebo těžká. Softstartér, dokáže zmírnit záběrný proud motoru, ale na regulaci otáček, je k ničemu. Dobrý FM, dokáže rozběh motoru, při zachování kroutícího momentu. :)

Uživatelský avatar
PavelBlabla
Příspěvky: 43
Registrován: 15 říj 2018, 02:00

#33 Příspěvek od PavelBlabla »

palmalsport píše:Tak sem dej foto štítku motoru.
Standartní 3 F asinchronní motor 5,5kW, maá In = 11,3A. Záleží ale na tom co to má roztáčet. Čili zda je zátěž na hřídely lehká, střední nebo těžká. Softstartér, dokáže zmírnit záběrný proud motoru, ale na regulaci otáček, je k ničemu. Dobrý FM, dokáže rozběh motoru, při zachování kroutícího momentu. :)
Už jsem psal, že má náběhový proud kolem 40-50A, a to platí. A má Y/D 380/380.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#34 Příspěvek od Achab »

O jaké zařízení přesně jde? Šrotovníky pro domácí použití se vyrábí tak do 2,2kW. Podle výkonu to vypadá spíš
na průmyslový typ, drtič odpadu nebo podobně. Podle konstrukce se dá usuzovat na charakter rozběhu.

Uživatelský avatar
PavelBlabla
Příspěvky: 43
Registrován: 15 říj 2018, 02:00

#35 Příspěvek od PavelBlabla »

Achab píše:O jaké zařízení přesně jde? Šrotovníky pro domácí použití se vyrábí tak do 2,2kW. Podle výkonu to vypadá spíš
na průmyslový typ, drtič odpadu nebo podobně. Podle konstrukce se dá usuzovat na charakter rozběhu.
Je to 5.5kW mlýn, spíš průmyslový, průmyslovější řekněme. V podstatě byste mohl říct, že je to drtič odpadu, ale rychlý (tak 4000rpm), nárazy rozbíjí materiál na menší kusy (tj. není to žádný pomalý&silný čelisťový typ). Na ose je kulatá hlava, která bude vážit tak aspoň 3-5kg.

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#36 Příspěvek od palmalsport »

To : PavelBlabla

Jak jsi přišel k tomu proudu 40-50A?
On se ten záběrný proud motoru, špatně počítá. Může to být 6 až 10 násobek jmenovitého proudu. Nejlepší, je změřit záběrný proud toho motoru, pak se předejde spekulacím. Záběrný proud motoru, se na štítku nikdy neudává. :)
Naposledy upravil(a) palmalsport dne 16 říj 2018, 10:38, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#37 Příspěvek od elektrosvit »

A rotor toho drtiče je přímo na hřídeli motoru, nebo jsou tam ještě převody? Zařízení se rozbíhá prázdné, nebo už s materiálem?

Uživatelský avatar
PavelBlabla
Příspěvky: 43
Registrován: 15 říj 2018, 02:00

#38 Příspěvek od PavelBlabla »

elektrosvit píše:A rotor toho drtiče je přímo na hřídeli motoru, nebo jsou tam ještě převody? Zařízení se rozbíhá prázdné, nebo už s materiálem?
Je tam "převod" (myslím že jen kvůli tomu, aby se vibrace nepřenášely na motor) a rozbíhá se prázdné. Ale jak říkám, ta hlava je těžká, proto ten větší náběh

Uživatelský avatar
PavelBlabla
Příspěvky: 43
Registrován: 15 říj 2018, 02:00

#39 Příspěvek od PavelBlabla »

palmalsport píše:To : PavelBlabla

Jak jsi přišel k tomu proudu 40-50A?
On se ten záběrný proud motoru, špatně počítá. Může to být 6 až 10 násobek jmenovitého proudu. Nejlepší, je změřit záběrný proud toho motoru, pak se předejde spekulacím. Záběrný proud motoru, se na štítku nikdy neudává. :)
Já Vám rozumím :) ale za prvé to uvádí výrobce a za druhé mám s podobným zařízením už zkušenost a přímo jsme ten náběh měřili. 3kW 220V 1F motor střílel k 40A. Všichni elektrotechnici se tomu diví, ale prostě je to tak. Je dobré si uvědomit, že taková zařízení v našich končinách nejsou běžná.

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#40 Příspěvek od palmalsport »

Tak nejdřív uvádíš 5,5kW, a potom 3kW 220V, 40A.
Takže co platí?
A jaký měřák byl požitý na měření toho záběrnýho proudu?
Ptám se proto, že není měřák jako měřák, a i v dnešní době, spousta lidí ani neví jak co měřit. Klešťák z baubau za 500 kč, nezměří lautr nic.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#41 Příspěvek od Achab »

PavelBlabla píše:...A má Y/D 380/380.
Takový údaj na štítku určitě není. Proud 15A navíc neodpovídá motoru 5,5kW běžného typu. Jak bylo řečeno, je potřeba přesné štítkové údaje, nejlíp fotku. Některé údaje spolu souvisí a jejich uspořádání na štítku může dávat různý význam.

Uživatelský avatar
PavelBlabla
Příspěvky: 43
Registrován: 15 říj 2018, 02:00

#42 Příspěvek od PavelBlabla »

palmalsport píše:Tak nejdřív uvádíš 5,5kW, a potom 3kW 220V, 40A.
Takže co platí?
A jaký měřák byl požitý na měření toho záběrnýho proudu?
Ptám se proto, že není měřák jako měřák, a i v dnešní době, spousta lidí ani neví jak co měřit. Klešťák z baubau za 500 kč, nezměří lautr nic.
tak snad je jasné, že ten 3kW je něco jiného z minulosti, ne. Bylo to měřeno v servisu elektromotorů. Nevím, proč pořád řešíme ten náběh, ten prostě JE 50A.

Uživatelský avatar
PavelBlabla
Příspěvky: 43
Registrován: 15 říj 2018, 02:00

#43 Příspěvek od PavelBlabla »

Achab píše:
PavelBlabla píše:...A má Y/D 380/380.
Takový údaj na štítku určitě není. Proud 15A navíc neodpovídá motoru 5,5kW běžného typu. Jak bylo řečeno, je potřeba přesné štítkové údaje, nejlíp fotku. Některé údaje spolu souvisí a jejich uspořádání na štítku může dávat různý význam.
Na motoru není běžné zařízení, s kterým byste se běžně setkával. Motor prý má Y380V a D380V, v Číně to tak prý mají. Ale ještě se přeptám. Motor MÁ náběh 40-50A. Cením si Vaší pomoci, ale prosím, neřešme tu neustále dokola, že ten náběh takový vlastně nebude atd. Zkusím z nich dostat ten štítek.
Naposledy upravil(a) PavelBlabla dne 16 říj 2018, 12:27, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#44 Příspěvek od Zaky »

Do trojúhelníka je mezi fáze zapojeno jedno vinutí, do hvězdy jsou mezi fáze zapojena dvě vinutí. Aby bylo napětí hvězda/trojúhelník stejné, je blbost a to i Číně. Pouze by ten motor mohl být po převinutí zapojen natvrdo do jednoho zapojení bez možnosti změny na svorkovnici. Jak už zde bylo x krát řečeno, dej sem fotky štítku a svorkovnice. Pokud nechceš, tak to na ten jistič prostě zapoj a buď bude padat, nebo ne a budeš mít jasno hned bez zbytečných diskuzí.
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#45 Příspěvek od elektrosvit »

Dobře, když tedy ten motor může jet v Y i D na 380 V, v jakém spojení byl dosud připojován na síť? V Y nebo v D? Byl případně měřen záběrný proud v obou konfiguracích, tedy v Y i D?

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“