Jak ochránit motor čerpadla vodárny?
Moderátor: Moderátoři
Důležitá poznámka k podpěťové spoušti: kontroluje pouze dvě fáze - je to jenom levnější možnost částečného vylepšení ochrany. Pro plnohodnotnou ochranu by musela být kontrola třetí fáze zajištěná jiným způsobem, nebo použity spouště dvě. Na to ovšem většina spouštěčů není uzpůsobená. Podpěťové spouště jsou určeny hlavně k zabránění samovolného rozběhu po výpadku napájení, nebo pro bezpečnostní vypnutí.
V předchozích příspěvcích jsem na to zapomněl upozornit - opraveno.
V předchozích příspěvcích jsem na to zapomněl upozornit - opraveno.
Ty ochrany nejsou uplne nejlevnejsi. Z tech obycejnych napr. zde https://www.e-cerpadla.cz/pm-technologi ... -8366.html
Ale mel jsem tu i krabici nejakych motorovych ochran od ABB ktere staly cca 40k/ks bez DPH
Ale mel jsem tu i krabici nejakych motorovych ochran od ABB ktere staly cca 40k/ks bez DPH
- tiktak1953
- Příspěvky: 3302
- Registrován: 11 říj 2010, 02:00
- Bydliště: SK
Vies co bol problem aspon ,ze ten motor sa tocil ,bol prehnane povedane žeravý pred tym ako zhorel?Urcite podla mna to nebolo vypadkom jednej fazy!Ak išlo cerpadlo na sucho,tak hladaj tam problem pre co,nie v eletrike,ale to je tvoja vec.Milony ludi na zemy nemaju na takych vodarnickach neake dodatkove ochrany a nemaju problem.pokial sa neopotrebuje cerpadlo,nezavzdusni sa potrubie.
BOBOBO píše:Nic z tohohle nezastaví čerpadlo jedoucí naprázdno . Celkovou ochranu jedině zařízením pro ochranu motoru čerpadel od firmy , která zde dlouhodobě veškerou čerpací techniku prodává . Vše ostatní jsou jen hračky .
A co toto?
- Přílohy
-
- popis.txt
- (1.42 KiB) Staženo 115 x
- reklamacie
- Příspěvky: 62
- Registrován: 30 kvě 2007, 02:00
- Bydliště: Zlín
Podobný problém som riešil,ale bez spálenia motoru pred pár rokmi,kůli napúštaniu bazénu.Bazén cca 10m3 kapacita studne 4m3. Zopárkrát sa mi ju podarilo vytianut do dna,a čerpadlo išlo na sucho. Osvedčilo sa mi strážit dobu chodu medzi jednotlivými vypnutiami tlakového spínača.Čerpadlo musí mat výkon žei pri plnom odbere vody stíha naplnit expanznú nádrž na plný tlak aby zareagoval T,S. a čerpadlo vyplo. Po dalšom zopnutí začne znovu bežat čas a pokial T.S nevypne, časový spínač zopne pomocné relé a to vypne stykač motoru.Porucha je signalizovaná na rozvádzači a stav musím ručne odresetovat.Pokial porucha trvá hladám závadu-obvykle prázdna studna.Použil som časovač CRM 93 ale určite by šlo použit i iný .Zapojenie je jednoduché blbovzdorné,a dokáže to zapojit každý zručný elektrokutilkutil . Ak budeš mat záujem pošlem schéma.
J.L. Zlín.
J.L. Zlín.
Zeptal jsem se přímo u výrobce - servisní oddělení Kopro (dotaz na řadu MH1300/3×400V, odpověď červeně):
1) - Je nutné doplnit nadproudovou ochranu (motorový spouštěč), případně jiné opatření proti chodu na dvě fáze, nebo je ochrana vestavěná?
- Je nutné doplnit motorový spouštěč dle štítkové hodnoty.
2) - V prospektu je zmínka o vnitřní termické ochraně motoru. Jedná se o vratné tepelné pojistky (polyswitch), nebo je funkce zajištěna pomocí spínacího prvku mimo vinutí (relé ve svorkovnici, externí stykač)?
- Termická ochrana je uvedena pouze pro jednofázové motory.
3) - Jaká je doporučená ochrana proti běhu nasucho, uznatelná z hlediska případné záruční opravy (mimo hladinový spínač ve studni).
- U motorů na 400V jsou možnosti: ponorné sondy, plovák se stykačem, nebo presscontrol se stykačem.
1) - Je nutné doplnit nadproudovou ochranu (motorový spouštěč), případně jiné opatření proti chodu na dvě fáze, nebo je ochrana vestavěná?
- Je nutné doplnit motorový spouštěč dle štítkové hodnoty.
2) - V prospektu je zmínka o vnitřní termické ochraně motoru. Jedná se o vratné tepelné pojistky (polyswitch), nebo je funkce zajištěna pomocí spínacího prvku mimo vinutí (relé ve svorkovnici, externí stykač)?
- Termická ochrana je uvedena pouze pro jednofázové motory.
3) - Jaká je doporučená ochrana proti běhu nasucho, uznatelná z hlediska případné záruční opravy (mimo hladinový spínač ve studni).
- U motorů na 400V jsou možnosti: ponorné sondy, plovák se stykačem, nebo presscontrol se stykačem.
Ahoj, po delší době jsem, problém vyřešil, tak, že jsem koupil nové čerpadlo stejného druhu ale na 230 V, protože se domnívám ,že ke spálení čerpadla došlo výpadkem jedné fáze. což u jednofázového nehrozí, Nyní potřebuji poradit se zapojením nového čerpadla včetně tlakového spínače, který jsem použil z původního čerpadla na 400 V ? Nerad bych to udělal špatně.
děkuji za pomoc
VV
děkuji za pomoc
VV
- Přílohy
-
- mh1300-400v.gif
- (20.49 KiB) Staženo 90 x
Tlakový spínač bude místo tří fází spínat pouze jednu, plus pracovní nulový vodič (L+N). Ochranné vodiče se připojí stejně jako původní. Pokud bude vodárna připojená přes zásuvku, měla by se použít šňůra 230V stejného provedení jako od výrobce.
Jednofázové motory sice údajně mají tepelnou ochranu ve vinutí, ale předřazení motorového spouštěče 1+N není na škodu. Jinak možnosti případné ochrany proti chodu nasucho jsou stejné, jako u třífázového provedení.
Jednofázové motory sice údajně mají tepelnou ochranu ve vinutí, ale předřazení motorového spouštěče 1+N není na škodu. Jinak možnosti případné ochrany proti chodu nasucho jsou stejné, jako u třífázového provedení.
Čo som robil znamemu ochranu na 3f motor, pre čerpadlo zo studne, kde je vody habakuk, ale bol problem z nahodnými výpadkami fází v sieti mimo domu a nie vždy tej istej fáze, tak postupnost je, že na prívod som dal hlídač fáz s možnostou pripojenia termočlanku, kde je pripojená tepelná ochrana v motore ktorá je vratná, po vychladnutí zopne a oddelene NC/NO cez interne rele rozpinanie ochrany, za tým je umiestnený 3f stykač ktoreho cievka je ovladana práve tým rele z predošlej ochrany + tlakovým spínačom na nádobe a za týmto stykačom je ešte umiestená nadprudova ochrana keby čisto nahodou po rokoch si to stykač rozmyslel a zopal by len 2fázy.
- reklamacie
- Příspěvky: 62
- Registrován: 30 kvě 2007, 02:00
- Bydliště: Zlín