Napsal: 05 črc 2019, 11:40
No, jestli by se melo jednat jen o proudovou pojistku, tak se jeste nabizi aktivni reseni, ale bude to slozite a drahe: snimat na primaru proud Hallovou sondou a pri jeho prekroceni vypnout zdroj dostatecne dimenzovanym rele. Hallova sonda do primaru nevnese zadny dodatecny parazitni odpor ani indukcnost, tedy nerozhodi presnost trafa. Rele se da koupit s odporem kontaktu pod 1 mili-ohm a i tyto vykonove typy maji cas odpadnuti do 50 ms, coz by trafo melo prezit. Pres kontakty ale bude asi potreba zapojit nejaky macaty varistor, aby na nich nehorel oblouk pri rozepnuti v "nespravny" okamzik periody. Alternativne je mozne do serie s primarem zapojit odpor a pomoci rele ho jen premostovat. Pomoci ruznych odporu by pak sla menit i velikost proudoveho omezeni.
Ja jsem v minulosti pro podobne ucely pouzival Hallovy sondy od LEMu, maji typy od 0,1 A do 30 kA:
https://www.lem.com/en/product-list?measurement=52
Ja jsem v minulosti pro podobne ucely pouzival Hallovy sondy od LEMu, maji typy od 0,1 A do 30 kA:
https://www.lem.com/en/product-list?measurement=52