Stránka 3 z 4

Napsal: 28 led 2020, 21:14
od kutilmil
Štítok ti môžem dať ale nechápem načo?

Napsal: 28 led 2020, 21:19
od kutilmil
Pre sinclair: Ďakujem za rady. No s tým D je to trocha zložitejšie. Niekedy možno pobeží aj do D ale zatial nie. Vyriešil som to provizórne menšou remenicou aby to výkonovo stačilo do Y. Už je to provizórium snáď 10 rokov. Už medzitým stihol motor aj raz zhorieť práve preto že vypadla jedna fáza a samozrejme ako správny elektrikár som tam nemal ani istič. Nie to ešte ochranu.

Napsal: 28 led 2020, 21:27
od kutilmil
Tak som ofotil štítok. Nechápem síce prečo ale uvidíme :-)

Napsal: 28 led 2020, 21:39
od BOBOBO
Tak tenhle motor v podstatě na 25A/B ochranu nepotřebuje , je spíš problém ho zatížený spustit . Měl jsem ho na katru a když jsem víc zabral , tak šel .

Napsal: 28 led 2020, 21:42
od kutilmil
Bobane, nehnevaj sa ale na motory a už vôbec nie takéto B ističe nepatria.

Napsal: 28 led 2020, 23:11
od labakon

Napsal: 29 led 2020, 07:46
od BOBOBO
Máš ponětí , jaký je ve většině případů "připojovací" jistič u rodinného odběrného místa ? Mám ho taky . Pro průmysl by mne nenapadlo , že by někdo přemýšlel o rozvodné skříni ...

Napsal: 29 led 2020, 08:26
od kutilmil
Samozrejme že mám ponatí jaké jsou připojovací podmínky k rozvodné síti. Musíš si ale umět poradit. To že na je na jističi napsané 25/B neznamená, že nutně musí vypínat podle charakteristiky B. Musíš v tom vědet chodit jako advokáti mezi paragrafi.

Napsal: 29 led 2020, 08:32
od Achab
Stejný motor 7,5 kW mám na cirkuli a musí se spouštět přepínačem Y/D. A to je hlavní jistič M 24,7A (charakteristika pro motory). Zásuvka je jištěná pomalými pojistkami 20A. Aby hl. jistič držel, nesmí být při rozběhu podstatněji zatížený dalším odběrem.

Napsal: 29 led 2020, 08:39
od kutilmil
Ja potichučku pošepkám že ja mám hlavý 25 charakteristika D. Ale ticho nech sa to nepriatel nedozvie.

Napsal: 29 led 2020, 10:15
od Achab
sinclair píše:...R100 byly ve spojení se stykačem vrcholně spolehlivé. Vypadávaly spolehlivě při ztrátě jedné fáze.
Při značném zvýšení proudu jako při výpadku fáze reaguje správně nastavené relé spolehlivě. Ovšem při pravidelně se opakujícím krátkodobém přetížení může být zcela neúčinné. V podobných případech je nutné nadproudové relé kombinovat s hlídáním teploty přímo ve vinutí.

Například na manipulačních linkách lesního závodu odcházely motory okružních pil 7,5 kW i několikrát za rok a relé R100 nevypínaly. Řezali silnější dřevo, než na jaké byla linka dimenzovaná. Krátké přetížení při záběru pily s následnou přestávkou nestačilo k aktivaci tepelné spouště relé. Vinutí motoru se přitom nestačilo dostatečně chladit a časem došlo k poškození izlolace. Nepomohlo ani zvýšení výkonu na 10 kW. Silnější motor dokonce přežil jenom týden, protože obsluha mu dávala tím víc zabrat...

Napsal: 29 led 2020, 12:49
od Celeron
kutilmil píše:Ja potichučku pošepkám že ja mám hlavý 25 charakteristika D. Ale ticho nech sa to nepriatel nedozvie.
Jo tak u nás kdyby elektroměrovej technik viděl při výměně elektroměru jistič s D charakteristikou, tak odmontuje starej a novej tam už nedá. Nesplněný technický podmínky odběrovýho místa.
Na tohle dojel soused, měl hlavní jistič J7K 24,7A ale pod víkem byly střeva od J7K 33A aby mu nepadal jistič přetížením od elektrodovýho elektrokotle.
Neraagoval asi rok na výzvu k výměně za nový typ, co má ČEZ v seznamu a tak ho odpojili.

Napsal: 29 led 2020, 15:33
od kutilmil
A ty si celerone myslíš že ja mam na to ističi napísané 25D?

Napsal: 29 led 2020, 15:47
od sinclair
Podobně přeznačené hlavní jističe J7K s charakteristikou M má spousta lidí..:D

Napsal: 29 led 2020, 15:57
od Achab
Ty se nechávají jenom dožívat. Současně musí mít hlavní jistič označení nezaměnitelné a bez poškození neodstranitelné. Nelze použít typy umožňující vyměnit kryt s potiskem, nebo hmatník ovládací páčky za jinou barvu. U ČEZu to platí pro jističe instalované po roku 2001.