Napsal: 11 bře 2020, 08:52
od xsc
Celeron píše:Ne každej topí nějakým uhlákem se spádem 85/60. Já bych se rozhodně s radiátorovým tepelkem se spádem 50/45 nebo dokonce podlahovým 30/25 moc na ohřev TUV nechytal, maximálně předehřev u kaskády. :wink:
Žádný uhlák. Normální plynová kotelna. Na primáru 85, pro radiátory regulace Komexthermem a výměník pro bojler.

Napsal: 17 bře 2020, 01:42
od Matka_Tereza
Mám OKC300 NTR. Na přívodu je zpětná klapka. To aby vám při poruše vodovodního řadu ostatní nevycucli vodu z boileru! Ono to elektrickému topení bez vody moc nesvědčí. Dále pojistný ventil a expanzni nádobu (asi 8litrů). Díky ní z ventilu neodkapavá voda :-) Navíc je vývod sichrventilu volně zaústěn do 40mm kanalizační trubky opatřené sifonem. Na výstupu je termostatický třícesťák nastavený na cca 60°C jako ochrana proti opaření. V zimě se natápí uhelným automatem EcoScroll 32kW a jeho regulator (Maxx800) umožňuje nastavit sanitaci boileru. U mě v neděli ve 3h. ráno. V letě sanitaci ošetřenou nemám. Elektrodu jsem měnil po 5. letech. :wink: