Dimenzování N při nesymetrické zátěži

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#31 Příspěvek od masar »

sinclair píše:Tohle je ale kouzelné
Taky si myslím, že to napsal pěkně.
:wink:

Uživatelský avatar
Bernard
Příspěvky: 3614
Registrován: 27 kvě 2005, 02:00

#32 Příspěvek od Bernard »

Až na takovou maličkost, že proud nulákem z dvou žárovek má opačnou fázi než jakou měl proud tou třetí žárovkou.
Nakreslit si vektorový obrázek je dobrá cesta k porozumění.
Naposledy upravil(a) Bernard dne 20 srp 2020, 18:44, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
zvaty
Příspěvky: 1160
Registrován: 08 lis 2006, 01:00
Bydliště: Šumperk

#33 Příspěvek od zvaty »

Nejlépe a nejrychleji si to ověřite na kalkulačce když to budete počítat fázorově.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#34 Příspěvek od Celeron »

masar píše: Proto lze spíše považovat za zajímavé, když se po této diskusi ještě někdo diví tomu (resp. považuje za zajímavé), že vyráběné kabely tato zjištění akceptují. :wink:
Boha jeho, ty jseš suchar, to nepoznáš ironii? :roll: Ty průřezy vyráběných kabelů jsem tam dal jako příklad "sčítačům proudů v N", že středním vodičem tečou v tlustoproudu podstatně nižší proudy, když se mohou dimenzovat průměrově o stupeň až tři míň než fázový.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#35 Příspěvek od masar »

Bernard píše:Až na takovou maličkost, že proud nulákem z dvou žárovek má opačnou fázi než jakou měl proud tou třetí žárovkou...
Ano, jistě, ale je to informace "navíc", takový "bonus" k tématu Dimenzování N při nesymetrické zátěži.
:wink:

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#36 Příspěvek od masar »

Celeron píše:Boha jeho, ty jseš suchar, to nepoznáš ironii? :roll:...
Já v tvém příspěvku skutečně žádnou ironii nevidím, promiň:
Celeron píše:Hmm, to je zajímavý, u čtyřdrátový soustavy mají tlustokabely PEN o stupeň menší průřez než fázový. Proč asi? Zbytek proudu teče zeměkoulej? :lol:...
Pokud tam někde je, pak jsi měl takto reagovat již na první moji reakci. A pokud to měl být tedy ironický argument ve prospěch "logického závěru diskuse", pak přišel jaksi pozdě, ne?
:wink:
p.s. Ale dobře, já se ti omlouvám, že jsem v tvém příspěvku nepostřehl ironii.

Uživatelský avatar
mi-ro
Příspěvky: 7651
Registrován: 08 úno 2005, 01:00
Bydliště: rovina u Kolína

#37 Příspěvek od mi-ro »

Mohu potvrdit v praxi. Na jedný větší akci (ozvučení, světla, stánky) elektrikář nedotáhnul? povolil? upálila se nula. Ten kdo měl největší odběr ten vyhrál. Ostatní hořeli. Elektrikář dostal málem přes hubu a dodnes nebyla škoda všem uhrazená! Že je vono o čem si tady povídáte, ne? :D
..to bude jen ňákej odpůrek

Uživatelský avatar
danhard
Příspěvky: 5705
Registrován: 05 bře 2007, 01:00
Bydliště: Jesenice u Prahy

#38 Příspěvek od danhard »

Celeron píše:Hmm, to je zajímavý, u čtyřdrátový soustavy mají tlustokabely PEN o stupeň menší průřez než fázový. Proč asi? Zbytek proudu teče zeměkoulej? :lol:
Třeba:
CYKY 3x35+25, CYKY 3x50+35, CYKY 3x70+50.
U ještě větších průřezů to je dokonce o 2 až 3 stupně:
CYKY 3x90+50, CYKY 3x120+50, CYKY 3x150+70
Ano, u takového rozvaděče je předepsaná zemní deska :D

V současé době se od šetření takovým způsobem upouští a používají se 5 žilové kabely, kde se rozvod zeměkoule vyloženě fláká :lol:

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#39 Příspěvek od Habesan »

Celeron píše:Třeba:
CYKY 3x35+25
Nějak neočekávám, že doga bude v Bruntálu něco zapojovat pětatřicítkou.
(Ono by se to taky proti dvaapůlce dost prodražilo.)
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#40 Příspěvek od Michal22 »

No, nemám nic přímo k tématu, ale protože jsem grafoman, tak bych rád popřál Bernardovi k svátku :D :D :D
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#41 Příspěvek od Celeron »

danhard píše:V současé době se od šetření takovým způsobem upouští a používají se 5 žilové kabely, kde se rozvod zeměkoule vyloženě fláká :lol:
Za celej život jsem nikdy netahal 5 x víc než průřez 35. Od průřezu 25 byla většinou po fabrikách všude AYKY 4 x . Ono je rozdíl jestli metr AYKY 3 x 240 + 120 stojí 290 kaček metr než to samý v CYKY za cenu kolem 2100 kaček za metr.
V AYKY jsem snad kabel 5 x nikdy neviděl.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
danhard
Příspěvky: 5705
Registrován: 05 bře 2007, 01:00
Bydliště: Jesenice u Prahy

#42 Příspěvek od danhard »


Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#43 Příspěvek od Achab »

Z hlediska případného vyrovnávacího proudu je úplně jedno, jestli je přívod čtyř nebo pětižilový - proud pouze teče buď v PEN, nebo samostatném pracovním N.

Spíš by mne zajímalo, jestli jde o všeobecný dotaz na poměry v třífázovém obvodu, nebo má tazatel v úmyslu vyrobit tzv. sdružený obvod dvou spotřebičů 1+N (3 + 3 kW) na jeden společný přívod. V případě jednoho spotřebiče 2+N (2 × 3 kW) není co řešit - pracovní vodiče mají mít stejný průřez. Pro sdružený obvod zde nejsou dané podmínky, každé topidlo má mít samostatný přívod.
Naposledy upravil(a) Achab dne 21 srp 2020, 07:41, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
doga
Příspěvky: 132
Registrován: 26 bře 2018, 02:00
Bydliště: okr. Bruntál

#44 Příspěvek od doga »

Habesan píše:
Celeron píše:Třeba:
CYKY 3x35+25
Nějak neočekávám, že doga bude v Bruntálu něco zapojovat pětatřicítkou.
(Ono by se to taky proti dvaapůlce dost prodražilo.)
Tak to vypadá víc jak 2,5. Ani u 4 mi nevychází úbytek napětí (2.25%), tak budu muset jít asi do 6 (1,5%). Od hodin k rozváděči cca 60m.

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#45 Příspěvek od Crifodo »

Jen připomínka, to rozdílné dimenzování L a N v kabelech velkých průřezů nezohledňuje jen provozní proudy, ale i zkratový proud, který musí vodič N ustát bez újmy.

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“