Stránka 3 z 4

Napsal: 20 srp 2020, 18:08
od masar
sinclair píše:Tohle je ale kouzelné
Taky si myslím, že to napsal pěkně.
:wink:

Napsal: 20 srp 2020, 18:43
od Bernard
Až na takovou maličkost, že proud nulákem z dvou žárovek má opačnou fázi než jakou měl proud tou třetí žárovkou.
Nakreslit si vektorový obrázek je dobrá cesta k porozumění.

Napsal: 20 srp 2020, 18:43
od zvaty
Nejlépe a nejrychleji si to ověřite na kalkulačce když to budete počítat fázorově.

Napsal: 20 srp 2020, 19:06
od Celeron
masar píše: Proto lze spíše považovat za zajímavé, když se po této diskusi ještě někdo diví tomu (resp. považuje za zajímavé), že vyráběné kabely tato zjištění akceptují. :wink:
Boha jeho, ty jseš suchar, to nepoznáš ironii? :roll: Ty průřezy vyráběných kabelů jsem tam dal jako příklad "sčítačům proudů v N", že středním vodičem tečou v tlustoproudu podstatně nižší proudy, když se mohou dimenzovat průměrově o stupeň až tři míň než fázový.

Napsal: 20 srp 2020, 19:13
od masar
Bernard píše:Až na takovou maličkost, že proud nulákem z dvou žárovek má opačnou fázi než jakou měl proud tou třetí žárovkou...
Ano, jistě, ale je to informace "navíc", takový "bonus" k tématu Dimenzování N při nesymetrické zátěži.
:wink:

Napsal: 20 srp 2020, 19:20
od masar
Celeron píše:Boha jeho, ty jseš suchar, to nepoznáš ironii? :roll:...
Já v tvém příspěvku skutečně žádnou ironii nevidím, promiň:
Celeron píše:Hmm, to je zajímavý, u čtyřdrátový soustavy mají tlustokabely PEN o stupeň menší průřez než fázový. Proč asi? Zbytek proudu teče zeměkoulej? :lol:...
Pokud tam někde je, pak jsi měl takto reagovat již na první moji reakci. A pokud to měl být tedy ironický argument ve prospěch "logického závěru diskuse", pak přišel jaksi pozdě, ne?
:wink:
p.s. Ale dobře, já se ti omlouvám, že jsem v tvém příspěvku nepostřehl ironii.

Napsal: 20 srp 2020, 20:17
od mi-ro
Mohu potvrdit v praxi. Na jedný větší akci (ozvučení, světla, stánky) elektrikář nedotáhnul? povolil? upálila se nula. Ten kdo měl největší odběr ten vyhrál. Ostatní hořeli. Elektrikář dostal málem přes hubu a dodnes nebyla škoda všem uhrazená! Že je vono o čem si tady povídáte, ne? :D

Napsal: 20 srp 2020, 21:06
od danhard
Celeron píše:Hmm, to je zajímavý, u čtyřdrátový soustavy mají tlustokabely PEN o stupeň menší průřez než fázový. Proč asi? Zbytek proudu teče zeměkoulej? :lol:
Třeba:
CYKY 3x35+25, CYKY 3x50+35, CYKY 3x70+50.
U ještě větších průřezů to je dokonce o 2 až 3 stupně:
CYKY 3x90+50, CYKY 3x120+50, CYKY 3x150+70
Ano, u takového rozvaděče je předepsaná zemní deska :D

V současé době se od šetření takovým způsobem upouští a používají se 5 žilové kabely, kde se rozvod zeměkoule vyloženě fláká :lol:

Napsal: 20 srp 2020, 22:02
od Habesan
Celeron píše:Třeba:
CYKY 3x35+25
Nějak neočekávám, že doga bude v Bruntálu něco zapojovat pětatřicítkou.
(Ono by se to taky proti dvaapůlce dost prodražilo.)

Napsal: 20 srp 2020, 23:01
od Michal22
No, nemám nic přímo k tématu, ale protože jsem grafoman, tak bych rád popřál Bernardovi k svátku :D :D :D

Napsal: 20 srp 2020, 23:22
od Celeron
danhard píše:V současé době se od šetření takovým způsobem upouští a používají se 5 žilové kabely, kde se rozvod zeměkoule vyloženě fláká :lol:
Za celej život jsem nikdy netahal 5 x víc než průřez 35. Od průřezu 25 byla většinou po fabrikách všude AYKY 4 x . Ono je rozdíl jestli metr AYKY 3 x 240 + 120 stojí 290 kaček metr než to samý v CYKY za cenu kolem 2100 kaček za metr.
V AYKY jsem snad kabel 5 x nikdy neviděl.

Napsal: 21 srp 2020, 07:31
od danhard

Napsal: 21 srp 2020, 07:35
od Achab
Z hlediska případného vyrovnávacího proudu je úplně jedno, jestli je přívod čtyř nebo pětižilový - proud pouze teče buď v PEN, nebo samostatném pracovním N.

Spíš by mne zajímalo, jestli jde o všeobecný dotaz na poměry v třífázovém obvodu, nebo má tazatel v úmyslu vyrobit tzv. sdružený obvod dvou spotřebičů 1+N (3 + 3 kW) na jeden společný přívod. V případě jednoho spotřebiče 2+N (2 × 3 kW) není co řešit - pracovní vodiče mají mít stejný průřez. Pro sdružený obvod zde nejsou dané podmínky, každé topidlo má mít samostatný přívod.

Napsal: 21 srp 2020, 07:40
od doga
Habesan píše:
Celeron píše:Třeba:
CYKY 3x35+25
Nějak neočekávám, že doga bude v Bruntálu něco zapojovat pětatřicítkou.
(Ono by se to taky proti dvaapůlce dost prodražilo.)
Tak to vypadá víc jak 2,5. Ani u 4 mi nevychází úbytek napětí (2.25%), tak budu muset jít asi do 6 (1,5%). Od hodin k rozváděči cca 60m.

Napsal: 21 srp 2020, 07:50
od Crifodo
Jen připomínka, to rozdílné dimenzování L a N v kabelech velkých průřezů nezohledňuje jen provozní proudy, ale i zkratový proud, který musí vodič N ustát bez újmy.