Detekce plamene

Problémy s návrhem, konstrukcí, zapojením, realizací elektronických zařízení

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 402
Registrován: 10 úno 2009, 01:00

#31 Příspěvek od dracekvo »

Je tam mřížka na nasávání vzduchu. Přes ní tam může slunce. Proto tam nefunguje ten IR detektor. Plamínek je malý, modrý.
Něco jako věčný plamínek v karmě. Proto si myslím, že fotoodpor není cesta.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#32 Příspěvek od Celeron »

Když je tam tyčka do plamene, co vede do nějakýho ventilu, tak to je nejspíš kapilára, co se používá v mechanických termostatech. Prostě se v tom ohřívá kapalina a ta tlačí přes membránu na elektrickej nebo ventilovej spínač. Pokud se nepropálí ta tyčka, funguje to na věky.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
dobrman
Příspěvky: 1470
Registrován: 12 srp 2012, 02:00
Bydliště: J H

#33 Příspěvek od dobrman »

to čidlo s měděnou trubičkou je určitě termočlánek. Uvnitř tý trubičky je vodič, je to něco jako koaxiál
např. :
Přílohy
termočlánek_1.jpg
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........

Odpovědět

Zpět na „Řešení problémů s různými konstrukcemi“