Stránka 3 z 4

Napsal: 22 bře 2021, 12:27
od rnbw
Napatie, pri ktorom sa to vypina, zalezi od zataze.
Neviem, ako je to pri tychto velkych UPS. Mala UPS BK650EI vypina s beznou zatazou (PC+LCD) pri 9,8V. Naprazdno tusim okolo 10,8V.

Napsal: 22 bře 2021, 12:32
od ZdenekHQ
To už je moc. Oni to mordují, aby to mělo výdrž, ale nějak zapomínají měřit okolní teplotu.

Jinak já jsem do smartky dal jako nouzovku Yuasy 5Ah místo originál 8Ah a jelo to asi rok, než se začala střapčit. Ty aku totiž byly snad 10 let starý.

Napsal: 22 bře 2021, 12:48
od rnbw
Od teploty to moze zavisiet tiez, meranie teploty to ma.

Napsal: 22 bře 2021, 14:41
od Onkyo
Tu mam baterky 12V 7,2Ah x 4.Nechal som to nabijat pekne sa ledky rozsvecovali az do plna napätie na baterkach 54,9V.Dal som selftest a puk kontrolky na baterkjach spadli dole akoby boli baterky uplne vystavene.pritom nebola ziadna zataz zapojena.Napätie na baterkach je 54,8V.

Napsal: 22 bře 2021, 18:44
od rezis
Vytáhni ty nabité baterky ven a změř je jednotlivě. Dále každou zatěž třeba žárovkou z auta - třeba H4 spojená obě vlákna. A měř napětí při zátěži.
Napiš co jsi zjistil.

Napsal: 22 bře 2021, 19:47
od Onkyo
takze aj ked svietila len jedna kontrolka po selfteste.pripojil som zataz 450W a nechal ist na baterky UPS drzala normalne nechal som to 15 min a v pohode.Odpojol som zataz a meral na baterkach zasa ich nabijalo podla voltmetra.Cize aj ked po selftaste ukazuje LEd stlpcek akoby boli baterky vybyte,ale UPS zalohuje v poriadku.

Napsal: 22 bře 2021, 19:48
od Onkyo
rezis.mam este jednu UPS a tam robi to iste.nemozu byt vadne 2 sady bateriek.resp v 2 sadach po jednej baterke.Tam su ine velke baterky nexterne.

Napsal: 22 bře 2021, 19:53
od ZdenekHQ
To je těžký, pořád se cyklíš mezi dvěma problémama.

Napsal: 22 bře 2021, 20:47
od rezis
A na pozici 0 máš jakou konstantu?

Napsal: 22 bře 2021, 20:48
od rnbw
Podla mna nastal cas na ten terminal. Nechaj baterie nabijat celu noc, z terminalu nastav tu konstantu baterie. Potom pripoj nejaku rozumnu zataz a spusti kalibraciu.

Napsal: 22 bře 2021, 20:53
od rezis
Mi se osvědčilo přepsat konstantu a pak spustit parkrát za sebou selftest. No uvidíme :-)

Napsal: 23 bře 2021, 19:34
od Onkyo
Urobene ide jak vino.trebalo:“Manual Runtime Calibration”Dakujem vsetkym za ochotu pomoct.Inak terminalom a ani SW sa to neda spravit.

Napsal: 25 bře 2021, 22:41
od Behemot
Pokud je to SURT1000XLI, tak konstanta B3.

Navíc osobně nedávám nic jinýho, než 9Ah (aka high-rate) Panasonic, ale někdo zase zřejmě šetří a kupuje shit, že?

Jinak se jedná o exemplář rozumím tomu všemu nejlíp, máme jich už aspoň milión a dělám to tak tintilión let nejmíň!, co nemá ani nejmenší ponětí, co a jak dělá a co by měl dělat, správně?

Vod toho sou lidi, co se na to specializují. Vony to nejsou žádný supr tajný informace, ale víš jak to je, někdo na to má, a někdo… :arrow:

Napsal: 11 kvě 2022, 07:10
od sr71
Mùže nastat nìjaký problém (obecnì u UPS) pokud se místo originálních napø. 7Ah baterií použijí napø 9Ah? (mají stejný rozmìr)
Je mi jasné že fungovat to bude, ale jestli tøeba ty elektroniky nebývají dimenzované na výdrž/dobu chodu pro menší kapacitu?

Napsal: 11 kvě 2022, 19:51
od ZdenekHQ
Paradoxně nejvíc asi budou trpět ty aku kvůli obecně zvýšené teplotě při provozu, např. při nabíjení. Těžko tam udržíš doporučených (pro aku) 20°C.

Jestli pak ta UPS třeba plně nevyužije kapacitu, to už záleží na nastavení SW. Já jsem místo 2x9Ah dal jetý 2x5Ah Yuasy a taky tam cca dva roky vydržely, pak se jim rozhodilo napětí a UPS už řvala. Tak jsem to srovnal na externí nabíječce a zase chvíli jely. Pokud není požadavek na extrémní spolehlivost, je to většinou jedno.

Pomaluběžnej ventilátor je ideál, ale nikdo to nechce poslouchat.