Stránka 3 z 4

Napsal: 16 kvě 2021, 21:49
od rnbw
Pokym nema clovek blizky zdroj lacneho dreva, tak to vyjde este drahsie ako tepelne cerpadlo. Nehovoriac o bordeli a neustalej obsluhe.

Napsal: 17 kvě 2021, 08:16
od Celeron
kejki píše: kdy ten čínský výrobek dost namrzá, letos jsem ho dvakrát poléval teplou vodou.
Předpokládám, že máš svislý větráky a vodorovný žebra registru na venkovní jednotce. Já mám ještě starý poctivý PZP s vodorovnejma ventilátorama a vodorovným registrem se svislejma žebrama. Tohle nezamrzne nikdy. Sice to zabere 3-4 x víc prostoru ale při odtávání stačí 2-3 minuty reverzu a led ze svislých žeber vypadne. U vodorovných žeber musí kompletně roztát a větráky musí vyfouknout vodu ven. Podstatně energeticky náročnější. Nevím, proč všichni výrobci TČ tyhle starý vodorovný systémy opustili asi z prostorových důvodů. V průmyslových systémech to ale dělají dál, ekonomika provozu je důležitější než zabraný prostor.

Napsal: 17 kvě 2021, 11:18
od Xeon_sk
Predpokladajme, že máme obyčajné TČ so zvislým výparníkom, výkon asi 5kW. Od akej vonkajšej teploty a vlhkosti obvyklej pre nížinu už začína namŕzať výparník?

Napsal: 17 kvě 2021, 11:57
od badoch
Namrzá to od cca 3°C, podle vlhkosti a momentálního výkonu. Je tam mnoho proměnných. A jsou dvě věci. Namrzání lamel je běžný provozní stav u čerpadla vzduch. Daleko nebezpečnější je zamrzání výparníku při odtávání. Kdy odmrazená voda špatně odteče.

https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCzAQ

Napsal: 17 kvě 2021, 16:29
od Celeron
Přesně tak, fotka nezamrzajícího PZP-čka je v tom odkazu taky. Pod venkovní jednotkou je asi 70 cm prostoru. Za ty léta, co PZP-čko mám, tam za celou zimu nenarostla větší hromada kousků opadanýho ledu než asi 30 cm.
S tím odtáváním reverzem je to asi takhle: Vyfukovanej vzduch je o 5 stupňů chladnější než nasávanej. Takže námraza se začne tvořit už při + 5 stupních. Ale do teploty cca +2 stupně ještě není potřeba dělat reverz ale stačí doběh ventilátorů bez běhu kompresoru. Prostě okolní vzduch nad +2 stupně dokáže tu námrazu roztát protože větráky registrem proženou desítky kubíků vzduchu, kterej má dostatek energie na rozmražení a následný vysušení.

Napsal: 09 říj 2021, 14:38
od radioelectrum
Vzhledem k tomu že mi zvedli zálohy na plyn ze 750Kč na 2400Kč a že plynový kotel kterým topím i ohřívám vodu je již přes 15 let starý tak si pokládám otázku jetli by se nevyplatilo jít do tepelného čerpadla? Vzorových výpočtů úspor na netu najdu spousty, ale jednak jsou to vzorové nabídky aby pěkně vypadali a potenciální zájemxe nakoupil od toho co ten výpočet vytvořil a potom nevím co vše dalšího pokud jde o údržbu či úskalí tepelného čerpadla mohu očekávat. Rád bych slyšel názory těch co tepelné čerpadlo již mají.

Napsal: 09 říj 2021, 20:11
od Celeron
Kolika litrovej topnej systém máš? Teď dělala PZP nabídku kámošovi a 12KW sakum prásk s montáží a DPH 260 tyček. Je to vzduch-voda. Dotaci nedostal, protože má Atmose na dřevo v třídě 3. Už se huř hejbe a tak chce alternativu až mu bude hůř. Blbý je, že nestíhají, dodávka slíbená až na duben 2022.
Všecko má venku před barákem, jestli máš blízko protivný sousedy tak budeš mít asi problém s hlukem. Vevnitř má 150l vyrovnávací nádrž, sice by asi nemusela být, protože má topnej systém cca 200 litru vody z 80-tých let s litinovejma radiátorama.
U mě doma údržba PZP z půlky devadesátek v podstatě žádná, jednou za rok vyčistím filtr na topný vodě a na konci listopadu vyluxuju ležatej venkovní výparník kam přes rok nafouká vítr jehlíčí z borovic, co stojí přes ulici u sousedů. Za celou dobu jedna závada, odešel jeden ze dvou větráků na výparníku. Vyměnil jsem si ho sám, cena 6500,-
Moje PZP má 12,6 KW při venkovní nule, kompresor 4,2KW a ročně natočím kolem 800 hodin provozu. Je docela předimenzovaný, už ani nepamatuju kdy jsem musel zapínat bivalentní topný patrony za velkých mrazů, kdy má TČ mnohem menší účinnost.

Napsal: 09 říj 2021, 22:20
od BOBOBO
Pokud má někdo funkční kotel na pevná , TČ zvrácenost . Ono naopak , když je někdo starý , tak by měl rozpočítat , než protopí např. těch 300 litrů v proudu . Při troše smůly a koupi nového kompresoru , či jen naplnění chladivem po opravě netěsnosti ... Sám jsem se účastnil opravy , kde odešla "deska" . 18 tisíc . Po výměně za novou se za 3 hodiny běhu zadřel kompresor . Je běžně v podmínkách : TČ dodá 40-80% topné energie . Takže po namontování TČ dojde k výraznému nárůstu spotřeby elenergie , oproti spotřebám s kotlem na PP . A to ani nechci zmiňovat případnou výměnu radiátorů ....

Napsal: 10 říj 2021, 01:54
od workhard
Tak, švagerko vyhodil kotel na pevná, pobral dotaci, loni na podzim koupil tepelko vzduch - voda, na jaře dokoupil krb na dřevo s výměníkem a zatím se na spouštění tepelka nějak nechystá, bůh ví, jestli to vůbec ještě někdy zapne.

Napsal: 10 říj 2021, 10:00
od BOBOBO
Krbová kamna mám celou dobu bydlení . Tehdá stála třicítku a jsou nyní jen dekorativním doplňkem . Topilo se v nich tak třikrát . Ono chtít mít sterilní obývák a topit v něm dřevem se jaksi nesetká v jednom . V kotelně nadělám bordel , občas i zasmrdím , ale jinak je všade teplo a čisto . Nyní pálím jen dřevo ze sběráku . Odvoz dřeva je zde nejenom povolen , ale je i kvitován . Stejně se tam nyní stále točím se zahradním odpadem tam , zpět mám většinou také naloženo .

Napsal: 10 říj 2021, 16:31
od Celeron
Nojo, nejlíp radí ten, co tepelko nemá a vůbec nemá páru o konkrétní realizaci případu který jsem popsal. Až ti bude 73, hrozit vozejk, jako on, tak budeš zajisté blbnout s dřívím a bydlet v kotelně. Na střeše má navíc už 8 let 28KW solár, kterej mu hnal mašiny v dílně a teď už je stále v přebytku a ten mu to tepelko většinu roku bohatě utáhne.
U krbovek se musí přemejšlet. Taky existují s oboustranným přikládáním, třeba ze sousední technický místnosti, takže obývák je zcela sterilní.

Napsal: 10 říj 2021, 16:47
od termit256
Ty krbovky a topeni drevem obecne nejsou kdovijaka vyhra. Znam typka co kazdou chvili jezdi s familii na "ozdravne" pobyty do prirody na chatu kde topi v krbovkach a uzivaji si "zdraveho a obnovitelneho" stylu zivota, ale kdyz jsem mu po predchozi vymene nazoru zapnul na chajde svou meteostanicku, vyletely hodnoty poletaveho prachu v mistnosti pri topeni v krbovkach cca 20x. Takze prijede na cerstvej vzduch a vytvori si doma Ostravu.

Napsal: 10 říj 2021, 16:55
od BOBOBO
Ano popisuješ situaci , která nemá v běžném okolí obdobu . Čili zase výjimka , čili zase kecy , které jsou pro obrovskou většinu lidí nedosažitelné .

Napsal: 10 říj 2021, 17:01
od termit256
Osobne si myslim, ze spis nema beznou obdobu jezdit s dvoukolakem nekam na sberny dvur somrovat palivove drevo :-)

Napsal: 10 říj 2021, 17:18
od Celeron
BOBOBO píše:Ano popisuješ situaci , která nemá v běžném okolí obdobu .
Nojo, jasně, v běžném okolí se lidi nedožívají 73 let. Minimálně 50% lidí, co mají tepelko, má zároveň na střeše solár. Aspoň v mým okolí. V zazobaným Rychnovsku to nebude o moc jiný. Další diskuze zbytečná.