Prevodník PT100

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 695
Registrován: 01 led 2023, 01:00
Bydliště: Česká Lípa

#46 Příspěvek od Valdano »

ransom píše:
kutilmil píše:PT100: 0°C 80 Ohm, 150°C 157 Ohm
PT1000: 0°C 803 Ohm, 150°C 1573 Ohm
Při změně teploty z 0 na 150°C vzroste odpor u Pt100 z 80 na 157 0hm, to jest 1,963 krát.
Při stejné změně teploty vzroste odpor u Pt1000 z 803 na 1573 Ohm, to jest 1.959 krát.
Máte chybně uvedené dolní hodnoty PT čidel pro 0°C. Ty hodnoty nejsou při 0°C jak uvádíte, ale při -50°C. Při 0°C má PT100 100 ohmů a PT1000 1000 ohmů.

Uživatelský avatar
ransom
Příspěvky: 924
Registrován: 19 črc 2020, 02:00
Bydliště: Náchod

#47 Příspěvek od ransom »

To je pravda!
(Ale na principu to v tomto konkrétním případě nic nemění.)

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#48 Příspěvek od kutilmil »

Ano vladano. Už som si to aj ja všimol. To čo je 0 má byť -50°C.
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#49 Příspěvek od kutilmil »

Tak som sa s tým pohral v simulátore, a aby to korektne zobrazovalo, tak mi vychádza vymeniť R4 za 100k a R8 za 150k. Budem to musieť odskúšať.
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#50 Příspěvek od kutilmil »

Tak dávam info. Po výmene R4 za 100k a R8 za 100k ( rozmer 0603 som s hodnotou 150k nemal na sklade) to funguje perfektne.