tramp

#46 Příspěvek od tramp »

mìl bych takovej malej(možná i blbej) dotázek vždycky sem si myslel že v tøífázové zásuvce je 3x 380V efektivních -fáze proti sobì, nebo 3x 230V efektivních-fáze proti nule, tak jaktože se tady mluví O 3x400V?

Uživatelský avatar
janousek
Příspěvky: 935
Registrován: 27 bře 2004, 01:00

#47 Příspěvek od janousek »

V zásuvce je všechno, záleží jak to měříš. :roll:

Uživatelský avatar
Sendyx
Příspěvky: 12118
Registrován: 05 čer 2005, 02:00
Bydliště: Ostrava

#48 Příspěvek od Sendyx »

Někdo zaspal dobu, už dávno je 3x230/400V

pentoda
Příspěvky: 98
Registrován: 12 pro 2004, 01:00
Bydliště: Praha

#49 Příspěvek od pentoda »

Nic neměň. Zdeněk má pravdu. Zavolej elektrikáře a budeš žít.

Uživatelský avatar
istrasil
Příspěvky: 71
Registrován: 30 črc 2005, 02:00
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

#50 Příspěvek od istrasil »

Pojem "ficko": Der Fehlerstromschutzschalter, kurz FI-Schalter (F für Fehler, I für das Formelzeichen des Stroms)... nejstarsi chranice v CR pouzivane byly z NDR prave s napisem FI-Schalter (takova seda krabice, cerna packa, kovovy stitek, jeste ne na listu).

Btw, v norme je udano, ze vodic PEN nesmi jit pohyblivym kabelem, tj. ani pres 3F zasuvku, 4 kolikove zasuvky jsou uz asi 20 let jen vyjimka z normy, ale na ochrannem koliku smi byt pouzit pouze jako ochranny vodic - nikdy jako PEN. Pokud potrebujete i stredni vodic, je jedine koser reseni pouzit petikolikovou zasuvku nebo prevodni trafo 400/230 V uvnitr pracovniho stroje. Ta prevodni trafa se bezne pouzivala, pokud mate stroj se 4kolikem a stykaci mezi fazi a vodicem PE, pouzitym jako PEN, je to prasecina a takovy stroj nemohl nikdy dostat revizi.

Uživatelský avatar
dolac
Příspěvky: 491
Registrován: 10 črc 2005, 02:00

#51 Příspěvek od dolac »

Po dlhšej dobe som si prečítal túto diskusiu a musím vyjadriť svoj maximálny súhlas so všetkým, čo tu napísal užívateľ "Cust". Obdivujem jeho trpezlivosť a nedokážem pochopiť ako je možné, že toľko odborníkov na tomto fóre nepochopilo, takýto banálny problém. Myslím že Cust už naozaj povedal všetko a nieje čo k tomu dodať.

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#52 Příspěvek od masar »

To dolac:
Klidně můžeš obdivovat custa a jeho trpělivost, která mu už před několika dny došla, ale banální problém to není, protože na něj mnoho lidí doplatilo a někteří i svým životem.

Uživatelský avatar
DjRix
Příspěvky: 1247
Registrován: 30 dub 2005, 02:00
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

#53 Příspěvek od DjRix »

dolac: Tak skus číst znovu,pravěpodobně jsi četl špatně.

Nakonec to nejjednodušeji vysvětlil istrasil,díky mu za to.
Klídek chlapi,to je nulák...

Uživatelský avatar
dolac
Příspěvky: 491
Registrován: 10 črc 2005, 02:00

#54 Příspěvek od dolac »

DjRix píše:dolac: Tak skus číst znovu,pravěpodobně jsi četl špatně.

Nakonec to nejjednodušeji vysvětlil istrasil,díky mu za to.
Istrasil tu vysvetlil akurát to prečo sa prúdový chránič v Čechách volá fíčko.

To Istrasil: Akú normu si mal na mysli?

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#55 Příspěvek od rezis »

dolac píše:
DjRix píše:dolac: Tak skus číst znovu,pravěpodobně jsi četl špatně.

Nakonec to nejjednodušeji vysvětlil istrasil,díky mu za to.
Istrasil tu vysvetlil akurát to prečo sa prúdový chránič v Čechách volá fíčko.

To Istrasil: Akú normu si mal na mysli?
Reknu to jednoduse. Zapomen na to jak to mas zapojene doma. Koukni se na 4kolikovo zásuvku. Je na ni
a) 3x400V (neni zde nic o 3x230V) tedy prvni poznatek
b)u zemniciho koliku je PE (ne PEN)
Takze to nejde.
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
dolac
Příspěvky: 491
Registrován: 10 črc 2005, 02:00

#56 Příspěvek od dolac »

Tak na zopakovanie pripomeniem zúčastneným:
To ZdenekHQ:
•Zabudni už konečne na sieť TT. Takú sieť doma nemôžeš mať. Verejné NN siete sa prevádzkujú iba ako TN-C.
•Nové vnútorné inštalácie sa musia riešiť ako siete TN-S, teda 5-vodičové, resp. 3vodičové. Pri rekonštrukcii sa musia el. zariadeniach v kúpeľňach, v bytových jadrách a vo vonkajších priestoroch povinne chrániť prúdovým chráničom – vytvorí sa teda sieť TN-C-S. Staré inštalácie sa však ešte môžu prevádzkovať ako TN-C, ak neohrozujú bezpečnosť.
•Na starých 4-kolíkových keramických oválných zásuvkách je u kolíku značka země, ale nie je to PE vodič, ale PEN vodič. Ten sa niekedy takto značil.

To DjRix:
•Zabudni na ochranu zemnením. Tá sa môže robiť iba v sieťach TT avšak musí byť doplnená ďalšou ochranou, najčastejšie napäťovým chráničom. Kombinuje sa aj vodivým pospájaním.
•4 kolíkové zásuvky v rodinných domoch nemôžu ma v žiadnom prípade PE vodič ale majú PEN vodič. Inač musíš mať 5-kolikovú zásuvku. Ilustračné zapojenie ktoré uviedol ZdenekHQ je síce správne, všeobecné popisuje princípy ochrany, ale sieť TT ty doma nemáš.
•Fíčko na 4 kolíkovou zásuvku s ochranným vodičem PE nemôže byť. Prúdový chránič môžeš doma použiť iba v 5 vodičovej (TN-S, alebo TN-C-S sieti.) Tú čo vidíš na dvore je stará 4-vodčova zásuvka s PEN vodičom.
•Ak ti ešte stále nie je jasné akú maš doma sieť, pozri sa do poslednej revíznej správy na tvojú inštaláciu. Musíš to mať tam uvedené: (3 + PEN ~ 50Hz 400/230V/TN-C alebo 3 + N + PE ~ 50Hz 400/230V/TN-S, alebo 3 + PEN (N + PE) ~ 50Hz 230V/TN - C – S)

To istrasil:
•Pojem "ficko" v Čechách možno pochádza z toho nemeckého slova, čo uvádzaš, ale u nás na Slovensku sa funkčné jednotky v schémach označujú podľa STN 013306 z r. 1983, kde je pre prúdový chránič predpísané označenie FI. Podobne ako FA = istič, FU = poistka tavná, FV = prepäťová ochrana (iskrište, bleskoistka, zvodič prepätia), FI = prúdový chránič.

To rezis:
•400V je združené napätie a 230V je fázové napätie.
•4-kolíková zásuvka má 3fázy a PEN vodič. 5-kolíková má 3 fázy, N-vodič a PE-vodič
•PEN vodič sa v minulosti značil značkou zeme.

Uživatelský avatar
janousek
Příspěvky: 935
Registrován: 27 bře 2004, 01:00

#57 Příspěvek od janousek »

Něco podobného se řeší na elektrika.cz. 4-kolíková by měla mít 3 fáze a PE.

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#58 Příspěvek od rezis »

Dolac: Na te zasuvce je 3*400V protoze z ní 230V brát nejde. Zajdi se na ni podivat je tam PE. Na zádné není PEN :!:
Internet - metla lidstva

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#59 Příspěvek od masar »

To dolac:
Některé tvoje věty hraničí s dogmatismem, např. ty o původu pojmu"fí" na slovensku :lol:. Máš pravdu v tom, že na starých oválných zásuvkách byl symbol pro připojení země. Na kulatých čtyřkolíkových zásuvkách je symbol PE. Ve starých instalacích se provozovaly i sítě TT (vím, že na mnoha místech republiky byly realitou ještě v nedávné minulosti a dá se o tom dočíst, když pohledáš) vedle sítí TN-C. Při rekonstrukci domovních rozvodů se musí vytvořit 3 a 5-ti vodičový rozvod, čímž se odstraní z instalace vodič s označením PEN. Na kulatou 4-kolíkovou zásuvku pak můžeš připojit jen vodič PE. A jelikož nevíme, jakou instalaci má pan LuccasH, nemůžeme tak s jistotou vědět, že mu bude vyvažovačka fungovat. Druhá věc je ovšem to, že zařízení připojené čtyřkolíkovou zástrčkou nesmí obsahovat vodič PEN a tento vodič nesmí být v pohyblivém přívodu!(viz diskuse na serveru elektrika.cz). Z tohoto hlediska je tedy jedno, jaký vodič je připojen k zásuvce, protože doporučované propojení se v zástrčce provést prostě nesmí.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#60 Příspěvek od ZdenekHQ »

OT: To by mě zajímalo, co ještě doma nemám.... Možná to kafe, co jsem před chvílí měl, byla jen iluze. Jak se říká, jinej kraj, jinej mrav....

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... l#msg19414

Ale jinak jsme na tom ještě dobře, i takhle by to šlo řešit:

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,840.0.html
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]