Zapojení 3f motoru
Moderátor: Moderátoři
někeré měniče mají sdružené napětí jenom 230VAnonym píše:Aké má toto tvrdenie opodstatnenie? Nechápem. Je predsa úplne jedno, či je motor zapojený do hviezdy alebo trojuholníka, ak dodržím predpísané napäie vinutia. Rád by som vedel, ako ten menič môže zistiť rozdiel. Telepaticky?MIFO píše:Motor ktorí sa pripája k meniču má byť zapojený v trojuholníku
Kto vysvetlí? Vďaka, Dolfi
Ale ak by existoval (?) motor s vinutím na 130 V(?), niè tomu nebráni, zapoji ho do hviezdy. A menièu by to bolo úplne jedno.
V podstate si výrobca zlacòuje výrobu, nako¾ko môže použi výkonové prvky na nižšie napätrie (a vyšší prúd). Ale tvrdi, že motory sa na menièe zapájajú zásadne do trojuholníka, je zavádajúce.
Dolfi
V podstate si výrobca zlacòuje výrobu, nako¾ko môže použi výkonové prvky na nižšie napätrie (a vyšší prúd). Ale tvrdi, že motory sa na menièe zapájajú zásadne do trojuholníka, je zavádajúce.
Dolfi
Mám třífázový asynchronní elektromotor s těmito štítkovými údaji:
Typ: 4AP90S-2
hvězda/trojúhelník 380/220V
1,5kW 50Hz
Z předchozí diskuse jsem se dočetl,že do klasické rozvodné sítě 400V ho mohu připojit pouze v zapojení do hvězdy,protože cívka vinutí je na 220V.Pokud zapojím tento motor do trojúhelníka a budu ho napájet z třífázové elektrocentrály,která má napětí mezi fázemi 230V (proud 5A při cos fí=1,0 / proud 6,3A při cos fí=0,8 ) a její generátor je zapojený do hvězdy,pojede elektromotor na plný výkon 1,5kW? Nebo se ještě zeptám jinak: Je výkonově rovnocenné zapojení tohoto motoru do hvězdy na 400V a do trojúhelníka na 230V?
Typ: 4AP90S-2
hvězda/trojúhelník 380/220V
1,5kW 50Hz
Z předchozí diskuse jsem se dočetl,že do klasické rozvodné sítě 400V ho mohu připojit pouze v zapojení do hvězdy,protože cívka vinutí je na 220V.Pokud zapojím tento motor do trojúhelníka a budu ho napájet z třífázové elektrocentrály,která má napětí mezi fázemi 230V (proud 5A při cos fí=1,0 / proud 6,3A při cos fí=0,8 ) a její generátor je zapojený do hvězdy,pojede elektromotor na plný výkon 1,5kW? Nebo se ještě zeptám jinak: Je výkonově rovnocenné zapojení tohoto motoru do hvězdy na 400V a do trojúhelníka na 230V?
Neodpovedali Vám. Áno je.PetrX1 píše:Je výkonově rovnocenné zapojení tohoto motoru do hvězdy na 400V a do trojúhelníka na 230V?
Motor, ktorý nevieme ako je zapojený, je možné na krátku dobu merania, (cca do 10 sec.), pripojiť i na vyššie napátie, (napr. trojuholník 3x230 V na 3x 400 V. Motor bude hučať z presýtenia, bude do neho tiecť výrazne vyšší prúd ako je uvedený na štítku a velmi rýchlo sa aj nezaťažený zohreje. (Treba byť opatrný, lebo prestup tepla z vinutia na plášť "chvíľu trvá" a izolácia vodičov lakom znáša tak teploty max. 80 -120 st. C. Závisí to najmä od "staroby motora". Je zaujímavé porovnať veľkosť a váhu mototov s rovnakým výkonom jedného výrobcu v priebehu času. Súčasné motory sú najmenšie a majú najvyššie dovolené oteplenie).
Motor na fotografii je zapojený do hviezdy.Ak by si ho chcel pravádzkovať
v trojholníku,musel by si ho rozobrať a vyviesť konce vinutí ktoré sú spojené vnútry motora.
Pri prevádzke s frekvenčným meničom jednofázovým by si musel urobiť túto úpravu.
Pri prevádzke s meničom trojfázovým nemusíš robiť nič,len je to ekonomicky nevýhodné,lebo trojfázový menič značne prevyšuje cenu jednofázového meniča a niekoľko násobne cenu motora na obrázku.
v trojholníku,musel by si ho rozobrať a vyviesť konce vinutí ktoré sú spojené vnútry motora.
Pri prevádzke s frekvenčným meničom jednofázovým by si musel urobiť túto úpravu.
Pri prevádzke s meničom trojfázovým nemusíš robiť nič,len je to ekonomicky nevýhodné,lebo trojfázový menič značne prevyšuje cenu jednofázového meniča a niekoľko násobne cenu motora na obrázku.
Tohle není až tak pravda. jednofázové měniče se komerčně nepoužívají. Výstup bývá vždy třífázový. Správná definice by měla být třífázový měnič kmitočtu s jednofázovým napájením. Cenové rozdíly pro malé výkony jsou zanedbatelné. Používané výkony však nejsou příliš velké. Motor v trojúhelníku na 3x230 V je možné použít i pro měnič s třífázovým napájecím napětím 3x 400 V, pro optimální využití U/f je pak nutné nastavit pro maximální výstupní napětí frekvenci 87 Hz.Elko píše:Pri prevádzke s meničom trojfázovým nemusíš robiť nič,len je to ekonomicky nevýhodné,lebo trojfázový menič značne prevyšuje cenu jednofázového meniča a niekoľko násobne cenu motora na obrázku.