výmìna baterie v ups
Moderátor: Moderátoři
Elyt je na vystupe spinaneho nabijacieho zdroja, je zapojeny paralelne k baterii. Ak je vadny, UPS sa neda zapnut bez baterie alebo hlasi vadnu bateriu aj ked je dobra.
Najmenej v 50 % pripadov je nafuknuty, niekedy aj vystreleny. Raz sa mi stalo, ze bol dobry, tak som vymenil len bateriu. O pol roka sa UPS vratila, ze signalizuje vadnu bateriu, elyt samozrejme nafuknuty. Takze odvtedy ho menim automaticky.
Najmenej v 50 % pripadov je nafuknuty, niekedy aj vystreleny. Raz sa mi stalo, ze bol dobry, tak som vymenil len bateriu. O pol roka sa UPS vratila, ze signalizuje vadnu bateriu, elyt samozrejme nafuknuty. Takze odvtedy ho menim automaticky.
- czatlantis
- Příspěvky: 1012
- Registrován: 10 čer 2009, 02:00
Který UPSky nabíjejí spínákem? Například APCčka mají skoro všecky ty "menší" = do cca 1500VA výkonu normální "železný" trafo a za ním LM317 - a i když jsem jich už měl na stole cca 30-40 kousků, tak ten elyt paralelně k baterii nebyl nafučenej ještě ani jednou. Ověřováno, ESR naprosto minimálních hodnot. Ale vadu baterie hlásily skoro všecky i s new baterkou, protože měly vyschlý/nafučený kondíky ve zdroji pomocnýho zápornýho napětí, kterým napájejí měřicí převodník - ten "házel" nesprávný údaje a z toho zblbnutej procesor neumožnil start UPSky...rnbw píše:Elyt je na vystupe spinaneho nabijacieho zdroja, je zapojeny paralelne k baterii. Ak je vadny, UPS sa neda zapnut bez baterie alebo hlasi vadnu bateriu aj ked je dobra...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
A kutilmile - nelituju tě !!!
Hm, tak jsem nucen potvrdit.rnbw píše:LONG nebrat, nevydrzi ani do konca zaruky.
Po roce provozu ve Fortron EP1000 (dva aku 7,2Ah), drží UPS při cca 40% zatížení cca 3 minuty, napětí aku rychle klesá.
UPS je tedy v teplé místnosti, takže to bude mít také bezpochyby vliv.
Edit: Tak, jako náhradu jsem dal aku Panasonic LC-R127R2P.
Výdrž s plně nabitými je při stejném zatížení cca 16 minut. Uvidíme za rok.
Pánové poradíte prosím? Potřebuji zálohovat co nejdelší dobu odběr řekněme do 100W. Připojením na obyč APC 300 na 75Ah baterku asi problém nevyřeším, neb výrobcem přednastavená hodnotu bude spočítaná na baterku dodanou - tedy 7-9Ah. Ukecám tedy přes servisní kódy řekněme třeba apc smart SC 620? Jak zde na fóru pročítám, musí se nová baterie zkalibrovat, ale co když chci použít baterii s mnohem vyšší kapacitou? Chlazení nebo model s coolerem považuji za samozřejmost. Díky za rady!
Co jsem zatím zkoušel, tak žádnej procesor v běžných provedeních UPS neumí počítat odevzdanej výkon do 230V výstupu nebo porovnávat náboj nabitej do baterie/vybitej z baterie v měničovým chodu. Drtivá většina z nich má kalibraci učuněnou v podobě napěťový křivky, kdy se zbytková kapacita v akumulátoru posuzuje podle hodnoty napětí na akumulátoru při zatížení určitým proudem - proto taky UPSky vyhodí chybu už při zapnutí na starou zasulfátovanou baterku, protože má zvýšenej vnitřní odpor a při zatížení má větší pokles napětí. Připojení na "velkej vnější" akumulátor pak taková UPS nepozná, obzvlášť když je vybavená doplňkovým chlazením, aby se jí nepřehřívaly "střeva" - dost uživatelů krbovek s výměníkem to dělá i bez teoretickýho zdůvodnění a neřekl bych, že s takovým uspořádáním mají nějaký extra problémy.
Jo, jsou problémy s rozběhem čerpadel na nesinusovej průběh, kterej většina UPS produkuje na výstupu, ale to není o výdrži UPS fungovat na vnější akumulátor...
Jo, jsou problémy s rozběhem čerpadel na nesinusovej průběh, kterej většina UPS produkuje na výstupu, ale to není o výdrži UPS fungovat na vnější akumulátor...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
A kutilmile - nelituju tě !!!
Díky EKKARe za Tvou odpověď.
OK, nepotřebuji donutit UPSku, aby poznala kapacitu baterie. Potřebuji, aby měnila do té doby, než klesne napětí baterie pod určitou mez, kdy ups vypne, aby nevybila baterku úplně do mrtě a nezničila ji. Předpokládám, že při vysoké kapacitě 55-75Ah by měla ups měnit řádově hodiny. Problém je v tom, že je-li výrobcem dodávaná origo baterie 7Ah, tak výrobce změří, že maximální výdrž je při minimálním odběru řekněme 45minut tak nastaví, že ups vždy vypne maximálně po 1 hodině (když je baterka špatná tak samozřejmě dřív). Přestože by s 10ti násobně vyšší kapacitou baterie vydržela mnohem déle. Vyzkoušel jsem různé ups a zatím je to tak vždy. Jediný co dokáže měnit až do vybití baterie je dell (převlečený eaton) 2,7kw. Tuším, že i staré apc 1500 měnily až do aleluja. Nové už ne. Nepotřebuji v podstatě, aby ups věděla, co je na ni připojeno, potřebuji aby měnila než napětí klesne pod 11V. Dle všeho ovšem zjišťuji, že je to asi neřešitelný problém
OK, nepotřebuji donutit UPSku, aby poznala kapacitu baterie. Potřebuji, aby měnila do té doby, než klesne napětí baterie pod určitou mez, kdy ups vypne, aby nevybila baterku úplně do mrtě a nezničila ji. Předpokládám, že při vysoké kapacitě 55-75Ah by měla ups měnit řádově hodiny. Problém je v tom, že je-li výrobcem dodávaná origo baterie 7Ah, tak výrobce změří, že maximální výdrž je při minimálním odběru řekněme 45minut tak nastaví, že ups vždy vypne maximálně po 1 hodině (když je baterka špatná tak samozřejmě dřív). Přestože by s 10ti násobně vyšší kapacitou baterie vydržela mnohem déle. Vyzkoušel jsem různé ups a zatím je to tak vždy. Jediný co dokáže měnit až do vybití baterie je dell (převlečený eaton) 2,7kw. Tuším, že i staré apc 1500 měnily až do aleluja. Nové už ne. Nepotřebuji v podstatě, aby ups věděla, co je na ni připojeno, potřebuji aby měnila než napětí klesne pod 11V. Dle všeho ovšem zjišťuji, že je to asi neřešitelný problém
Chceš ups kupovat nebo jen upravit to, co máš v zásobě?
http://e-levne.cz/cs/ups/166-ups-pwb-eh ... stemu.html
http://e-levne.cz/cs/ups/166-ups-pwb-eh ... stemu.html
- wilderness
- Příspěvky: 1
- Registrován: 27 bře 2012, 02:00
Zdravim,
v tomto tematu byl zmineno, ze nektere servisy umi UPS opravit, zkalibrovat, vratit a dat doklad a zaruku.
Protoze mam doma i v kancelari hromadu UPSek (cca 12 ks ruzneho stari, znacky APC a Fortron), tak bych to mozna chtel nejak poresit.
Proto bych se chtel zeptat, jestli by nekdo dokazal doporucit nejaky sikovny servis v Brne... pripadne i takovy, kde za slusnou cenu dokazi zajistit i replacement akumulator (mam par UPSek ze kterych uz jsem akumulator odevzdal do sberny a ted v nich nic neni).
Predim diky!
v tomto tematu byl zmineno, ze nektere servisy umi UPS opravit, zkalibrovat, vratit a dat doklad a zaruku.
Protoze mam doma i v kancelari hromadu UPSek (cca 12 ks ruzneho stari, znacky APC a Fortron), tak bych to mozna chtel nejak poresit.
Proto bych se chtel zeptat, jestli by nekdo dokazal doporucit nejaky sikovny servis v Brne... pripadne i takovy, kde za slusnou cenu dokazi zajistit i replacement akumulator (mam par UPSek ze kterych uz jsem akumulator odevzdal do sberny a ted v nich nic neni).
Predim diky!
- Milan_kutil
- Příspěvky: 3
- Registrován: 20 dub 2020, 02:00
Zdravím všechny, nechtěl jsem zakládat nové téma. Řeším Smart UPS APC 1000 SUA1000I číslo DPS 640-7732H REV 9. UPSka malinko přebíjí akumulátory, ale na to jsem zde našel informace. Otázka a prosba zní - na DPS je FET Q27 (součástí můstku), který je už z výroby blbě osazen, tedy jedna nožka (D nebo S) je ve "vzduchu". Můžu to opravit aniž bych musel řešit nějakou kalibraci případně další upravy nastavení FW? Děkuji za rady.[/img]