#46 Příspěvek od rnbw »

Elyt je na vystupe spinaneho nabijacieho zdroja, je zapojeny paralelne k baterii. Ak je vadny, UPS sa neda zapnut bez baterie alebo hlasi vadnu bateriu aj ked je dobra.

Najmenej v 50 % pripadov je nafuknuty, niekedy aj vystreleny. Raz sa mi stalo, ze bol dobry, tak som vymenil len bateriu. O pol roka sa UPS vratila, ze signalizuje vadnu bateriu, elyt samozrejme nafuknuty. Takze odvtedy ho menim automaticky.

Uživatelský avatar
czatlantis
Příspěvky: 1012
Registrován: 10 čer 2009, 02:00

#47 Příspěvek od czatlantis »

Celeron: Co je to za řadu těch Panasoniců?

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#48 Příspěvek od EKKAR »

rnbw píše:Elyt je na vystupe spinaneho nabijacieho zdroja, je zapojeny paralelne k baterii. Ak je vadny, UPS sa neda zapnut bez baterie alebo hlasi vadnu bateriu aj ked je dobra...
Který UPSky nabíjejí spínákem? Například APCčka mají skoro všecky ty "menší" = do cca 1500VA výkonu normální "železný" trafo a za ním LM317 - a i když jsem jich už měl na stole cca 30-40 kousků, tak ten elyt paralelně k baterii nebyl nafučenej ještě ani jednou. Ověřováno, ESR naprosto minimálních hodnot. Ale vadu baterie hlásily skoro všecky i s new baterkou, protože měly vyschlý/nafučený kondíky ve zdroji pomocnýho zápornýho napětí, kterým napájejí měřicí převodník - ten "házel" nesprávný údaje a z toho zblbnutej procesor neumožnil start UPSky...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#49 Příspěvek od rnbw »

Napriklad tato BK650EI. Je tam spinany zdroj s TL3843.
Zelezne trafo tam je, ale nesluzi na napajanie UPS.

Stara SmartUPS v/s 650 ma trafo a za nim MC34163P.

Uživatelský avatar
Nagant
Příspěvky: 1051
Registrován: 11 lis 2005, 01:00
Bydliště: Hradec Králové

#50 Příspěvek od Nagant »

rnbw píše:LONG nebrat, nevydrzi ani do konca zaruky.
Hm, tak jsem nucen potvrdit.
Po roce provozu ve Fortron EP1000 (dva aku 7,2Ah), drží UPS při cca 40% zatížení cca 3 minuty, napětí aku rychle klesá.
UPS je tedy v teplé místnosti, takže to bude mít také bezpochyby vliv.

Edit: Tak, jako náhradu jsem dal aku Panasonic LC-R127R2P.
Výdrž s plně nabitými je při stejném zatížení cca 16 minut. Uvidíme za rok.

Uživatelský avatar
mike_fish
Příspěvky: 3
Registrován: 16 srp 2014, 02:00

#51 Příspěvek od mike_fish »

Pánové poradíte prosím? Potřebuji zálohovat co nejdelší dobu odběr řekněme do 100W. Připojením na obyč APC 300 na 75Ah baterku asi problém nevyřeším, neb výrobcem přednastavená hodnotu bude spočítaná na baterku dodanou - tedy 7-9Ah. Ukecám tedy přes servisní kódy řekněme třeba apc smart SC 620? Jak zde na fóru pročítám, musí se nová baterie zkalibrovat, ale co když chci použít baterii s mnohem vyšší kapacitou? Chlazení nebo model s coolerem považuji za samozřejmost. Díky za rady!

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#52 Příspěvek od EKKAR »

Co jsem zatím zkoušel, tak žádnej procesor v běžných provedeních UPS neumí počítat odevzdanej výkon do 230V výstupu nebo porovnávat náboj nabitej do baterie/vybitej z baterie v měničovým chodu. Drtivá většina z nich má kalibraci učuněnou v podobě napěťový křivky, kdy se zbytková kapacita v akumulátoru posuzuje podle hodnoty napětí na akumulátoru při zatížení určitým proudem - proto taky UPSky vyhodí chybu už při zapnutí na starou zasulfátovanou baterku, protože má zvýšenej vnitřní odpor a při zatížení má větší pokles napětí. Připojení na "velkej vnější" akumulátor pak taková UPS nepozná, obzvlášť když je vybavená doplňkovým chlazením, aby se jí nepřehřívaly "střeva" - dost uživatelů krbovek s výměníkem to dělá i bez teoretickýho zdůvodnění a neřekl bych, že s takovým uspořádáním mají nějaký extra problémy.

Jo, jsou problémy s rozběhem čerpadel na nesinusovej průběh, kterej většina UPS produkuje na výstupu, ale to není o výdrži UPS fungovat na vnější akumulátor...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
mike_fish
Příspěvky: 3
Registrován: 16 srp 2014, 02:00

#53 Příspěvek od mike_fish »

Díky EKKARe za Tvou odpověď.
OK, nepotřebuji donutit UPSku, aby poznala kapacitu baterie. Potřebuji, aby měnila do té doby, než klesne napětí baterie pod určitou mez, kdy ups vypne, aby nevybila baterku úplně do mrtě a nezničila ji. Předpokládám, že při vysoké kapacitě 55-75Ah by měla ups měnit řádově hodiny. Problém je v tom, že je-li výrobcem dodávaná origo baterie 7Ah, tak výrobce změří, že maximální výdrž je při minimálním odběru řekněme 45minut tak nastaví, že ups vždy vypne maximálně po 1 hodině (když je baterka špatná tak samozřejmě dřív). Přestože by s 10ti násobně vyšší kapacitou baterie vydržela mnohem déle. Vyzkoušel jsem různé ups a zatím je to tak vždy. Jediný co dokáže měnit až do vybití baterie je dell (převlečený eaton) 2,7kw. Tuším, že i staré apc 1500 měnily až do aleluja. Nové už ne. Nepotřebuji v podstatě, aby ups věděla, co je na ni připojeno, potřebuji aby měnila než napětí klesne pod 11V. Dle všeho ovšem zjišťuji, že je to asi neřešitelný problém :(

Uživatelský avatar
StandaT
Příspěvky: 232
Registrován: 19 led 2005, 01:00

#54 Příspěvek od StandaT »

Chceš ups kupovat nebo jen upravit to, co máš v zásobě?
http://e-levne.cz/cs/ups/166-ups-pwb-eh ... stemu.html

Uživatelský avatar
mike_fish
Příspěvky: 3
Registrován: 16 srp 2014, 02:00

#55 Příspěvek od mike_fish »

Heuréééka! Už jsem progooglil půl internetu, mluvil s hromadou "elektrikářů" a všichni se všude tváří, že to co chci prostě neexistuje - přitom taková blbost :-). Mám hromadu různých ups, ale tohle je přesně co potřebuju. Díky StandoT za tip, budu vzývat Tvé jméno před každou večerní motlitbou!

Uživatelský avatar
wilderness
Příspěvky: 1
Registrován: 27 bře 2012, 02:00

#56 Příspěvek od wilderness »

Zdravim,

v tomto tematu byl zmineno, ze nektere servisy umi UPS opravit, zkalibrovat, vratit a dat doklad a zaruku.

Protoze mam doma i v kancelari hromadu UPSek (cca 12 ks ruzneho stari, znacky APC a Fortron), tak bych to mozna chtel nejak poresit.

Proto bych se chtel zeptat, jestli by nekdo dokazal doporucit nejaky sikovny servis v Brne... pripadne i takovy, kde za slusnou cenu dokazi zajistit i replacement akumulator (mam par UPSek ze kterych uz jsem akumulator odevzdal do sberny a ted v nich nic neni).

Predim diky!

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#57 Příspěvek od Habesan »

Pokud nemá jinou závadu, kupuji akumulátory v GESu (nejlépe Panasonic).

Na Bastlírně máme docela dost dalších Brňáků, možná by se toho někdo ujal.
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Uživatelský avatar
Milan_kutil
Příspěvky: 3
Registrován: 20 dub 2020, 02:00

#58 Příspěvek od Milan_kutil »

Zdravím všechny, nechtěl jsem zakládat nové téma. Řeším Smart UPS APC 1000 SUA1000I číslo DPS 640-7732H REV 9. UPSka malinko přebíjí akumulátory, ale na to jsem zde našel informace. Otázka a prosba zní - na DPS je FET Q27 (součástí můstku), který je už z výroby blbě osazen, tedy jedna nožka (D nebo S) je ve "vzduchu". Můžu to opravit aniž bych musel řešit nějakou kalibraci případně další upravy nastavení FW? Děkuji za rady.[/img]
Přílohy
20150403_114545.jpg

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#59 Příspěvek od rnbw »

Skutocne je vo vzduchu? Tipujem, ze z druhej strany dosky bude noha prispajkovana.

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#60 Příspěvek od workhard »

Nevím, no, díra vypadá vyfrézovaně a neprokoveně na rozdíl od té správné vedle.
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Odpovědět