Stránka 4 z 5

Napsal: 25 srp 2015, 10:01
od masar
Šlo by to i takto:
:wink:
P1 nastavuje 5s po zapnutí napájení,
P2 nastavuje 3s dlouhé sepnutí relé.

Napsal: 25 srp 2015, 12:31
od bicista
zkusit bych to mohl, samozrejme nejsem spesl odbornik, slo by to schema udelat abych videl cely obvod 4093, tj s vystupama ??

Nebo to proste zapojim na nozicky dle vnitrniho usporadani 4093 ?? je jedno ktery blok dle schematu vyuziji ve 4093 viz obr ?

Napsal: 25 srp 2015, 16:06
od masar
bicista píše:...Nebo to proste zapojim na nozicky dle vnitrniho usporadani 4093 ?? je jedno ktery blok dle schematu vyuziji ve 4093 viz obr ?
Ano, je úplně jedno, který blok (hradlo) použiješ na které pozici ve schematu. Udělej to tak, abys měl co nejjednodušší plošný spoj. :wink:
Snad se ti povede lépe než mně: :oops:

Napsal: 26 srp 2015, 20:04
od bicista
Kdyz se podivam na ten vykres plosneho spoje,
tak je to pohleded od strany soucastek nebo od spodu desky ??

Napsal: 26 srp 2015, 22:08
od hakamusai
ze strany součástek (zvrchu)

Napsal: 26 srp 2015, 22:10
od masar
Ze strany součástek. :wink: (hakamusai byl rychlejší).

Ze strany spojů:

Napsal: 26 srp 2015, 23:38
od bicista
Tak jsem to zbastlil ale:
Pri pripojeni na 12V rele hned cvaklo a po cca 1 vterine te vyplo.
Potikem 1 toho moc nastavit neslo, mozna desetina zpozdeni, kdyz jsem chtel otocit vice, pak to nesepinalo. Potikem 2 jakstak slo delka sepnuti nastavit.
Kazdopadne po t 5ti minutach testovani mi to pretalo chodit uplne. Nevim kde se stala chyba :( Bastlil jsem to na unevrzalni plosnak.

Napsal: 27 srp 2015, 09:08
od masar
Musíš si vzít multimetr nebo log. sondu a zkontrolovat zapojení a funkci.

Popis funkce:
1. Po připojení k napájecímu napětí je kondenzátor C1 a C2 vybitý, na výstupu druhého hradla je úroveň L a na výstupu třetího hradla úroveň H. Na výstupu 4. hradla je úroveň H, tranzistor je zavřený a relé odpadené.
2. Kondenzátor C1 se začne nabíjet přes potenciometr P1 a odpor R1 a po 5-ti sekundách na něm vzroste napětí na úroveň H, první a druhé hradlo překlopí a úroveň H bude i na obou vstupech 4. hradla, na jeho výstupu úroveň L, tranzistor sepne relé.
3. Nyní je i na výstupu 2. hradla úroveň H, kondenzátor C2 se také začne nabíjet přes potenciometr P2 a odpor R2 a po 3 sekundách na něm vzroste napětí na úroveň H, 3. hradlo překlopí a na jeho výstupu bude úroveň L a na
výstupu 4. hradla bude opět úroveň H, tranzistor vypne, relé odpadne.
4. Jakmile se vypne napájecí napětí, všechny kondenzátory se vybijí přes diody D1 a D2 (a také přes ochranné diody uvnitř IO) do dalších spotřebičů v napájecím obvodu (popř. do čárkovaně nakresleného odporu R4)a obvod je připraven k dalšímu použití.

V tvém případě je C1 ihned nabitý, možná máš přepólovanou diodu D1 nebo zkrat (jinou "botu") na vstupech 1. hradla....

:wink:

edit: Ve zkušebním zapojení musí být připojen i R4 a po vypnutí chvíli počkej, než se oba kondenzátory vybijí.

Napsal: 27 srp 2015, 23:27
od bicista
Tak kdyz jsem zvysil C1 na 100uF tak to zaclo chodit a pocatecni zpozdeni bylo nejakych 4s. Pokud tam bylo puvdnich 10uF tak to spinalo hned po pripojeni na 12V

Napsal: 27 srp 2015, 23:59
od bicista
Tak jsem s radoval jen chvilku, po asi 5ti minutovem zapinani a vypinani,
to po pripojeni 12V okamzite sepne a uz ani nevypne. :(

Napsal: 28 srp 2015, 08:50
od masar
bicista píše:...Kazdopadne po t 5ti minutach testovani mi to pretalo chodit uplne...
Pak se to "nějak" rozeběhlo a
bicista píše:Tak jsem s radoval jen chvilku, po asi 5ti minutovem zapinani a vypinani, to po pripojeni 12V okamzite sepne a uz ani nevypne. :(
To je ideální příležitost pro kontrolu úrovní. Aby relé vyplo, musí být na C2 úroveň H, na výstupu 3. hradla úroveň L, na výstupu 4. hradla úroveň H.
Už jsi to změřil? :wink:
Nemáš P1 10k místo 100k?
Teprve nyní jsem si všiml, že kondenzátorům na schematu schází jedna "0".
Na schematu jsem to opravil. :wink:

Napsal: 28 srp 2015, 10:57
od bicista
Hlavne me zarazi jedna vec, kdyz k tomu druhy den prijdu, tak to par sepnuti chodi a pak to prestane.

Asi to hodim do kose a zacnu znovu. Nejsem diagnostik, takze jestli tam nejaka soucastka odesla, tak nedokazu priliz zjistit ktera, takze, to nakoupim asi cele znova. Reseni se mi jako moc libi, kdyby to ovsem v mem pripade fungovalo. Ma to nekdo fyzicky postavane ???

Napsal: 28 srp 2015, 13:56
od ross4435897
... a neni lepsi ten cas treba venovat nejakemu mikrokontroleru?

Napsal: 28 srp 2015, 21:35
od bicista
Tak jsem nakoupil nove vsechny soucastky, plosnak a zacal znova.
Nefunguje. Spina to okamzite. 10x kontrolovano a bez vysledku.

Ma nekdo nejaky jiny navrh - schema, aby kdyz se pripojim na 12V
aby rele seplo se zpozdenim cca 5s a po sepnuti za dalsi cca 3s rozeplo ??

Diky

Napsal: 29 srp 2015, 12:31
od bicista
Asi to vzdam a koupim si tohle programovatelny RELE.
má to 18 funkci.
http://www.ebay.com/itm/PLC-Automation- ... 3f439e08f9